Доброе утро :) Начну с того что не электрик и не понимаю ничего в этом всем....

У меня в щитке есть общий автомат за ним идет УЗО и за УЗО идут автоматы на которых висит все что есть в доме...

Так вот вопрос у меня состоит вот в чем. Вчера монтировал розетки. Собственно для этого отрубил все автоматы кроме общего, УЗО и света (все освещение у меня на отдельном автомате). И перекусывая кабель розеточный (я так понимаю замыкается земля и фаза) я обнаружил что у меня срабатывает УЗО. Это при том что автоматы отключены и на фазе напряжения нет. Мне кажется это не правильное поведение УЗО. И вот вопрос из-за чего это может происходить? И если поведение которое я описал не правильно, то как проверить после того как мне все это переределают ?

P.s. сразу хочу всех успокоить и предотвратить флейм. Сам щиток не полезу, а позову электрика. Но хочется сперва спросить про все это у электрика чтобы понять что он сделает все правильно.

0
Аватар пользователя
case69rus

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Дубна

Сообщений: 64

21.10.2012 в 08:20:55

все правильно. адекватное поведение узо. данный девайс сработает и при замыкании нуля с землей. так что все ок!

0
Аватар пользователя
Anton111111

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 347

21.10.2012 в 08:24:52

Я поражен! нереально быстрый ответ :) Блин это что мне придется каждый раз бегать к щитку после откусывания лишнего при монтирование розеток? Свет то то же отрубается :) А само узо не накроется от такого частого срабатывания ?

0
Аватар пользователя
case69rus

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Дубна

Сообщений: 64

21.10.2012 в 08:36:58

скорость накрывания узо зависит только от качества его изготовления. чтоб не бегать лишний раз открутите розеточные нули от нулевой шинки

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2012 в 08:38:27

Вот для этого и ставят групповые УЗО или групповые 2п АВ. Отключил ненужную линию - и порядок:) Теперь придётся лезть в щит и там отключать необходимые обслуживаемые цепи...

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.10.2012 в 09:39:03

розетки ведь не каждый день меняете? и еще проще не соединять землю и нуль

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.10.2012 в 10:17:28

Anton111111 написал : А само узо не накроется от такого частого срабатывания ?

Еще и раз в месяц нужно нажимать на нем кнопку для проверки на сработку. Требование производителей.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2012 в 10:37:58

Metall написал : и еще проще не соединять землю и нуль

их вообще-то после разделения запрещено соединять.

0
Аватар пользователя
case69rus

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Дубна

Сообщений: 64

21.10.2012 в 12:01:18

Ilun написал : Еще и раз в месяц нужно нажимать на нем кнопку для проверки на сработку. Требование производителей.

*** проверка проводится 1 раз в квартал

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

21.10.2012 в 12:20:24

case69rus написал : *** проверка проводится 1 раз в квартал

Читайте инструкцию, проверка работоспособности ежемесячно кнопкой "Тест", и не вводите людей в заблуждение...

0
Аватар пользователя
case69rus

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Дубна

Сообщений: 64

21.10.2012 в 12:47:08

читаем умную книгу -[h=1]Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей[/h]в частности пункт 2.7.19. согласно нему сроки проверки устанавливаются согласно рекомендаций производителя. однако, в приложении 3 указан срок в 3 месяца. скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц? приличные среди них есть? или одна китаевщина?

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

21.10.2012 в 12:58:01

Значит сроки проверки устанавливаются согласно рекомендаций производителя, но не реже 1 раза в три месяца. Так , наверное будет правильно ?
Производителей и бренды не обсуждаем, т.к. у людей дома чего только не стоит и не надо вводить их в заблуждение. Кстати, интересно, кто-нибудь эти правила строго соблюдает ? Вот бы узнать статистику,ясно, что в журналах, где таковые есть, все записи в порядке, а как на самом деле ?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.10.2012 в 16:43:45

andrewkhv написал : их вообще-то после разделения запрещено соединять.

ну да логично, но я про

Anton111111 написал : Вчера монтировал розетки. И перекусывая кабель розеточный (я так понимаю замыкается земля и фаза)

при монтаже не обязательно кусать все три провода сразу. щоб узо не срабатывало..

0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

21.10.2012 в 20:21:18

Anton111111 написал : так понимаю замыкается земля и фаза

Замыкается рабочая нейтраль - по которой течет ток освещения, - и защитный проводник по которому ничего не должно течь, иначе УЗО зафиксирует разницу между током фазы и нуля и разорвет цепь.

Да, сначала зачищайте, потом по-одному перекусывайте.

0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

21.10.2012 в 20:24:28

case69rus написал : скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц?

Какие производители снабжают УЗО таймером чтобы раз в три месяца он пищал требуя себя нажать? :)

Это на производстве можно составить график и в дежурство обходить нажимать и в журнале отчет писать. В жилом фонде на все это кладут.

0