Даже не знаю как поисковый запрос составить, чтобы хоть что-то найти по этой проблеме.

Проблема в следующем. В квартире в щитке установлен вводной двухполюсный автомат Legrand на 25А. А также ряд автоматов по 16 А на потребители. Самый мощный и проблемный потребитель - электродуховка, мощностью 3,5 кВт. Имеет отдельный автомат 16 А. Днем обычно проблем не возникает, но по вечерам, когда включено довольно много осветительных приборов и всякой бытовой техники, достаточно по забывчивости включить чайник или еще что-то подобное - и суммарное потребление превышает допустимое, что приводит к отключению вводного автомата.

Всё работает правильно, но неудобно. Рубится не автомат духовки, а общий вводной автомат, вся квартира погружается во мрак и тишину, приходится в полной темноте ползти к щитку, потом настраивать заново все часы в квартире.

Возможно ли как-то решить такую задачу - при увеличении суммарной нагрузки на вводном автомате сначала отключить автомат духовки? В идеале конечно нужен некий блок, умеющий по заданному порогу мощности веерно отключать ряд потребителей. Существует ли такое? В каком направлении хоть копать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.10.2012 в 09:02:08

lipskiy написал : В каком направлении хоть копать?

Реле приоритета.

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

02.10.2012 в 09:38:04

Спасибо, ПPOPAБ! Всё оказалось просто и задача тривиальна.

Если кому нужно - в каталоге Легранда эти девайсы называются "Реле неприоритетных нагрузок". http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog-General/Legrand-catalogue-2011_page156-197.pdf Находится в разделе Защитно-коммутационное оборудование -> Модульное оборудование управления. То, что нужно для моей задачи, имеет каталожный номер 03810.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 10:07:42

У Scheider Electric и у ABB эти устройства также имеются

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

02.10.2012 в 10:08:52

Безусловно, у меня просто всё из Легранда собрано. По большому счету разницы нет.

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

02.10.2012 в 11:15:15

Порылся на всякий у ABB и Scheider Electric.

ABB "Реле управления нагрузкой LSS1/2" http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d0161b51fd055159c1257a3e001ee675/$file/SYSTEM\_PRO\_2012.pdf (Низковольтное оборудование -> Модульные устройства на ДИН-рейку -> Модульные приборы на ДИН-рейку -> Каталог System pro M Compact. 2012) Для меня менее интересно, т.к. занимает 5 модулей.

Scheider Electriс "Реле неприоритетных нагрузок (Контактор отключения нагрузки) CDS" http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=836&p_docId=&p_docId=&p_Reference=51111770AD&p_EnDocType=Instruction%20sheet&p_File_Id=3055781&p_File_Name=51111770AD.pdf (Система управления зданием -> Управление электроэнергией -> CDS) То же самое, 5 модулей, слишком большой. Леграндовский одноканальный занимает 3 модуля.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 11:17:06

полезный обзорчик. Спасибо. :)

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

28.11.2012 в 14:43:40

Получил наконец заказанное реле, 03810 Legrand. При более детальном изучении инструкции выяснилось, что ток потребления тестируется раз в 5 минут. Если ток превышает номинальный (задаётся дискретным переключателем), то реле отрубается, иначе нет.

Но непонятно - когда происходит включение после отключения? Либо ещё через 5 минут, по результатам следующего теста, либо сразу же по снижению контролируемого тока? Вот здесь на стр.6 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1272 написано, но нечётко, можно понять двояко. Ручного обнуления на корпусе реле нет.

Получается, что если автоматическое возобновление будет только через 5 минут после отключения, то я 5 минут должен сидеть и курить без возможности возобновить работу духовки? Может быть можно сбросить реле размыканием нулевого провода его питания? Никто не в курсе?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

28.11.2012 в 23:14:27

lipskiy,

lipskiy написал : Всё работает правильно, но неудобно.

Вы сами дали ПРАВИЛЬНОЕ определение происходящему. Имхо, копаете вы не в том направлении.

Вводной автомат на 25 Ампер отрубается, когда суммарная мощность всех потребителей (ток) превышает его номинал, ну и как эту ситуации можно сделать более "удобной"?

Если условия позволяют, необходимо,просто, заменить номинал входного автомата.

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

29.11.2012 в 00:11:03

CTA, если бы ответ был таким простым и очевидным, зачем бы мне нужно было задавать тут этот вопрос? Естественно, условия НЕ позволяют. У меня и так вводной автомат стоит с превышением разрешенного, у меня на квартиру выделено всего 3 кВт.

CTA написал : Имхо, копаете вы не в том направлении.

Копаю я именно в том направлении, в каком надо, будьте уверены. И ответ на мой вопрос был дан ПPOPAБом во втором посте. И реле приоритетных нагрузок - это решение проблемы, единственно возможное, и главное - правильное со всех точек зрения. Именно для решения этих задач такие устройства и придуманы.

Сейчас я уже просто интересуюсь особенностями конкретного девайса, который у меня на руках, и за который мне не жалко было выложить 8,5 тыс и ждать поставки два месяца. Но это уже мелочи, несущественные вопросы.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.11.2012 в 08:39:11

lipskiy написал : CTA, если бы ответ был таким простым и очевидным, зачем бы мне нужно было задавать тут этот вопрос? Естественно, условия НЕ позволяют. У меня и так вводной автомат стоит с превышением разрешенного, у меня на квартиру выделено всего 3 кВт.

Если у Вас 25А и никак больше, то нафига выбрали Легранд? Судя по приведенной Вами инструкции регулировка тока выбирается из ряда 15-30-45А и далее. Как собираетесь 25 ставить? При 29 автомат может уже и сработать. Правда делать он это будет долго... У того же Шнайдера выбор больше: 5-10-15-20-25-30-40-45-50 и т.д...

0