Хрущевка постройки 1963г. Ситуация такая - по вечерам особенно зимой происходит резкое понижение напряжения до 185-190 В. При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В. Нулевого провода относительно батареи 16-20 В.Ввод выполнен 2-х жильным проводом 2,5 мм2(алюминий), причем никаких щитков и коробок в подъезде нет, подвала в доме тоже нет, откуда вообще идет ввод не понятно (заходит в квартиру сбоку в резиновом шланге под штукатуркой). В квартире проводка заменена на медь 2,5 мм2. Для интереса попробовал провести тот же эксперимент у соседей - тоже самое - на фазе напряжение падает, на нуле растет.
Вообще если честно раньше не заморачивался данным вопросом считал что просто нагрузка к вечеру растет, поэтому мощность падает, но после того как повесил светодиодную люстру - то стало интересно. Питание люстры рвется фазным проводом, ноль напрямую, люстра висит на потолке из гипсокартона, каркас потолка металический. Так вот при отключении фазы (причем или выключателем или на вводном автомате) светодиоды продолжают светиться, замерил напряжение между фазой и нулем люстру - 0В, между нулем и каркасом потолка 6В. Изолировал корпус люстры относительно каркаса потолка - светодиоды погасли.