Добрый вечер уважаемые форумчане. Я прочитал десяток тем по обеспечению селективности, пару статей и таблицы селективности от АББ и Хагер. хотелось бы получить подтверждение работоспособности предложенной мной схемы.
Есть некое помещение, назовем его Аппаратная, в котором стоит некое оборудование (в основном IT + кондей), нагрузка однофазная (это можно поменять) суммарной мощностью потребления 5 + 2 КВт. Это помещение необходимо подключить на отдельную линию с АВР генератора, но есть проблемы с доступом в щитовую в нерабочее время, соотвественно необходимо обеспечить селективность, т.е. отключение АВ в щитовой только в случае проблем с кабелем. Подключение будет осуществляться кабелем ПВС 5*2.5кв.мм, длинна трассы 30м. На входе помещения будет установлен распределительный щиток.
Вариант 1, с разными типами АВ. В щитовой поставить АВ типа D на 25А, 3 полюса. На вводе в РЩ помещения установить 3p 25C, под которым разместить АВ для нагрузок с соответсвующими номиналами (16А, хар С). Неизвестно будет ли работать.
Вариант 2, с плавкими вставками. В щитовой разместить держатель предохранителей с большой инертностью. Более никаких отличий от предудыщей схемы нет. Проблема с тем, где в Киеве такие вставки достать.
Вариант 3, с разными номиналами и типами АВ. В целом аналогичен варианту 1, но на вводе в помещение разместить АВ на 16А, с хар С. Проблема в том, что может не хватить мощности, расчеты в притык.
Вариант 4, с завышением сечения кабеля. В целом аналогичен первому варианту, но кабель заменить на 5*4 кв.мм, в щитовой поставить АВ на 32А, а на вводе ЩР помещения на 25(20) А. Проблема с тем, как объяснить дополнительные затраты на кабель, налицо явный перебор.
В общем-то вариантов еще масса, начиная от пприенения АВ без ЭМ расепителя, заканчивая совсем крутой пром. автоматикой с коммуникацией между защитными устройствами или применением АВ с задержкой отключения. Но не рассматриваются ввиду их сложности (далеко не все из эих устройств модульные, почти все имеют шкафное исполнение).
Пока писал еще вариант в голову пришел:
В щитовой поставить АВ типа D на 25А, 3 полюса. На вводе в РЩ помещения установить 3p 20C, под которым разместить АВ для нагрузок с соответсвующими номиналами (16А, хар С).
Скорее всего будет работать и мощи нормально, но хотелось бы подтверждения от практиков.