на даче заменили вводной кабель от уличного столба до счетчика и перешли от 1 фазы к трем. на данный момент монтажниками установлены и опломбированы 3х полюсной автомат АВВ перед счетчиком и сам счетчик Меркурий 230. до этого к старому эл щиту была подведена 1 фаза. от счетчика в дом прокинут кабель до предполагаемого места установки нового эл щита.

к старому щиту от хоз. блока в земле проложен кабель. в небольшом щите в хоз. блоке подключены емкостной водонагреватель 2 кВт, насос глубинный 600 Вт, свет и розетка, на вводе установлен автомат 25А

на вводе в новый щит отцом был уже куплен 3х полюсной автомат на 25А. мне кажется где-то мне попадалась на глаза информация, что фазы должны "разрываться" вместе с нулем. будет ли в моем случае таким уж криминалом установка 3 полюсного автомата и 1 однополюсного автомата для отключения нуля? или все таки необходим 4х полюсной автомат?

задумка следующая - раскидать по трем фазам нагрузку и собрать новый щит.

номиналы: Ввод 3х полюсной автомат перед счетчиком "Меркурий 230" 25А

Вводной автомат в новом щите (после счетчика) - подскажите номинал

1 фаза: УЗО - подскажите номинал Электрокотёл (3 кВт) + насос (80 Вт) - 16А

2 фаза: УЗО - подскажите номинал проточный водонагреватель (20 л, мощность к сожалению не знаю, паспорт на даче) - номинал автомата? розетки 1й этаж - 16А освещение 1й этаж - 10А

3 фаза: розетки 2й этаж - 16А свет 2й этаж - 10А хоз. блок - 25А (потребители - емкостной водонагреватель 2 кВт, насос глубинный 600 Вт, розетка и свет)

вопрос по поводу автомата на хоз. блок - установить 1 или 2х полюсной?

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.09.2012 в 22:47:40

mummykbf написал : на вводе в новый щит отцом был уже куплен 3х полюсной автомат на 25А. мне кажется где-то мне попадалась на глаза информация, что фазы должны "разрываться" вместе с нулем. будет ли в моем случае таким уж криминалом установка 3 полюсного автомата и 1 однополюсного автомата для отключения нуля? или все таки необходим 4х полюсной автомат?

да правильно читали , если вам необходимо обрывать ноль , то только 4полюсным. и никак иначе

розетки под УЗО , а номинал оч просто считается - мощность делите на 220 в , получаете ампераж например на фазу 1 ставите узо на 25 А и АВтомат на 16 А.

и на каждую линию ставите автомат в соотвествии с нагрузкой. или прямоугольник с указанимем потрибителя это и есть ваше изображение автомата?

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

05.09.2012 в 15:58:42

Metall написал : и на каждую линию ставите автомат в соотвествии с нагрузкой. или прямоугольник с указанимем потрибителя это и есть ваше изображение автомата?

да, это и есть изображение автомата

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

05.09.2012 в 16:34:20

mummykbf написал : проточный водонагреватель (20 л,

Не ошиблись? Наверное накопитель?

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

05.09.2012 в 17:16:48

Алекс 61 написал : Не ошиблись? Наверное накопитель?

что-то я не соображу где тут может быть ошибка? есть накопительные (емкостные) нагреватели, а есть проточные, вроде бы так они называются? что Вас собственно смутило понять не могу?

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

05.09.2012 в 17:22:48

Смутило то, что в проточнике указан объем ( 20л). Объем чего?

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

05.09.2012 в 18:39:04

Алекс 61 написал : Смутило то, что в проточнике указан объем ( 20л). Объем чего?

хмм, теперь и я задумался... в общем это не особо важно. меня интересуют ответы на мои вопросы в первом посте, а мощность нагревателя и автомат на него можно и потом выяснить. тут и без него есть еще что подсказать

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

05.09.2012 в 21:14:42

Так ведь проточник - изрядный " хищник", мощность которого порядка 8 кВА. Его надо учитывать в первую голову, наравне в варочной панелью ( если она будет на даче, конечно:)). А тут изрядная путаница, то ли проточник, то ли накопитель, мощность которого в четыре раза ниже. Надыть внести ясность.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

05.09.2012 в 22:37:17

mummykbf, УЗО по току выбирается как сумма отходящих АВ или (желательно) на ступень выше... отходящих АВ не вижу... все значит упираться будет к вводному... УЗО ставтится на все "розетки", с током утечки 30мА

АВ с нуля уберите - иначе вызовете искуственное "отгорание нуля" - при котором погорит много чего... 3Р автомат также допустим

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

06.09.2012 в 19:30:19

так, вроде переделал схему. на второй фазе 3 группы по 16 ампер, на какой номинал надо ставить УЗО если вводной автомат на три фазы 25 А?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.09.2012 в 20:00:30

mummykbf написал : на какой номинал надо ставить УЗО если вводной автомат на три фазы 25 А?

32-40Ампер.

0