Столкнулся со следующей проблемой:
при монтаже светильника в ванной комнате по неосторожности вызвал короткое замыкание. Вся электрика в ванной комнате висит на УЗО, которое дублируется автоматом в квартире и таким же на общем щитке. В результате КЗ выбило автоматы, а после их включения выяснилось, что УЗО больше не регулирует подачу тока в ванную. При включенном и при выключенном УЗО ток всё равно ЕСТЬ.
Насколько этот эффект нормален? Значит ли это, что УЗО полетело? Честно говоря, не ожидал от него такого поведения, думал, что если что-то ломается, то оно перестаёт подавать ток, а не начинает подавать его вне зависимости от...
На УЗО есть кнопка Тест, и тест, насколько я понимаю, проходится нормально. Но цепь всё равно не размыкается.
avmal написал :
У вас не УЗО, а диффавтомат DS941 - выкиньте и поставьте что-нибудь понадёжнее.
Это относилось к дифу АВВ, а не к двухполюснику Hager. avmal, скажите, с Hager Вы имели дело? Собираю щитки на нем, очень нравится, но хотел бы послушать негативные отзывы.
Vasay, У Вас вероятно в дифе контакты приварились. Хотя по виду - не левак, если следовать критериям Cs-Cs, вот здесь:
НЕМЕЦ, Да. Потому и снята с производства. Произошёл её ребрендинг на DSH941R, что есть оно же, только произведённое на АББшных (а не китайских) заводах.
Лучше - фтопку.