"тупого слива денег" - вот-вот, именно этого хотел избежать
05.10.2012 в 21:54:51
"тупого слива денег" - вот-вот, именно этого хотел избежать
05.10.2012 в 21:56:52
Maxfactor написал : ну и если будет выявлен неадекват, то хоть какие-то аргументы предъявить проектантам и заставить переделывать...
Сечение конечно завышено, 6 квадрат для однофазки достаточно, с нее вы все равно 60А не будете брать, да и автомат вводной у вас на 40А.
05.10.2012 в 22:00:09
Cimmer написал : Нехилое - это какое? Как ни считай, в пределах 3% - для 4 мм2, не больше 2% - для 6 мм2.
А кабель - то греться будет...
Maxfactor написал : то хоть какие-то аргументы предъявить проектантам и заставить переделывать...
А как предъявлять - тут написано:
web-rr написал : Вот предохранитель на 100А это зря!
Это минимум 10 квадрат! А лучше - предложенные вам 16 кв.мм
05.10.2012 в 22:02:31
Maxfactor написал : "тупого слива денег" - вот-вот, именно этого хотел избежать
Насчет АВВГ с проектировщицей поговорите. ВА47-29 допускает подключение 25 мм2, так что можно АВВГ 3х25 взять, он по сравнению с медью совсем недорогой.
05.10.2012 в 22:08:04
Понял, спасибо всем. Еще вопрос: вместо ВА47-29 я поставил ВА47-63 (не было в наличии 47-29). Это на что-то влияет?
05.10.2012 в 22:26:14
Нет, не влияет, но если делаете для себя может лучше брендовые автоматы применить? Ездите то вы небось не на шохе сраной, а в электрику закладываете дерьмовый ИЭК
05.10.2012 в 22:31:00
Делаю для себя. В электробрендах не понимаю ничего...я пришел в магазин там из аналогов были только Ekf 47-63. Это плохой брэнд?
05.10.2012 в 22:44:45
Гавенней не бывает Нормальные - ABB, Sneider Electric, Legrand, еще парочку другие подскажут. Кстати, а чего это вы сами закупаете все? И делать сами будете что ли? А электрик оборзел что ли? Деньги в зубы и вперед - чего купил, за то потом и ответит по полной.
05.10.2012 в 22:54:22
Делаю не сам. Компоненты для электрики покупал сам, так уж получилось. Еще вопрос: сколько (ну хотя бы теоретически вилку) должна стоить работа по прокладке подобного кабеля (3*16) по подвалу и как это должно выглядеть в итоге (что за "крепление кабеля бандажем из оцинкованного железа"? Я просто сейчас буду искать исполнителя для этой работы...хотелось бы хоть в этом вопросе не проколоться....
05.10.2012 в 22:58:03
Maxfactor написал : Это плохой брэнд?
Вложить столько денег в реальный кабель и попасться на развод продавцов... У Вас нет хорошего специалиста?Найдите,много сил сэкономите .И голову забивать не будете ненужными проблемами.
Костян челяб написал : Деньги в зубы и вперед - чего купил, за то потом и ответит по полной.
Это верно.
И это пройдёт ...