05.10.2012 в 21:15:05
Проектанты напроектировали проект электроснабжения магазина. Ввод будет отдельный от ВРУ дома...в котором расположен магазин (бывшая квартира). Собственно, все на схеме. Кабель предполагается использовать 3*16 мм2. Вопрос: А не многовато ли сечение? Или я чего то не понимаю?
05.10.2012 в 21:23:11
Вообще-то 4 мм2 достаточно...
05.10.2012 в 21:29:11
Cimmer написал : Вообще-то 4 мм2 достаточно...
Угу? Не угу! Во первых от ВРУ до магазинчика может быть много-много метриков и получится падение напряжения при полной нагрузочке. Во вторых, если ВРУ за стенкой то как минимум 3*6 (медь).
05.10.2012 в 21:34:51
У них и спросите. Кто девушку кормит, тот ее и танцует.
05.10.2012 в 21:35:31
web-rr написал : Угу? Не угу! Во первых от ВРУ до магазинчика может быть много-много метриков и получится падение напряжения при полной нагрузочке. Во вторых, если ВРУ за стенкой то как минимум 3*6 (медь).
Метриков там 50, так в схемке написано. Паденьице напряженьица будет 1,3%.
05.10.2012 в 21:35:37
4 кв.мм - впритык. Смотрим: Кабель медный- 10 А на 1 кв.мм. Ток при мощности 1 кВт и напряжении 220 Вольт будет 4.5 Ампера. Считаем: 4.5 А*7 кВт = 31.5 Ампер. Макс. ток кабеля 4 кв.мм на открытом воздухе: 10 А*4 кв.мм = 40А - автомат не более 32 А... (А вообще положено 25 А) Лучше 6 кв.мм - чтобы с запасом...
05.10.2012 в 21:37:59
Ого! Да это 10 квадрат надо - падение напряжения будет нехилое.
05.10.2012 в 21:38:50
Maxfactor написал : А не многовато ли сечение? Или я чего то не понимаю?
"Апетит приходит во время еды". В будущем захочется установить доп. оборудование, что будете кабель перетягивать. Кондиционер, холодильные витрины и т.д.
05.10.2012 в 21:40:18
Ок...т.е. достаточно 6 мм2. ну хорошо, пусть даже 8 мм2. Но не 16 же! Я спрашиваю у девочки-проектанта - а зачем так много, в чем причина (я не электрик...)? Она мне отвечате: а видите у вас там предохранитель 100 амперный?" "-вижу. И что?" "- да ничего, если сделать меньше сечение погорит все ваше оборудование". Т.е., я правильно понял, что все согласны, что 16 мм в данном случае - дурь?
05.10.2012 в 21:40:57
Maxfactor написал : А не многовато ли сечение?
только только... (вставочка то 100 А) или есть желание во ВРУ бегать? (тут бы лучше на три фазы перейти)
05.10.2012 в 21:41:34
А если, допустим, нагрузка увеличится в 2 раза? Какой кабель тогда нужен будет?
05.10.2012 в 21:44:30
Maxfactor написал : что все согласны, что 16 мм в данном случае - дурь?
на одной фазе только только, или Вы хотите чтобы у Вас свет мигал в ритм с тепловой завесой или мало ли чего захочется поставить можно конечно перелопатить проект, уменьшить номинал предохранителя, сэкономить три копейки...
05.10.2012 в 21:44:47
elf.arxont написал : Ого! Да это 10 квадрат надо - падение напряжения будет нехилое.
Нехилое - это какое? Как ни считай, в пределах 3% - для 4 мм2, не больше 2% - для 6 мм2.
05.10.2012 в 21:45:47
Смотрим вниматочно в проект. В голове пред ПН-2. Значит шкаф там с ПН-2. Меньше, чем на 100 А их не бывает. Ну и по принципу "Если гора не идет к Хаттабу.." если мы не можем обеспечить доступными КА защиту кабеля 4-6 кв, то установим кабель под этот КА. А может там проектировщик старой закалки и предварительный выбор кабеля делает по экономической плотности тока. А вообще повторю еще раз - спросите у проектантов.