11.11.2012 в 02:40:36
Доброй ночи,
собрался поменять проводку в приватизированной квартире, проводку и электрощит в квартире собираюсь делать сам, а для замены кабеля от стояка до электрощита в квартире вызвать электрика, какие документы нужно собрать что бы выполнить такие работы?
11.11.2012 в 09:52:14
да практически ни каких. а если напрямую свяжетесь с одним из электриков обслуживающих вашу сеть, то думаю вообще ни каких вопросов не будет. Сам занимаюсь заменой вводов и приборов учёта и как правило все бумажные вопросы решаю сам.
12.11.2012 в 00:23:57
Правильно ли составлена схема и выбраны провода? ABB Авт.выкл. 2п 40А 6кА C S202 установлен в бокс и находится в этажном электрощите. Кабель NYM-J 3*6 уложен в короб и идёт до квартирного электрощита. Все остальные элементы находятся в квартирном электрощите а провода проходят в штукатурке.
12.11.2012 в 00:43:54
Вопросы:
12.11.2012 в 01:04:15
незачем ставить двухполюсник 25А и незачем ставить УЗО под него
12.11.2012 в 01:57:21
x.tra написал : незачем ставить двухполюсник 25А и незачем ставить УЗО под него
Чувствительное УЗО для ванной не нужно?..
12.11.2012 в 02:01:34
УЗО должны быть защищены все розетки. Совсем все. Плюс все потребители в ванной (включая свет и вентиляцию). Противопожарному УЗО в квартирном щите не место.
12.11.2012 в 07:31:07
web-rr написал : УЗО должны быть защищены все розетки. Совсем все. Плюс все потребители в ванной (включая свет и вентиляцию). Противопожарному УЗО в квартирном щите не место.
Может тогда убрать противопожарное, а все розетки кроме ванной пропустить через УЗО на 100 мА?
12.11.2012 в 07:57:51
Planeswalker написал : Может тогда убрать противопожарное,
В эт щит. вместе с вводным АВ.
Planeswalker написал : а все розетки кроме ванной пропустить через УЗО на 100 мА?
Нельзя, нужно 30 мА.
Planeswalker написал : ЖЭУ весьма ревностно относится ко всему что находится до счётчика, хотя может и получится добиться.
Правильно, уточнить надо. Возможно, и не разрешат вводной на 40А. Хорошо бы фото эт. щита, без фанатизма.
12.11.2012 в 08:58:02
Planeswalker написал :
- Номиналы брал исходя их количества имеющейся и планируемой электротехники, и то ли провод брать 4 мм2, то ли я переоцениваю свои возможности в потреблении электроэнергии =)
Исходите из того, что стандартные вилки/розетки рассчитаны на 16А, а Вы их пытаетесь защитить автоматом на 25А. Наверное, это плохо!
13.11.2012 в 10:23:21
если без фанатизма то схема вполне нормальная. конечно номинал УЗО в 63А после автомата на 25А это лишнее, но тоже приемлемо. А вот ток отсечки всё таки можно на 10мА взять. Ставить автомат и УЗО не принципиально в какой последовательности. Ударный ток КЗ так или иначе проходит по всей цепи. Автомат на 25А при проводе 3х2,5 это норма, и то что розетки на 16А тут совсем не при чём. На свет можно конечно номинал и до 10А уменьшить. А если ещё вводное УЗО, расположенное в квартире взять не на 300, а на 30мА, то совсем хорошо. А так нормальна схема. Особенно в сравнении с теми что тут некоторые городят.... (на 2шку щит в 36 модулей)
13.11.2012 в 11:36:35
Жалко, что не выпускают УЗО на ток утечки 1 mA.... Бешенным спросом пользовалось бы после прочтения форума. Надо в ABB рацуху заслать, пусть делают и ценник в 7 - 8 тыщ.
13.11.2012 в 11:41:20
Мегавольт. написал : Автомат на 25А при проводе 3х2,5 это норма
А воз и ныне там!!!:cool::confused::mad:
13.11.2012 в 11:42:56
Bladiclab написал : А воз и ныне там!!!:cool::confused::mad:
Это неизлечимо. Надо в Хелп по безопасности хороший пост написать, что ли...
13.11.2012 в 11:45:21
Мегавольт. написал : А так нормальна схема. Особенно в сравнении с теми что тут некоторые городят.... (на 2шку щит в 36 модулей)
Никто некого не заставляет. Мы все взрослые люди и несем ответственность за свои решения.
А вот от подушек безопасности, АБС и т.д. не кто не откажется. Ну, если нет таких средств то жигули подержанные. И опять же вождение под свою ответственность – знаем за каким рулем сидим!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.