Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2012 в 10:51:18

anakime написал : Цена УЗО не зависит от его номинального тока. ИЭК NFIN 2-пол. 16А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 25А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 32А 30(мА) - 475.79 ИЭК NFIN 2-пол. 40А 30(мА) - 475.79

Это как бы не УЗО, а фигня :)

anakime написал : Номинальный ток дифференциального выключателя(УЗО) должен быть БОЛЬШЕ номинального тока автоматического выключателя, установленного на линии

Самовольная выдумка :)

0
Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

27.11.2012 в 10:54:21

Talker, а какая мощность выбранного Вами кондиционера?

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

27.11.2012 в 10:57:23

Янович, 900 ватт

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

27.11.2012 в 10:59:31

ksiman написал : Некорректное утверждение...

Согласно время-токовой характеристике автоматического выключателя, срабатывание теплового расцепителя при 2-х кратной перегрузке произойдет за ~100сек. При выборе УЗО с номинальным током равным току ВА эта перегрузка может вывести УЗО из строя, а так как не каждый пользователь проверяет работу УЗО хотя бы раз в квартал, то отсутствие токовой селективности, в итоге, может привести к поражению электрическим током.

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

27.11.2012 в 11:00:37

Надо наверное перечислить что будет включаться на линию-3. Микроволновка -600 ватт Чайник- 800 ватт Хлебопечь - не помню, что-то до киловатта. пароварка 600 ватт мясорубка 1400 ватт радиочасы и прочую мелочь не считаю. одновременное подключение всех сразу маловероятно.

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

27.11.2012 в 11:08:25

Solovey написал : Это как бы не УЗО, а фигня :)

Внимательно читаем название темы.

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

27.11.2012 в 11:10:08

anakime написал : Внимательно читаем название темы.

ИЕК исключаю, Шнайдер будет надеюсь.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2012 в 11:14:52

anakime написал : Внимательно читаем название темы.

ИЕК и его подобия сразу в топку, независимо от бюджета. На данный момент им нет места в бытовой проводке.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2012 в 11:16:23

anakime написал : При выборе УЗО с номинальным током равным току ВА эта перегрузка может вывести УЗО из строя, а так как не каждый пользователь проверяет работу УЗО хотя бы раз в квартал, то отсутствие токовой селективности, в итоге, может привести к поражению электрическим током.

А УЗО фирмы ИЕК может выдти из строя и без перегрузки :)

0
Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

27.11.2012 в 11:17:42

Talker написал : Янович, 900 ватт

энто 4A, рекомендую уточнить у кондиционерщиков класс срабатывания автомата с учётом пусковых токов выбранного Вами кондишена (класс срабатывания характеризует кратковременное значение тока, при котором автомат НЕ сработает. Существуют классы срабатывания «B», «C» и «D».) p.s.: у Вас на схеме показан «C», этот класс рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие значение номинального тока.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.11.2012 в 11:20:39

Talker, линия 6 обязана быть под узо

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

27.11.2012 в 11:29:05

andrewkhv написал : Talker, линия 6 обязана быть под узо

Попробую подключить, если не будет выбивать, оставлю, но проводка очень старая, на скрутках. До одной коробки я доберусь, где соединю медь с алюминием, а до других, это почти полноценный ремонт придётся делать. Если только времянку кинуть по кабельканалу по методу Сократа :)

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

27.11.2012 в 11:31:24

Янович написал : нто 4A, рекомендую уточнить у кондиционерщиков класс срабатывания автомата с учётом пусковых токов выбранного Вами кондишена

Понятно, если будет вышибать АВ то сменю, тем более до лета времени навалом. На зиму я его выключаю.

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

27.11.2012 в 11:35:04

Solovey написал : ИЕК и его подобия сразу в топку, независимо от бюджета.

У меня бюджетность заключается в минимизации линий и УЗО, а одноплюсные АВ не так уж и дороги. Удобства я ставлю на предпоследнее место и не буду брать холодильник, кондиционер под отдельные линии и УЗО и свет на три части разделил, а не как в Москве каждую комнату и ванную с дублированием :) . В этом бюджетность заключается, а не в использовании ИЕК.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2012 в 11:42:24

Talker написал : У меня бюджетность заключается в минимизации линий и УЗО, а одноплюсные АВ не так уж и дороги. Удобства я ставлю на предпоследнее место и не буду брать холодильник, кондиционер под отдельные линии и УЗО и свет на три части разделил, а не как в Москве каждую комнату и ванную с дублированием . В этом бюджетность заключается, а не в использовании ИЕК.

Мне тоже такой подход нравится. А про Москву зря Вы так обобщаете. Большинство старых московских квартир сидит на 2-3 автоматах без УЗО + алюминиевая проводка. Ну и один новый автомат на стиралку :)

0