Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой: при монтаже светильника в ванной комнате по неосторожности вызвал короткое замыкание. Вся электрика в ванной комнате висит на УЗО, которое дублируется автоматом в квартире и таким же на общем щитке. В результате КЗ выбило автоматы, а после их включения выяснилось, что УЗО больше не регулирует подачу тока в ванную. При включенном и при выключенном УЗО ток всё равно ЕСТЬ.
Насколько этот эффект нормален? Значит ли это, что УЗО полетело? Честно говоря, не ожидал от него такого поведения, думал, что если что-то ломается, то оно перестаёт подавать ток, а не начинает подавать его вне зависимости от... На УЗО есть кнопка Тест, и тест, насколько я понимаю, проходится нормально. Но цепь всё равно не размыкается.