Доброго дня.
Имеется стандартный электрический щиток в однушке панельной серии П-46. От прошлых хозяев имеются явные косяки как в щитке, так и в проводке. Из моих косяков: при установке доп. розеток в квартире я вывел PE провод в щиток и по ошибке прикрутил к земле. Как удалось выяснить схема земли в квартире (доме) TN-C-S. Целью ставлю заменить пакетники в щитке, без перетяжки проводки. Посоветуйте кроме замены пакетников на алогичные по току, поставить ли дифф или узо 30ма сразу после счетчика или достаточно дифф?
Сейчас сделаю следующее: оторву PE розеток от шасси щитка пусть висит не подключенный, заменю пакетник на 6А на как минимум 16А иначе он уже подгорел и почему поставлен таком маленький номинал - загадка.
Прилагаю фото щитка, моё слева снизу и схему щитка как удалось мне её срисовать по проводам: