27.11.2012 в 08:10:41
Мне кажется я уже дозрел до того, чтобы самостоятельно переделать проводку в своей квартире, но без ваших советов, консультаций и пожеланий всё равно не обойдусь. Скоро наступит десятидневное общенародное безделье, как раз будет время куда руки от тоски приложить. А до этого ещё 7 раз отмерю и закуплю всё необходимое. Постарался как можно удешевить, если с вашей помощью ещё смогу что либо убрать, то хорошо, а если и добавить, то желательно немного, и не только по финансам, но и по трудозатратам. Квартира хрущовка, двухкомнатная, переделанная в трёхкомнатную. Две спальни проходные, через зал и пока планирую ремонт только прихожая, санузел (совмещённый) и кухня. Освещение зала и двух спален, а так же одна розетка в одной спальне пока останется на алюминии и без УЗО. Года через два может и там за ремонт возьмусь, тогда и переделаю. Вот структурная схемка, нарисовал как смог, ввод два провода, алюминь 6 кв, РЕ нет и наверное никогда не будет.
27.11.2012 в 09:13:29
Talker написал : ввод два провода, алюминь 6 кв, РЕ нет и наверное никогда не будет.
Линия 3х2,5, Линия 3х1,5. И да, при установке УЗО на линию ВА 16А, необходимо УЗО 20-25А, т.е. на 1-2 ступени выше тока ВА.
27.11.2012 в 09:24:36
anakime написал : Линия 3х2,5, Линия 3х1,5.
Это про линии 5 и 6? там пока алюминий остаётся, только под автоматы их отдельно возьму. А когда менять буду, ( но это не скоро будет) естественно на розетки 2,5 на свет 1,5.
anakime написал : И да, при установке УЗО на линию ВА 16А, необходимо УЗО 20-25А, т.е. на 1-2 ступени выше тока ВА
Тут где-то был чей-то ответ, что УЗО должно быть по току не менее чем защитный автомат. Нагрузка вроде соответствует, стиралка класс энергопотребления А+ менее киловатта. Если найду на ступень выше и не сильно с разницей в цене, то наверное куплю. Хотя на эту линию-1, больше ничего не планируется сажать.
27.11.2012 в 09:43:36
Закложите сразу еще один кабель медь 3х6 от щитка к рабочей части кухни и в пол-метре над землей закончите его подрозетником с клемником внутри - и закройте крышкой. Линию 3 -разделить на 2 части где отдельно будут розетки кухни - и отдельно все что остается..
27.11.2012 в 09:51:51
4eh написал : Линию 3 -разделить на 2 части где отдельно будут розетки кухни - и отдельно все что остается..
Понял вас, но это как бы одна розетка. Перегородка между кухней и залом, розетка с двух сторон, просто сверлится дыра в перегородке.
4eh написал : Закложите сразу еще один кабель медь 3х6
Понимаю что на будущее, а зачем? У нас в квартире газ :) и горячая вода. Что мощного можно прикупить чтоб под 6 кв меди?
27.11.2012 в 09:57:02
Talker написал : Понял вас, но это как бы одна розетка. Перегородка между кухней и залом, розетка с двух сторон, просто сверлится дыра в перегородке.
Понимаю вас, что это очень удобно - но всеж лучше притянуть туда сразу два кабеля.Один на зал, другой на кухню.Ведь у вас пол-квартиры розеток на одной линии сидят.Притом что кухня -не самый слабый из потребителей..Чайники сейчас по 2.7кВт делают..
Talker написал : Понимаю что на будущее, а зачем? У нас в квартире газ и горячая вода. Что мощного можно прикупить чтоб под 6 кв меди?
На всяк случай.. Завтра купите красивую индукционную встраиваемую панель или электроплиту - дороже потом будет стены под кабель портить..
27.11.2012 в 10:01:17
4eh написал : но всеж лучше притянуть туда сразу два кабеля.Ведь у вас пол-квартиры розеток на одной линии сидят.Притом что кухня -не самый слабый из потребителей..Чайники сейчас по 2.7кВт делают.
Согласен, линия-3 самая нагруженная получается, чайник правда 800 ватт :) Кондиционер на этой линии временное решение, когда в зале буду менять проводку, к нему пойдёт линией-5
4eh написал : На всяк случай..
Убедили, хотя электроплита маловероятна. А если учесть габариты кухни 6 кв метров, то может и не надо? :)
27.11.2012 в 10:14:45
anakime написал : И да, при установке УЗО на линию ВА 16А, необходимо УЗО 20-25А, т.е. на 1-2 ступени выше тока ВА.
Такой необходимости нет. На схеме номально сделано.
А вот старую 5-ю линию, я бы тоже под общее УЗО воткнул. УЗО человека защищает, так что тут не надо делить: эти розетки новые под УЗО, а старые без УЗО оставлю... Убить любая может :(
27.11.2012 в 10:23:11
Solovey написал : А вот старую 5-ю линию, я бы тоже под общее УЗО воткнул.
Может сработать УЗО, там точно утечка есть, никак руки не дойдут. На алюминии останется свет зал и 2 спальни и одна розетка, розетка только для зарядника и иногда пылесос.
Вот переделанный вариант.
(Как удобно оказывается в визио схемы делать. Раз и переделал)
27.11.2012 в 10:25:53
Talker написал : Это про линии 5 и 6?
Нет, это про линии 1 и 2.
Talker написал : Тут где-то был чей-то ответ, что УЗО должно быть по току не менее чем защитный автомат.
Номинальный ток дифференциального выключателя(УЗО) должен быть БОЛЬШЕ номинального тока автоматического выключателя, установленного на линии.
Talker написал : Если найду на ступень выше и не сильно с разницей в цене, то наверное куплю.
Цена УЗО не зависит от его номинального тока. ИЭК NFIN 2-пол. 16А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 25А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 32А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 40А 30(мА) - 475.79
27.11.2012 в 10:29:59
anakime написал : Номинальный ток дифференциального выключателя(УЗО) должен быть БОЛЬШЕ номинального тока автоматического выключателя, установленного на линии.
Некорректное утверждение...
27.11.2012 в 10:33:32
anakime написал : Нет, это про линии 1 и 2.
То есть на линию-2 полтора квадрата хватит? Да пусть лучше 2,5, это же группа розеток, там ещё часы электронные включены, бра висит. Я про расположение квартиры ничего не сказал, у меня очень удачно расположена кладовая, к ней примыкают почти все энергопотребители с четырёх сторон. телевизор с холодильником указал как постоянно включенные эл. приборы. А что ещё временное воткнётся в розетку не предугадаешь.
anakime написал : Цена УЗО не зависит от его номинального тока.
Хорошо, прикуплю на ступень выше. Найти бы ещё всё нужное :) На свет может даже вместо 6А будут 10 А у нас не всё продаётся и что будет в наличии.
27.11.2012 в 10:39:34
anakime написал : Цена УЗО не зависит от его номинального тока. ИЭК NFIN 2-пол. 16А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 25А 30(мА) - 475.79
ИЭК NFIN 2-пол. 32А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 40А 30(мА) - 475.79
Если стоимость УЗО не зависит от номинала, то эти УЗО отличаются только надписью:)
27.11.2012 в 10:43:21
Если по последней схеме всё правильно, может, кому не сложно будет подсчитать ,среднюю цену ( по Шнайдеру) АВ. УЗО, УЗМ, кроме провода. А то мне ещё ремонт делать и машину менять хочу :(