pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

04.12.2012 в 08:58:05

BV написал : И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ? :)

На самом деле у меня 14 линий )))

  1. Розетки большой комнаты
  2. Освещение большой комнаты
  3. Розетки малой комнаты
  4. Освещение малой комнаты
  5. Кондиционер
  6. Холодильник
  7. Посудомойка
  8. Освещение коридора
  9. Освещение кухни
  10. Освещение и вентиляция ванной
  11. Розетки ванной
  12. Розетка коридора
  13. Фартук кухни(+газ, + вытяжка)
  14. Бытовые розетки кухни

Соответственно столько же кабелей в щиток идет

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.12.2012 в 09:00:26

pagaz написал : В плане поменять автомат в подъезде на 25A

ваш план сильно зависит от состояния стояка и сговорчивости электриков управляющей компании/ЖЭУ. сделайте фото этажного щита.

pagaz написал : А с параметрами УЗО и Дифф все согласны?

Общее несективное узо следует взять 40А 300мА и разместить в этажном щите. если есть средства - потратьтесь на селективное, его можно 100 или 300мА.

pagaz написал : Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A

каким кабелем свет разведен? если 3х1.5, то нужен диф С10 30мА. а идея хорошая - вводной всего лишь С25, можно и другие линии поджать, а то только на кухне 4 линии 16А. также, возможно, есть смысл взять щиток с рассчетом на такую ситуацию: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172187

pagaz написал : DS941

по поводу этих аппаратов: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer Есть смысл применять DS201|DS202

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

04.12.2012 в 09:08:02

andrewkhv написал : ваш план сильно зависит от состояния стояка и сговорчивости электриков управляющей компании/ЖЭУ. сделайте фото этажного щита.

С электриками беседовал, характеристики кабелей и вводного автомата их удовлетворили.

andrewkhv написал : Общее несективное узо следует взять 40А 300мА и разместить в этажном щите. если есть средства - потратьтесь на селективное, его можно 100 или 300мА.

Селективное - это G или S? В щитке на этаже место сложно будет на УЗО найти, но при желании. Может от вводного отказаться все таки?

andrewkhv написал : каким кабелем свет разведен? если 3х1.5, то нужен диф С10 30мА. а идея хорошая - вводной всего с25, можно и другие линии поджать. возможно, есть смысл взять щиток с рассчетом на такую ситуацию: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172187

Свет 3*1,5, розетки 3*2,5 NYM Севкабель.

andrewkhv написал : по поводу этих аппаратов: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer Есть смысл применять DS201|DS202

Пересмотрю, мне как безопаснее

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.12.2012 в 09:25:55

pagaz написал : Может от вводного отказаться все таки?

это вряд ли. он ограничивает вашу мощность. для экономии места можно поставить 1-полюсный автомат.

pagaz написал : Свет 3*1,5, розетки 3*2,5 NYM Севкабель.

тогда на свет С10, на розетки С16.

pagaz написал : Селективное - это G или S?

S

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

04.12.2012 в 09:35:34

andrewkhv написал : это вряд ли. он ограничивает вашу мощность. для экономии места можно поставить 1-полюсный автомат.

Я имел ввиду вводного УЗО, которое стоит после счетчика. Автомат на 25A будет стоять на лестничной площадке взамен сегоднешнего 16A

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124156

04.12.2012 в 09:52:20

pagaz написал : Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел,

Ну поставьте 25А/30ма... И кстати, 16А - я ошибся - тк у вас 2 автомата по 10А

pagaz написал : Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 1P+N 30mA 16А, 4,5 kA (тип АС)

.... или так.

Также розетки коридора и быт розетки кухни можно объединить или роз корид + розет комнаты....

andrewkhv написал : Общее несективное узо следует взять 40А 300мА и разместить в этажном щите.

Для какой цели оно нужно? Что оно будет защищать? Или есть горячее желание вырубать всю квартиру при КЗ/большой утечке фаза земля? :)

andrewkhv написал : если есть средства - потратьтесь на селективное, его можно 100 или 300мА.

Уже лучше, только не понятна цель - на защиту от чего будут потрачены эти лишние деньги?

andrewkhv написал : можно и другие линии поджать,

можно подумать, что если вместо автомата С16, будет стоять С10, то линия будет меньше потреблять :)

pagaz написал : Может от вводного отказаться все таки?

Давайте так - вы его поставите в том случае, если внятно объясните себе какой дополнительный вид защиты оно даёт, если все линии защищены УЗО и примите как данность, что иногда оно будет вырубать всю квартиру. Тогда отдельная линия на холодильник становится как бы и не нужна :)

Кстати, какая у Вас длина линии от щитка на лестнице, до щитка в квартире?

andrewkhv написал : это вряд ли. он ограничивает вашу мощность. для экономии места можно поставить 1-полюсный автомат.

речь изначально об отказе от вводного УЗО, о какой такой мощности речь? Если вы об автомате - то вводной ДВУПОЛЮСНЫЙ, тк за ним счетчик.

0
anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

04.12.2012 в 10:01:12

BV написал : есть горячее желание вырубать всю квартиру при КЗ/большой утечке фаза земля?

Как по мне, так очень правильное желание.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.12.2012 в 10:16:44

BV, прошу обратить внимание, что по проекту дома защитное зануление не предусмотрено и в имеющихся условиях правильно реализовано быть не может, поэтому вся надежда только на дифзащиту. так что ее дублирование вполне оправдано. узо с номиналом 100 или 300мА также называют противопожарным.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

04.12.2012 в 10:57:02

pagaz написал : Требуется жесткая критика )))

Плохой параметр бесперебойности питания!

Что вдобавок усугублено применением худшего способа применения дифзащиты!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групп и соответственно не минимизирована вероятность выкидывания из схемы Вами или таким же плохо разбирающимся электриком дифзащиты, что существенно ухудшит безопасность.

2-е, 3-тье ВДТ не согласованы по рабочему току с вышестоящим автоматом!

На освещение, как минимум на большую часть, почти в 2-ва раза, с учетом, что будут лампы накаливания, завышен номинал автомата!

С экономической точки зрения примерно 1/3 линий лишние.

pagaz написал : Имеет двухкомнатную хрущевку.

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с электрохозяйством отслужившим свой ресурс и пылью прошлого века в этажных щитах, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

pagaz написал : Сделал разводку

В некоторых линиях скорей всего нет жилы РЕ и соответственно нет защиты на случай отказа группового автомата!

pagaz написал : Диффавтоматы:

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только по меньшему занимаемому месту. Во всех остальных случаях, в частности надежности и соответственно обеспечения безопасности, дифавтоматы хуже! Дифавтоматы оправданы только при модернизации существующего щита, в котором не было дифзащиты и мало места. Хотя лучше всё же поменять щит на более просторный и не использовать дифавтоматы!

pagaz написал : Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)?

В старом жилищном фонде достаточно и 3 кА.

pagaz написал : Из известных производителей … не нашел

Брендовость комплектующих и тем более красивое расположение на схеме, в щите комплектующих каких либо производителей существенно не влияет на обеспечение безопасности, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов, всяких переходников с провода на шины автоматов, ВДТ! На обеспечение безопасности в основном влияют правильные схема, номиналы, комплектующие, монтаж!

pagaz написал : Может от вводного отказаться все таки?

Ни в коем случае!

Подробней про часть написанного с рисунками, фотографиями описывал ранее.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124156

04.12.2012 в 11:00:20

anakime написал : Сообщение от BV
есть горячее желание вырубать всю квартиру при КЗ/большой утечке фаза земля? Как по мне, так очень правильное желание.

Асмысл тогда ставить на линии отдельные УЗО и делать отд. линию на холодильник.... - чё мудрить-то с какой-то "непонятной селективностью"?:) Ставим одно 40А/30ма на вход и при любом чихе рубим всё :)

andrewkhv написал : BV, прошу обратить внимание, что по проекту дома защитное зануление не предусмотрено и в имеющихся условиях правильно реализовано быть не может, поэтому вся надежда только на дифзащиту. так что ее дублирование вполне оправдано. узо с номиналом 100 или 300мА также называют противопожарным.

Угу, когда свет не защищен УЗО, что допустимо. И очень желательно - селективное. Тогда человеческую тушку оно не защищает, если та вздумает влезть в фазу освещения стоя голой ногой на батарее, но защитит от сильной утечки на конструкции дома....

Так есть ли смысл в "противопожарном" УЗО, если все линии защищены

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.12.2012 в 11:14:07

[quote="BV;3474534"]Так есть ли смысл в "противопожарном" УЗО, если все линии защищены

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу