15.11.2012 в 10:40:05
Мегавольт. написал : что вас не устраивает в 25А на автомате при проводе в 2,5 вкадрата?
Как это чем? Тем, что провод сгорит нахрен. 25А отключатся при точек начиная с 28,25 (до этого тока - НЕ отключится вообще), и за время более часа. За время меньше часа этот же автомат отключится при токе в 36,25А. Выдержит ли такой ток провод в 25А при скрытой прокладке?
15.11.2012 в 10:41:40
Что же касается розетки. Дык в приёмнике внутри торчит предохранитель. На ток, скажем, 0,5А. И поэтому его шнур защищён. А если же кто-то передавит шнур - ну так значит надо подсчитать ток КЗ. Для автомат категории B или C, и длины шнура. Обычно это 1,5 метра. А на такой длине шнура ток КЗ будет, ИМХО, достаточным для срабатывания автомата.
15.11.2012 в 10:45:32
Мегавольт. написал : Так то если уж критикуете, то делайте это обоснованно.
Пожалуйста. Покажите бытовую розетку рассчитанную на 25А и вопрос будет закрыт.
18.11.2012 в 13:35:29
Planeswalker написал : Правильно ли составлена схема и выбраны провода?
Автоматы необходимо поменять на 16А, а на освещение поставить 6А, максимум 10А, и то при условии что ваши выключатели позволяют комутировать ток в 10А. А так - это фигня, ни о какой защите и речи не идёт. Сначала сгорит розетка, или кабель, потом сработает УЗО, а автоматы так и останутся включеные. Не говоря о люстрах, там провода вызывают сомнение в возможности выдержать хоть 6А.
Только заметил, на освещение кабель должен быть 3х1.5, если уж меняете проводку, так прокладывайте соответствующие кабеля. (земля тоже должна там присутствовать)
18.11.2012 в 18:55:35
Cs-Cs написал : Как это чем? Тем, что провод сгорит нахрен. 25А отключатся при точек начиная с 28,25 (до этого тока - НЕ отключится вообще), и за время более часа. За время меньше часа этот же автомат отключится при токе в 36,25А. Выдержит ли такой ток провод в 25А при скрытой прокладке?
в одной технической книжке от АВВ для кабеля с двумя нагруженными жилами и изоляцией из ПВХ проложенного в штукатурке дают 19.5 А для 2.5 кв.мм.при 30 градусах "за бортом" там же рекомендуется номинальный ток автомата выбирать меньший или равный данному значению, при этом допускается 45% перегрузка на время необходимое для срабатывания автомата.
в
А учитывая наши реалии, когда покупая 2.5 квадрата можно получить и 2 и не факт, что меди должного качества, я бы в квартире на 2.5 кв. мм ставить 25А автомат не рискнул
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу