andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

22.08.2012 в 02:15:31

Как правильно устанавливать точечные светильники на 220 В и 12 В? Интересуют следующие вопросы:

  1. Как их лучше подключать шлейфом или звездой?
  2. Куда лучше прятать трансформаторы?
  3. В каком порядке производить монтаж всех проводов - до установки подвесного потолка или после?
  4. Как заменить трансформатор, если он вышел из строя?
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 08:35:58

andron01 написал :

  1. Как их лучше подключать шлейфом или звездой?
  1. вам уже ответили - 220 В - практически без разницы, но тоже не более 5-7 шт. на каждый шлейф 12 В - звездой или максимум - по 2 светильника, если они не далее 0,5 м друг от друга и весьма желательно кабелем 3х2,5 мм2 (по соображениям допустимого тока и возможности переоборудования на 220 В)

  2. трансы прячутся за потолок. В сухом помещении - прям в дырку от светильника засовываются

во влажном - следует вынести за пределы помещения. Для этого следует предусмотреть возможность его обслуживания, короче, думать надо.

  1. в процессе. после монтажа металлоконструкций, но до зашивки ГКЛ. Гофра крепится к потолку на клипсах или дюбель-хомутах.

  2. см. п.2

0
Вложение
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

23.08.2012 в 00:13:34

Alexiy написал :

  1. вам уже ответили - 220 В - практически без разницы, но тоже не более 5-7 шт. на каждый шлейф

Если шлейфов выходит больше одного или если звездой, то где делать разветвление? Надо где то коробку ставить?

Alexiy написал :

  1. трансы прячутся за потолок. В сухом помещении - прям в дырку от светильника засовываются

Любой транс влезет в дырку от любого светильника?

Alexiy написал : во влажном - следует вынести за пределы помещения. Для этого следует предусмотреть возможность его обслуживания, короче, думать надо.

И куда же его выносить, если навесные потолки только в санузле?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2012 в 00:23:23

andron01 написал : Если шлейфов выходит больше одного или если звездой, то где делать разветвление? Надо где то коробку ставить?

на нормальных блоках имеется несколько клемм для присоединения нескольких проводов. При необходимости делаем дополнительное ответвление. Можно и без коробки - оно и так за потолком. Обслужить коробку на потолке за потолком через отверстие для светильника - это практически невыполнимая миссия!

andron01 написал : Любой транс влезет в дырку от любого светильника?

нет, конечно. Для облегчения процесса впихивания блоки имеют скошенные углы, но и в таком случае впихнуть получается только если диаметр отверстия и высота до перекрытия позволяют. Иначе приходится делать всякие ревизионные лючки, что геморрой...

andron01 написал : И куда же его выносить, если навесные потолки только в санузле?

я ж говорю - по месту - думать надо - там всё не так просто. Каждый раз решение индивидуальное.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

23.08.2012 в 00:29:35

Alexiy написал : Каждый раз решение индивидуальное.

Ну для примера хоть одно решение опишите?

0
good220
good220
Новичок

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 42

23.08.2012 в 00:52:40

На последнем объекте - подключение в ванной диодной-ленты. По мне те же светильники, с той лишь разницей что подключаются не на прямую к трансу а через блок управления. На фото - тестовое подключение подсветки перед зашитием потолка гипроком.

А насчет размещения - как правило тут решает заказчик, особенно есл иесть готовый дизайн проект, тут уж хоть об стенку разбейся но вряд ли убедишь что во влажном помещении нельзя в потолок зашивать такие вещи.

0
Вложение
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 02:19:45

andron01, если нет фальшпотолка, то можно поставить большую распаячную коробку и там установить трансформатор. Вообще, есть некие ситуации, когда невозможно и дизайн соблюсти, и ПУЭ. В этом случае нормальные люди обычно делают выбор в пользу ПУЭ.

Ситуации действительно разные бывают. У меня была аналогичная история, установили трансформатор в антресоли, примыкающей к стене санузла. Если санузел раздельный, можно трансформатор из ванной в туалет вынести, там влажность совсем другая.

Но, конечно, что в ванной, что в туалете установленному за потолком электрооборудованию придет надежный ппц, когда у соседей сверху лопнет труба, и в запотолочное пространство попадет большое количество воды. Вот и думайте, что лучше - учесть все риски или действовать по принципу "авось прокатит".

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

23.08.2012 в 02:53:30

Alexiy написал :

  1. в процессе. после монтажа металлоконструкций, но до зашивки ГКЛ. Гофра крепится к потолку на клипсах или дюбель-хомутах.

Еще по последовательности монтажа. Т.е. перед зашиванием ГКЛ крепим на потолке все провода. А на местах расположения светильников я так понимаю надо оставить необходимые концы проводов? Потом сверлим отверстие в ГКЛ, вынимаем концы проводов, подключаем все что нужно и запихиваем обратно во внутрь потолка? Так?

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

23.08.2012 в 02:54:41

Cimmer написал : если нет фальшпотолка, то можно поставить большую распаячную коробку и там установить трансформатор.

А можно трансформатор в щиток установить? Есть трансформаторы которые устанавливаются на DIN рейку?

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

23.08.2012 в 03:17:24

andron01 написал : А можно трансформатор в щиток установить? Есть трансформаторы которые устанавливаются на DIN рейку?

а длина провода и потребное сечение не пугает?

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 03:38:56

andron01 написал : А можно трансформатор в щиток установить? Есть трансформаторы которые устанавливаются на DIN рейку?

Есть, конечно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.