figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 14:42:17

Доброго дня всем! Вопрос к специалистам по сборке квартирных электрощитов - Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов? Вводная фаза УЗО и групп автоматов между собой будут соединяться гребенками.

Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет? Или лучше использовать многожильный? Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

09.09.2012 в 14:58:26

figor, какой ампераж вводного автомата?

0
figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 15:34:21

gesund написал : figor, какой ампераж вводного автомата?

63А

Ссылка на тему сборки щитка - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170116 Там же схема

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

09.09.2012 в 16:07:59

Желательно использовать провод ПВ3, с моножилой в щитке несколько сложно работать. Для вашего автомата нужно сечение не менее 6 мм2 (по фэншую - 10 мм2). Концы ПВ3 нужно опрессовывать наконечниками типа НШВИ.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

09.09.2012 в 16:14:44

figor написал : Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет?

Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.

figor написал : Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?

Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно). В крайнем случае, можно и так зажать, но не думаю, что это лучший вариант.

Ребята, вот хотела спросить... Если делаем ПВ-3 с НШВИ и хотим двойную изоляцию разводки - как лучше сделать? Термоусадка? И чем усаживать? Горелка, наверное, не подойдет, все-таки не муфту ставим?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

09.09.2012 в 16:16:37

figor написал : Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов?

Можно и тут применить гребёнку. Щиток с одной рейкой? УЗО неэлектронное?

0
figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 17:14:19

ВТБ! написал : Можно и тут применить гребёнку. Щиток с одной рейкой? УЗО неэлектронное?

Щит с двумя рейками и двумя шинами

0
Вложение
figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 17:29:11

Олечка написал : Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.

Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно).

Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?

0
Pioneer
Pioneer
Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

09.09.2012 в 17:38:22

Можно ли использовать в качестве перемычки разделанный до одножильного провод ВВГ сечением 2.5 ??? Автоматы на 10 и на 25 А.Если провод жесткий,то и оконцовывать не надо и сечение позволяет его гнуть руками.Хочу в щитке в парадном заменить несколько проводов,сейчас там вообще ПВС 2.5 стоит неоконцованный. PS Просвятите,что такое "двойной зажим" на автоматах ABB ???

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

09.09.2012 в 19:26:43

figor написал : Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?

Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов. Можно еще кембрик надеть, чтобы выполнить двойную изоляцию основной разводки. Термоусадки пока на ПВ-3 не надевали, опыта нет, попробуем...

0
figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

09.09.2012 в 19:46:15

Олечка написал : Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов.

А концы крючком загибать для увеличения площади как советуют здесь - http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=2361.0 или достаточно очистить конец скрутить и облудить? И еще - нужно ли соединять два конца, если они входят в один зажим? Если да, то как, скручивать а потом расплющивать, чтобы получилась такая же толщина что и у одного?