ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

30.11.2012 в 16:25:52

В общем, купил в начале лета 3-х комн. квартиру. Дом 82-ого года. Что имеется: лестничный щиток с галетным выключателем, счётчиком и 3 автоматами (16+16+20 А, чёрные совдеповские), соединёнными на входе гребёнкой. Соответственно в квартиру заходят три распараллеленные фазы (3 линии). Но сейчас только две, третий автомат пустой. Одна линия "питает" две комнаты, вторая линия питает комнату, кухню, коридор и удобства.

Проблема: Идём к той линии, что питает две комнаты. В каждой комнате по распаечной коробке. Везде алюминий 2.5. Суть проблемы в том, что на патроне освещения, люстры (что в одной комнате, что в другой) на обоих контактах мультиметр (один конец на контакт, другой на батарею) показывает 220 вольт. Пробник (тестер) тоже загорается очень ярко на обоих контактах патрона. Это в выключенном состоянии. Если контрольку (лампочка и два провода) подсоединить к любому из контактов патрона и к батарее, то контролька загорается. Так же лезу смотреть в выключатель. На входе (провод от коробки) 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой). На выходе (то, что идёт на патрон) напряжения нет. Напоминаю, что всё это в разомкнутом состоянии выключателя (обычный, двухконтактный).

Стоит только включить выключатель (замкнуть), как эта самая фаза превращается в чистый ноль. И лампочка в патроне загорается. Причём я не вынимая щуп мультиметра щёлкаю выключателем и вижу, как меняются показатели с 220 до нуля и обратно. На патроне соответственно появляется связка: ноль и фаза.

В розетках этих комнат всё в порядке: ноль и фаза.

Если кто-то поможет прояснить ситуацию, заранее благодарен.

1
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

30.11.2012 в 16:39:50

А теперь возьмите свой мультиметр и замерьте напряжение между двумя этими фазами. Скорее всего прибор покажет нолик, что будет говорить о том что "накосячено" в распайке и, следовательно, на выключателе. Раньше очень часто встречается что "чистую" фазу (а не "ноль") отправляют на лампу. А на выключатель, следовательно, "ноль". Предположу что Вы шаловливыми ручками поковырялись в распайке, типа ""ноль" рваться не должен...". Вот и получили фокус-покус .... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

30.11.2012 в 16:53:13

Предположу что Вы шаловливыми ручками поковырялись в распайке, типа ""ноль" рваться не должен...". Вот и получили фокус-покус

Увы нет, даже разматывал. В квартире не жил и проблему обнаружил, когда прикручивал патрон (бывшие жильцы забрали люстру "с мясом").

А теперь возьмите свой мультиметр и замерьте напряжение между двумя этими фазами. Скорее всего прибор покажет нолик

Попробую. Спасибо.

Скорее всего прибор покажет нолик, что будет говорить о том что "накосячено" в распайке и, следовательно, на выключателе

Ну это и так ясно, что дело не в патроне =). Интересна природа такого явления, как это можно так накосячить.

. Раньше очень часто встречается что "чистую" фазу (а не "ноль") отправляют на лампу. А на выключатель, следовательно, "ноль"

Я очень надеялся, что на входе выключателя найду ноль. Какого пипи там 220 вылезло?)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.11.2012 в 17:05:22

ald написал : Причём я не вынимая щуп мультиметра щёлкаю выключателем и вижу, как меняются показатели с 220 до нуля и обратно.

откуда не вынимая?

ald написал : На входе (провод от коробки) 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой). На выходе (то, что идёт на патрон) напряжения нет.

но одновременно с этим

ald написал : на патроне освещения, люстры (что в одной комнате, что в другой) на обоих контактах мультиметр (один конец на контакт, другой на батарею) показывает 220 вольт. Пробник (тестер) тоже загорается очень ярко на обоих контактах патрона.

Значит, вы путаете вход и выход выключателя и в выключенном его состоянии обнаруживаете 220 на том контакте, от которого идет провод на лампочку - через нее фаза и приходит. а сам выключатель размыкает ноль

кстати, ваша "контролька" - это лампочка на 220В ?

0
ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

30.11.2012 в 18:46:59

откуда не вынимая?

точнее, не снимая щуп с конктакта, куда подводится кабель от коробки

Значит, вы путаете вход и выход выключателя и в выключенном его состоянии обнаруживаете 220 на том контакте, от которого идет провод на лампочку - через нее фаза и приходит. а сам выключатель размыкает ноль

Вот тут я впадаю в ступор :swoon. У меня в выключателе, грубо говоря, два контакта (снял просто клавиши, измерял за болты), один сверху, другой снизу. На нижнем 220, на верхнем ничего (на патроне оба - 220), смыкаю его: оба контакта на выключателе и один на патроне - всё становится нулём. Значит, тот, что приходит с коробки (что на самом деле приходит, я не вижу, всё в недрах стены) - это верхний? А нижний - это огрызок, ведущий к патрону, который в свою очередь "цепляет наводку" с фазового провода, проложенного напрямую к патрону?

кстати, ваша "контролька" - это лампочка на 220В ?

Да, забыл написать, что это обычная лампочка на 25 ватт/220В.

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

30.11.2012 в 18:52:22

ald, у вас просто ноль пущен через выключатель, а типа вторая фаза звонится через лампочку :D

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

30.11.2012 в 18:59:12

ald написал : (бывшие жильцы забрали люстру "с мясом").

А в остатках "мяса" случайно третьего провода не видно ???? Обычно в комнатах делали выход под люстру ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

30.11.2012 в 19:32:15

Есть третий провод, точнее был, похоронен где-то в начале крючка. К выключателю он не заведён. Просто там есть и всё.

ald, у вас просто ноль пущен через выключатель, а типа вторая фаза звонится через лампочку

Охотно верю. Вот интересно, как на том участке провода, который идёт от разомкнутого выключателя к патрону (без лампочки) образуется ровно 220, что можно запитаться от него))))?

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

30.11.2012 в 20:15:20

ald, в смысле "запитатся от него"? :confused: если вы хотите еще что то последовательно подключить то у вас ноль будет идти напрямую, а вот фаза через лампочку :nо:

0
ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

30.11.2012 в 20:31:12

Kubera, Нет, нет, ничего я запитывать не хочу), кроме как разобраться в текущей ситуёвине.

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

30.11.2012 в 20:35:35

ald, тогда при следующем ремонте надо будет пустить фазу через выключатель, а ноль напрямую. А пока можете оставить все на прежнем месте, хотя тут могут быть небольшие проблемы с энергосберегающими лампами (мигают в выключенном состоянии) :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.