На кондиционеры,протяните 3 отдельные линии,каждую под свой АВ16А,ванна сделал бы так,установил бы УЗО 63А30мА.протянул бы 3 отдельных линии.
03.09.2012 в 17:50:19
На кондиционеры,протяните 3 отдельные линии,каждую под свой АВ16А,ванна сделал бы так,установил бы УЗО 63А30мА.протянул бы 3 отдельных линии.
03.09.2012 в 18:16:48
А стиральная машина и бойлер в сумме не дадут больше 3,5 кВт? Бойлеры прожорливые, так что 3 отдельные линии - правильное решение.
УЗО по 63А - не перебор ли? Разница по цене с 40А - в 1,5 раза, а по номиналу 40А вполне хватит. Ну и да, на ванную все же лучше 10 мА поставить. По фэншую.
03.09.2012 в 19:46:28
вот поменял думаю на ней остановиться. изменения:
что скажете???
завтра надо все покупать и электрику вручать
03.09.2012 в 19:56:07
вытяжку кухни повесте на АВ со светом кухни. сколько потребляет насос канашки? на 40 А его ставить много на сколько вводной автомат , на 50 я так понимаю ? желательно с узо кухни на узо розеток чтото перекинуть, например розетки фартука или ПММ на кондицинеры какие кабеля заложены?
03.09.2012 в 19:59:11
Alik2009 написал : . духовой шкаф автомат на 40 вместо 16, так как у гриля мощность большая
Сколько кВт-духовка?
03.09.2012 в 20:02:53
Варочную можно подключить стационарно,установить только АВ, дифф.установить на водогрей.
03.09.2012 в 20:51:46
дружба написал : Сколько кВт-духовка?
конкретно на модели еще не остановились. но те которые ограничили 2 квт одна вторая 3,5 квт
03.09.2012 в 20:56:50
вот учел замечания: освещение столешниы ушло на освещение узо розетки фартука на розетки узо насос с посудомоечной
выложил вариант, хочется верить что последний :)
03.09.2012 в 21:06:11
Если все номиналы групповых автоматов выбраны верно, то все красиво.
03.09.2012 в 21:15:17
мощность духовки, холодильника и насоса напишите.