Проектанты напроектировали проект электроснабжения магазина. Ввод будет отдельный от ВРУ дома...в котором расположен магазин (бывшая квартира). Собственно, все на схеме. Кабель предполагается использовать 3*16 мм2. Вопрос: А не многовато ли сечение? Или я чего то не понимаю?

0
Вложение
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.10.2012 в 21:23:11

Вообще-то 4 мм2 достаточно...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.10.2012 в 21:29:11

Cimmer написал : Вообще-то 4 мм2 достаточно...

Угу? Не угу! Во первых от ВРУ до магазинчика может быть много-много метриков и получится падение напряжения при полной нагрузочке. Во вторых, если ВРУ за стенкой то как минимум 3*6 (медь).

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.10.2012 в 21:34:51

У них и спросите. Кто девушку кормит, тот ее и танцует.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.10.2012 в 21:35:31

web-rr написал : Угу? Не угу! Во первых от ВРУ до магазинчика может быть много-много метриков и получится падение напряжения при полной нагрузочке. Во вторых, если ВРУ за стенкой то как минимум 3*6 (медь).

Метриков там 50, так в схемке написано. Паденьице напряженьица будет 1,3%.

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

05.10.2012 в 21:35:37

4 кв.мм - впритык. Смотрим: Кабель медный- 10 А на 1 кв.мм. Ток при мощности 1 кВт и напряжении 220 Вольт будет 4.5 Ампера. Считаем: 4.5 А*7 кВт = 31.5 Ампер. Макс. ток кабеля 4 кв.мм на открытом воздухе: 10 А*4 кв.мм = 40А - автомат не более 32 А... (А вообще положено 25 А) Лучше 6 кв.мм - чтобы с запасом...

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.10.2012 в 21:35:48

web-rr написал : много-много метриков

, а конкретно 50

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

05.10.2012 в 21:37:59

Ого! Да это 10 квадрат надо - падение напряжения будет нехилое.

0
Аватар пользователя
cimon

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

05.10.2012 в 21:38:50

Maxfactor написал : А не многовато ли сечение? Или я чего то не понимаю?

"Апетит приходит во время еды". В будущем захочется установить доп. оборудование, что будете кабель перетягивать. Кондиционер, холодильные витрины и т.д.

0
Аватар пользователя
Maxfactor

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Краснодар

Сообщений: 83

05.10.2012 в 21:40:18

Ок...т.е. достаточно 6 мм2. ну хорошо, пусть даже 8 мм2. Но не 16 же! Я спрашиваю у девочки-проектанта - а зачем так много, в чем причина (я не электрик...)? Она мне отвечате: а видите у вас там предохранитель 100 амперный?" "-вижу. И что?" "- да ничего, если сделать меньше сечение погорит все ваше оборудование". Т.е., я правильно понял, что все согласны, что 16 мм в данном случае - дурь?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.10.2012 в 21:40:57

Maxfactor написал : А не многовато ли сечение?

только только... (вставочка то 100 А) или есть желание во ВРУ бегать? (тут бы лучше на три фазы перейти)

0
Аватар пользователя
Maxfactor

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Краснодар

Сообщений: 83

05.10.2012 в 21:41:34

А если, допустим, нагрузка увеличится в 2 раза? Какой кабель тогда нужен будет?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.10.2012 в 21:44:30

Maxfactor написал : что все согласны, что 16 мм в данном случае - дурь?

на одной фазе только только, или Вы хотите чтобы у Вас свет мигал в ритм с тепловой завесой или мало ли чего захочется поставить можно конечно перелопатить проект, уменьшить номинал предохранителя, сэкономить три копейки...

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.10.2012 в 21:44:47

elf.arxont написал : Ого! Да это 10 квадрат надо - падение напряжения будет нехилое.

Нехилое - это какое? Как ни считай, в пределах 3% - для 4 мм2, не больше 2% - для 6 мм2.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.10.2012 в 21:45:47

Смотрим вниматочно в проект. В голове пред ПН-2. Значит шкаф там с ПН-2. Меньше, чем на 100 А их не бывает. Ну и по принципу "Если гора не идет к Хаттабу.." если мы не можем обеспечить доступными КА защиту кабеля 4-6 кв, то установим кабель под этот КА. А может там проектировщик старой закалки и предварительный выбор кабеля делает по экономической плотности тока. А вообще повторю еще раз - спросите у проектантов.

0