21.10.2012 в 14:45:49
Хрущевка постройки 1963г. Ситуация такая - по вечерам особенно зимой происходит резкое понижение напряжения до 185-190 В. При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В. Нулевого провода относительно батареи 16-20 В.Ввод выполнен 2-х жильным проводом 2,5 мм2(алюминий), причем никаких щитков и коробок в подъезде нет, подвала в доме тоже нет, откуда вообще идет ввод не понятно (заходит в квартиру сбоку в резиновом шланге под штукатуркой). В квартире проводка заменена на медь 2,5 мм2. Для интереса попробовал провести тот же эксперимент у соседей - тоже самое - на фазе напряжение падает, на нуле растет.
Вообще если честно раньше не заморачивался данным вопросом считал что просто нагрузка к вечеру растет, поэтому мощность падает, но после того как повесил светодиодную люстру - то стало интересно. Питание люстры рвется фазным проводом, ноль напрямую, люстра висит на потолке из гипсокартона, каркас потолка металический. Так вот при отключении фазы (причем или выключателем или на вводном автомате) светодиоды продолжают светиться, замерил напряжение между фазой и нулем люстру - 0В, между нулем и каркасом потолка 6В. Изолировал корпус люстры относительно каркаса потолка - светодиоды погасли.
21.10.2012 в 15:17:36
andu написал : При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В. Нулевого провода относительно батареи 16-20 В.
Очень серьёзный симптом. Говорит о подгорании нуля на вводе в здание или где то еще. Срочно пишите заявление в ДЭЗ или что у вас там .... Обязательно письменно.
Если ноль совсем отгорит, то у вас в квартире может быть любое напряжение от нуля до 380 вольт.... Последствия представляете... ?
21.10.2012 в 15:28:12
Повышенное напряжение на нулевом проводе обычно бывает из-за:
21.10.2012 в 15:39:06
да у Вас плохой контакт у нулевого провода (вполне может быть у ввода в дом или даже на трансформаторной подстанции) :eek:
21.10.2012 в 15:46:22
Длинный нулевой провод недостаточного сечения. То есть оно было достаточно когда у народа кроме лампочки в доме ничего не было, а теперь не хватает. Обычное дело.
Почему я молчу про плохой контакт. Потому что:
andu написал : Ситуация такая - по вечерам особенно зимой
он бы уже давно отлетел. Но как видите по вечерам, особенно зимой, все еще работает.
21.10.2012 в 15:58:43
тут гадай не гадай, а электрика вызывать придется :help и чем быстрее - тем лучше ;)
21.10.2012 в 16:04:51
ksiman написал :
- тонких стояковых проводов
;) Ага, а на фазе он почему-то толстый?
welder написал : Длинный нулевой провод недостаточного сечения.
;) Ага, а на фазе достаточное сечение и короткий?
andu написал : происходит резкое понижение напряжения до 185-190 В. При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В.
21.10.2012 в 16:19:46
BV написал : Ага, а на фазе достаточное сечение и короткий?
Выходит именно так. Вы видели ноль горящий годами?
Фазу могли прокинуть дополнительно к покоцанной спайками, а ноль остался историческим. И вообще что там наверчено никто не знает.
Может у них на вводе ноль откручен от земли. Чтоб не горел как фаза до него. Речь же о гнилье.
21.10.2012 в 16:21:09
BV написал : ;) Ага, а на фазе он почему-то толстый?
;) Ага, а на фазе достаточное сечение и короткий?
Толщина и длина фазового проводника не имеет отношения к падению напряжения на нулевом проводе
21.10.2012 в 16:21:18
welder, в щитке на лестнице - год моргало, пока не сдох насмерть :)
ksiman написал : Толщина и длина фазового проводника не имеет отношения к падению напряжения на нулевом проводе
Спасибо КЭП. :) Без Вас бы никак не допер :)
Вы еще скажите, что длина фазного провода никак не связана с длиной нулевого ;)
21.10.2012 в 16:32:31
из Википедии: При его обрыве или значительном увеличении сопротивления (плохом контакте) происходит так называемый «перекос фаз», в результате которого подключенная нагрузка, рассчитанная на фазное напряжение, может оказаться под произвольным напряжением в диапазоне от нуля до линейного (конкретное значение зависит от распределения нагрузки по фазам в момент обрыва нулевого провода). Это зачастую является причиной вывода из строя бытовой электроники в квартирных домах. Пониженное напряжение также может послужить причиной выхода из строя техники.
21.10.2012 в 16:34:16
ksiman написал : к падению напряжения на нулевом проводе
Оно там растет, а не падает. Там где этот провод заземлен - там ноль вольт, а в квартире читателя с другого конца 20 вольт. 180 + 20 = 200. Остальные 20 потерялись на фазе. Той же длины и какчества.
Ни разу не имели дела с воздушками?
21.10.2012 в 16:47:48
welder На двухпроводной воздушке падение напряжения на нулевом и фазном проводах естественно одинаковое. Чего не скажешь про трёхфазку, где падение напряжения в ноле может практически отсутствовать