SVKan написал : Пофиг. Простая ситуация, хочется повесить для влажного помещения УЗО с током утечки 10мА. Общее потребление 16-20А. Грамотным будет взять УЗО на 16-25А ориентируясь на токи нижестоящих автоматов? Или отказаться от затеи потому что на номинал 63А УЗО с таким током утечки не делают? Или ставить еще один автомат только потому что приспичило поставить автомат перед УЗО? Ток на входу и выходе УЗО одинаков. Какая разница где его рубить?

Что за фобия? Течет фсё что подключено и проложено. На 1 км кабеля - 10 мА для ВВГ и што господа советчики?:) Таким образом можно проверить качественность электромонтажных работ.

pagaz написал : Разбросал как будет в щитке

ФСЕ сикось накось, статейку посмотрите

Летит тен на посудомойке, Вы на работе, Жена в панике - ФСЕ 5000 как с куста:) + развод на переделку щита:) В общем нужно спокойненько просчитать возможные ситуации и предупредить их:)

Кондиционеры выводятся отдельной группой (любят гадить).

В общем, да - фтопку:) Деньги на ветер:)

Где-то так:)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

02.04.2013 в 18:59:57

Фуко5051055 написал : Что за фобия? Течет фсё что подключено и проложено. На 1 км кабеля - 10 мА для ВВГ и што господа советчики? Таким образом можно проверить качественность электромонтажных работ.

Это что за полет мысли? Можно еще раз? И по русски. А то я вообще ничего не понял из написанного. Что хотели сказать то?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.04.2013 в 09:57:30

Допустимая утечка тока на длине 1 км кабеля для ВВГ - 10 мА (к теме о сопротивлении изоляции). Поэтому и не делают номиналов 2(4)/63/10. Откуда такие нагрузки в душевой? Если даже существуют, ничего не мешает разделить линии. Как-то так:swoon

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2013 в 11:16:18

Фуко5051055 написал : Допустимая утечка тока на длине 1 км кабеля для ВВГ - 10 мА (к теме о сопротивлении изоляции). Поэтому и не делают номиналов 2(4)/63/10. Откуда такие нагрузки в душевой? Если даже существуют, ничего не мешает разделить линии. Как-то так:swoon

Вопрос был в другом. На входе стоит автомат С50. Есть пара не слишком мощных линий - скажем две по 10А. Хочется засунуть их под УЗО на 10мА. Если исходить из принципа, что номинал УЗО не должен быть меньше чем номиналы автоматов хоть до него, хоть после, то можно засунуть оба автомата под одно УЗО 25/10. 10+10 = 20А. И пофиг, что номинал автомата перед УЗО 50А. Если же упираться, что автомат соответствующего номинала должен стоять обязательно перед УЗО, то надо или добавлять еще один автомат С20-С25 перед этим УЗО или брать два УЗО и ставить их после автоматов на линии...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.04.2013 в 11:59:45

SVKan написал : Если исходить из принципа, что номинал УЗО не должен быть меньше чем номиналы автоматов

Это правило, но связано с выходом из строя более дорогого устройства. На самом деле 25 и 40 имеют одинаковую начинку (Шнайдер и пр.). Не нужно упираться, может и до, может и после. Разделить линии двумя. 2/16/10

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2013 в 13:09:07

Фуко5051055 написал : Это правило, но связано с выходом из строя более дорогого устройства. На самом деле 25 и 40 имеют одинаковую начинку (Шнайдер и пр.). Не нужно упираться, может и до, может и после. Разделить линии двумя. 2/16/10

Вы совсем никогда ничего не читаете? Или даже не пытаетесь вникнуть в то что написано? Как слова знакомые увидели так сразу отписались... Мне то Вы зачем все это рассказываете? Это вон поборникам буквы ПУЭ предложите.