Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток. В плане поменять автомат в подъезде на 25A, от него в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.
По плану особенно интересуют номиналы и характеристики УЗО, диффов и автоматов.
Как из вариантов в качестве узо рассматриваю:
УЗО №1 (Общий):
ABB F202A УЗО 2Р 40A 100mA (A) 2CSF202101R2400
ABB F202AC УЗО 2Р 40А 100mA (AC) 2CSF202001R2400
УЗО №2 (на линию розеток):
ABB FH202AC УЗО 2P 25A 30mA (AC) 2CSF202004R1250
ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) 2CSF202101R1250
На ванную (УЗО №3) практически без вариантов, так как единственное УЗО на 10mA
УЗО ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2CSF202101R0160
или поставить вместо УЗО диффавтомат ABB DS941 A B16 10 16023571
Холодильник повесил на отдельную линию защиты (к нему ведет отдельный кабель).
Диффавтоматы:
ABB DS941 16A 30mA (AC) 16020411
ABB DS951 16A 30mA (A) 16025170
ABB DSH941R 16A 30mA (AC) 2CSR145001R1164
Аналогично и с посудомойкой, хотя может на нее лучше диффавтомат на 10мA (посудомойка на отдельном кабеле)
или лучше ее подцепить к защите которая на ванную (тогда вопрос - выдержит ли?)
Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)?
Красным отметил то, что возможно поставлю, но не в ближайшем будущем (кабеля протянул отдельные).
Спасибо.
Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?
И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ? :)
Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?](http://Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)
Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата
BV написал :
Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?
И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ? :)
Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?](http://Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)
Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно )))
А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет ))) Возьму на заметку )))
На освещение УЗО 16А на 30мА?
А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.
pagaz написал :
А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.
Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 1P+N 30mA 16А, 4,5 kA (тип АС)
pagaz написал :
В плане поменять автомат в подъезде на 25A
ваш план сильно зависит от состояния стояка и сговорчивости электриков управляющей компании/ЖЭУ. сделайте фото этажного щита.
pagaz написал :
А с параметрами УЗО и Дифф все согласны?
Общее несективное узо следует взять 40А 300мА и разместить в этажном щите. если есть средства - потратьтесь на селективное, его можно 100 или 300мА.
pagaz написал :
Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A
каким кабелем свет разведен? если 3х1.5, то нужен диф С10 30мА. а идея хорошая - вводной всего лишь С25, можно и другие линии поджать, а то только на кухне 4 линии 16А. также, возможно, есть смысл взять щиток с рассчетом на такую ситуацию: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172187
andrewkhv написал :
ваш план сильно зависит от состояния стояка и сговорчивости электриков управляющей компании/ЖЭУ. сделайте фото этажного щита.
С электриками беседовал, характеристики кабелей и вводного автомата их удовлетворили.
andrewkhv написал :
Общее несективное узо следует взять 40А 300мА и разместить в этажном щите. если есть средства - потратьтесь на селективное, его можно 100 или 300мА.
Селективное - это G или S?
В щитке на этаже место сложно будет на УЗО найти, но при желании. Может от вводного отказаться все таки?
andrewkhv написал :
каким кабелем свет разведен? если 3х1.5, то нужен диф С10 30мА. а идея хорошая - вводной всего с25, можно и другие линии поджать. возможно, есть смысл взять щиток с рассчетом на такую ситуацию: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172187