Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

05.10.2012 в 22:54:01

Костян челяб написал : еще парочку другие подскажут

Hager, Moeller

0
Аватар пользователя
Maxfactor

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Краснодар

Сообщений: 83

05.10.2012 в 22:54:22

Делаю не сам. Компоненты для электрики покупал сам, так уж получилось. Еще вопрос: сколько (ну хотя бы теоретически вилку) должна стоить работа по прокладке подобного кабеля (3*16) по подвалу и как это должно выглядеть в итоге (что за "крепление кабеля бандажем из оцинкованного железа"? Я просто сейчас буду искать исполнителя для этой работы...хотелось бы хоть в этом вопросе не проколоться....

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

05.10.2012 в 22:58:03

Maxfactor написал : Это плохой брэнд?

Вложить столько денег в реальный кабель и попасться на развод продавцов... У Вас нет хорошего специалиста?Найдите,много сил сэкономите .И голову забивать не будете ненужными проблемами.

Костян челяб написал : Деньги в зубы и вперед - чего купил, за то потом и ответит по полной.

Это верно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.10.2012 в 23:01:51

Если подвал чистый и сухой и пол есть ровный и до потолка дотянуться при работе можно с пола - 50 рублей за метр. А дальше всё только плюс.
Есть стены, в которых нужно пробить (просверлить) буром дырки - зависит от толщины стен, их материала (кирпич или скорее бетон). От 50 до 400-500 рублей за каждую дырку. Все подвальные мерзости (как то отсутствие пола, высоченные потолки - я видел в 3,5 потолки в подвалах, фекалии и мусор под ногами, обилие мешающихся коммуникаций) - всё увеличит стоимость. У Вас Нижневартовск, столица нефтянки, и вероятно уже сильные холода. Рынок Саратовский и ваш - разный, цены разные, не знаю уж сколь у Вас берут электромонтажники, но думается линия в 50 метров у вас будет стоить (прокладка без подключения) от 8 до 25 тысяч. И это только оценочное суждение.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.10.2012 в 23:02:59

Maxfactor, я так понимаю, имеется в виду что-то подобное. Такими скобами кабель прижимается к стене, скобы ставятся на расстоянии 500-800 мм друг от друга.

Насчет цен - черт его знает, сколько это в Нижневартовске стоит :)

И да, если для себя делаете, выкиньте этот ИЭК, поставьте АВВ или Легранд. Аналоги вам в любом профильном магазине посоветуют. У АВВ это серия S200, у Легранда серия DX.

0
Аватар пользователя
Maxfactor

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Краснодар

Сообщений: 83

05.10.2012 в 23:20:36

Все понял. Спасибо большое. На счет замены EKF на что-то другое - а что это даст? Большую надежность? Какие эксплуатационные характеристики для меня, как конечного потребителя, изменятся?...Я понимаю, конечно, что если автомат выйдет из строя, то будет не очень приятно...но поменять его дело несложное. Сейчас, кстати, пошел специально посмотрел что у меня за автоматы дома в щитке...ИЭК (как я понимаю те же яйца что и Екф только в профиль). Я даже и не задумывался никогда, работает без проблем уже лет 5.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.10.2012 в 23:28:04

Maxfactor написал : что это даст? Большую надежность? Какие эксплуатационные характеристики для меня, как конечного потребителя, изменятся?

Именно, надежность. В случае применения ИЭК велика вероятность, что автомат-то как раз из строя не выйдет, а вот всё остальное... Нередки случаи, когда при КЗ на линии, защищаемой АВ ИЭК, срабатывал вышестоящий автомат, а ИЭК как стоял, так и стоит включенным. Автомат ИЭК - это, на мой взгляд, такой красивый клеммник, предназначен для соединения двух проводов, и всё. Ценность его как защитного оборудования стремится к нулю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2012 в 00:23:24

Костян челяб написал : В голове пред ПН-2. Значит шкаф там с ПН-2. Меньше, чем на 100 А их не бывает.

ПН-2 100А, вообще-то, это типоразмер предохранителя, а плавкая вставка обычно начинается с 31,5А. И при чём тут плавкая вставка, если ток ограничен номиналом автомата 40А? Вполне достаточно будет кабеля ВВГ 3х6,0.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.10.2012 в 20:54:21

Ну насчет ПН-2 со вставкой 31,5 я не знаю, не встречал, а вот при чем здесь автомат в конце линии, которую тоже надо защищать, я не пойму. Пред здесь для защиты кабеля и если чувствительности преда не хватает для эффективной защиты кабеля, то надо увеличивать сечение кабеля. Если действительно ПН-2 встречаются со вставками меньше 100 А, все таки у девочки можно поинтересоваться, почему она считает, что пред будет 100-амперный и поэтому завысила сечение. Может и на этот вопрос у нее будет какой-то ответ. Можно ей напомнить, что алюминий запрещен в жилых домах только до 16 кв и попросить переделать проект на 25 кв алюминия. Цена за кабель упадет вдвое.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2012 в 22:12:52

Костян челяб написал : насчет ПН-2 со вставкой 31,5 я не знаю, не встречал

Стандартный ряд для ПН-2-100 - 31,5А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, а для ПН-2-250 ряд начинается с 80А.

Костян челяб написал : она считает, что пред будет 100-амперный и поэтому завысила сечение

Вполне возможно.

Костян челяб написал : при чем здесь автомат в конце линии, которую тоже надо защищать, я не пойму

На кабеле кроме, как КЗ ничего не может случиться - КЗ вставка и 100А отработает, а потребитель ограничен номиналом 40А. Но номинал вставки, разумеется, надо в разумных пределах ставить.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.10.2012 в 22:43:46

avmal написал : Стандартный ряд для ПН-2-100 - 31,5А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, а для ПН-2-250 ряд начинается с 80А.

Посмотрел справочники - все так, значит надо проектантку спрашивать, почему вставка именно 100А

avmal написал : Вполне возможно.

не возможно, а так оно и есть.

Maxfactor написал : а видите у вас там предохранитель 100 амперный?" "-вижу. И что?" "- да ничего, если сделать меньше сечение погорит все ваше оборудование".

avmal написал : На кабеле кроме, как КЗ ничего не может случиться - КЗ вставка и 100А отработает, а потребитель ограничен номиналом 40А. Но номинал вставки, разумеется, надо в разумных пределах ставить.

Вот только для защиты от этого КЗ и ставится этот предохранитель. Больше не для чего.

0