Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

02.09.2012 в 17:41:26

доброго дня. подсмотрел в темке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1636250&viewfull=1#post1636250 электрощиток от avmal. с вашего разрешения на его примера сделал схему своего во вложении. планирую использовать также Legrand.

скажите где мог ошибиться и неверно сделал???

в щитке avmal насколько понял:

  1. холодильник, варочная поверхность и розетки ванной - это диф. автоматы, а не узо???
  2. ввод простой автомат на 63А???
  3. что за приборы с лампочками рядом с автоматами ввода и холодильника???
0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.09.2012 в 18:00:05

Alik2009 написал :

  1. холодильник, варочная поверхность и розетки ванной - это диф. автоматы, а не узо???

да

Alik2009 написал :

  1. ввод простой автомат на 63А???

а бывают непростые?

Alik2009 написал :

  1. что за приборы с лампочками рядом с автоматами ввода и холодильника???

индикатор на дин рейку

зачем ставить освещение на узо , а кондеи нет ? (освещение ванной в любом случае должно быть под защитой узо)

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

02.09.2012 в 18:15:48

Metall написал : индикатор на дин рейку

какую цель они выполняют?? обязательна их установка?? места в щитке мала

Metall написал : зачем ставить освещение на узо , а кондеи нет ? (освещение ванной в любом случае должно быть под защитой узо)

написал что схему подсмотрел. может автор ответит :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.09.2012 в 19:00:43

Alik2009 написал : какую цель они выполняют?? обязательна их установка?? места в щитке мала

вам они не нужны.

Alik2009 написал : написал что схему подсмотрел. может автор ответит

вы не подсмотрели а бездумно подставили под свою квартиру, тут нада понимать , или доверить людям которые этим проф занимаются

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

02.09.2012 в 19:55:30

Metall написал : вы не подсмотрели а бездумно подставили под свою квартиру, тут нада понимать , или доверить людям которые этим проф занимаются

да не может быть, а я все думаю зачем зарегистрировался на городе мастеров когда еще первый ремонт делал. ваша фраза после слова ИЛИ верная

будем ждать комментарий людей которые этим проф занимаются

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

03.09.2012 в 10:04:29

форумчане что скажете? "украденная" схема рабочая???

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

03.09.2012 в 10:18:19

У вас новостройка? Если да.В щите на лестнице АВ50А , в квартирном установите ВН 63А.

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

03.09.2012 в 10:46:51

да в щитке на лестнице С50А. у меня на схеме вводной автомат и идет 63А или что то неверно???

0
Аватар пользователя
*TiGeR*

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

03.09.2012 в 13:43:34

дружба написал : В щите на лестнице АВ50А , в квартирном установите ВН 63А.

Можете, пожалуйста, объяснить, почему так должно быть? (номинал выше стоит в квартире).

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.09.2012 в 14:34:31

*TiGeR* написал : Можете, пожалуйста, объяснить, почему так должно быть? (номинал выше стоит в квартире).

Потому что АВ - автомат, в ВН - выключатель нагрузки. То бишь номинал первого, это ток на который он должен срабатывать, а у второго ток при котором он не сгорит нафиг...

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

03.09.2012 в 15:08:09

обновил схему вводной в квартире АВ променял на ВН

оцените завтра с утра электрику надо отдавать

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

03.09.2012 в 17:50:19

На кондиционеры,протяните 3 отдельные линии,каждую под свой АВ16А,ванна сделал бы так,установил бы УЗО 63А30мА.протянул бы 3 отдельных линии.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

03.09.2012 в 18:16:48

А стиральная машина и бойлер в сумме не дадут больше 3,5 кВт? Бойлеры прожорливые, так что 3 отдельные линии - правильное решение.

УЗО по 63А - не перебор ли? Разница по цене с 40А - в 1,5 раза, а по номиналу 40А вполне хватит. Ну и да, на ванную все же лучше 10 мА поставить. По фэншую.

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

03.09.2012 в 19:46:28

вот поменял думаю на ней остановиться. изменения:

  1. кондиционеры отдельные линии. мощность автоматов по отдельным увеличена
  2. водонагреватель перешел на узо кухни и отдельный автомат. мощности хватит они не более 1,5 квт
  3. духовой шкаф автомат на 40 вместо 16, так как у гриля мощность большая
  4. узо розеток уменьшил с 60 на 40

что скажете???

завтра надо все покупать и электрику вручать

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

03.09.2012 в 19:56:07

вытяжку кухни повесте на АВ со светом кухни. сколько потребляет насос канашки? на 40 А его ставить много на сколько вводной автомат , на 50 я так понимаю ? желательно с узо кухни на узо розеток чтото перекинуть, например розетки фартука или ПММ на кондицинеры какие кабеля заложены?

0
Назад