14.03.2013 в 15:37:27
MINik написал : Нужен двухполюсный чтобы срабатывал по сверхтоку по обоим полюсам
Например какой?
15.03.2013 в 09:51:22
MINik написал : Нужен двухполюсный чтобы срабатывал по сверхтоку по обоим полюсам
На случай КЗ в цепи ноль-земля? :D Там ТКЗ заведомо умеренный, УЗО справится.
Только не подумайте, что я против полноценного двухполюсного вводного автомата, я двумя руками за.
02.04.2013 в 16:59:39
pagaz написал : Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток. В плане поменять автомат в подъезде на 25A, от него в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.
По плану особенно интересуют номиналы и характеристики УЗО, диффов и автоматов. Как из вариантов в качестве узо рассматриваю: УЗО №1 (Общий):
УЗО №2 (на линию розеток):
На ванную (УЗО №3) практически без вариантов, так как единственное УЗО на 10mA УЗО ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2CSF202101R0160 или поставить вместо УЗО диффавтомат ABB DS941 A B16 10 16023571
Холодильник повесил на отдельную линию защиты (к нему ведет отдельный кабель). Диффавтоматы:
Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)? Красным отметил то, что возможно поставлю, но не в ближайшем будущем (кабеля протянул отдельные). Спасибо.
Астро узо продает замечательный тестер узо, совсем даром. Пробив ваши УЗО и Дифы Вы явно расстроитесь:) Для чего ставите защиту от постоянной составляющей (тип А)? Для чего 100 с тем же временем отключения или того меньше. Нужно 100S тип АС. Серия H ничем от ИЭК не отличается, те же сертификаты та же начинка.
Номинал ввода 2/40/100S автомат не нужен (на площадке) Номиналы линий розеток 2/16/30 - 2/25/30 ограничить ток меньшим номиналом. Принято Диф устанавливать на одного потребителя (не разберешь потом что откуда) Автоматики установить категории B, самое оно и не завышать защиту по току. УЗМ фтопку - 100%. (разберите на досуге:))
Я бы защиту по освещению крест накрест сделал, чтоб до двери добраться спокойно:) В остальном супер.
02.04.2013 в 17:29:32
SVKan написал : Пофиг. Простая ситуация, хочется повесить для влажного помещения УЗО с током утечки 10мА. Общее потребление 16-20А. Грамотным будет взять УЗО на 16-25А ориентируясь на токи нижестоящих автоматов? Или отказаться от затеи потому что на номинал 63А УЗО с таким током утечки не делают? Или ставить еще один автомат только потому что приспичило поставить автомат перед УЗО? Ток на входу и выходе УЗО одинаков. Какая разница где его рубить?
Что за фобия? Течет фсё что подключено и проложено. На 1 км кабеля - 10 мА для ВВГ и што господа советчики?:) Таким образом можно проверить качественность электромонтажных работ.
pagaz написал : Разбросал как будет в щитке
ФСЕ сикось накось,
Летит тен на посудомойке, Вы на работе, Жена в панике - ФСЕ 5000 как с куста:) + развод на переделку щита:) В общем нужно спокойненько просчитать возможные ситуации и предупредить их:)
Кондиционеры выводятся отдельной группой (любят гадить).
В общем, да - фтопку:) Деньги на ветер:)
02.04.2013 в 18:59:57
Фуко5051055 написал : Что за фобия? Течет фсё что подключено и проложено. На 1 км кабеля - 10 мА для ВВГ и што господа советчики? Таким образом можно проверить качественность электромонтажных работ.
Это что за полет мысли? Можно еще раз? И по русски. А то я вообще ничего не понял из написанного. Что хотели сказать то?
03.04.2013 в 09:57:30
Допустимая утечка тока на длине 1 км кабеля для ВВГ - 10 мА (к теме о сопротивлении изоляции). Поэтому и не делают номиналов 2(4)/63/10. Откуда такие нагрузки в душевой? Если даже существуют, ничего не мешает разделить линии. Как-то так:swoon
03.04.2013 в 11:16:18
Фуко5051055 написал : Допустимая утечка тока на длине 1 км кабеля для ВВГ - 10 мА (к теме о сопротивлении изоляции). Поэтому и не делают номиналов 2(4)/63/10. Откуда такие нагрузки в душевой? Если даже существуют, ничего не мешает разделить линии. Как-то так:swoon
Вопрос был в другом. На входе стоит автомат С50. Есть пара не слишком мощных линий - скажем две по 10А. Хочется засунуть их под УЗО на 10мА. Если исходить из принципа, что номинал УЗО не должен быть меньше чем номиналы автоматов хоть до него, хоть после, то можно засунуть оба автомата под одно УЗО 25/10. 10+10 = 20А. И пофиг, что номинал автомата перед УЗО 50А. Если же упираться, что автомат соответствующего номинала должен стоять обязательно перед УЗО, то надо или добавлять еще один автомат С20-С25 перед этим УЗО или брать два УЗО и ставить их после автоматов на линии...
03.04.2013 в 11:59:45
SVKan написал : Если исходить из принципа, что номинал УЗО не должен быть меньше чем номиналы автоматов
Это правило, но связано с выходом из строя более дорогого устройства. На самом деле 25 и 40 имеют одинаковую начинку (Шнайдер и пр.). Не нужно упираться, может и до, может и после. Разделить линии двумя. 2/16/10
03.04.2013 в 13:09:07
Фуко5051055 написал : Это правило, но связано с выходом из строя более дорогого устройства. На самом деле 25 и 40 имеют одинаковую начинку (Шнайдер и пр.). Не нужно упираться, может и до, может и после. Разделить линии двумя. 2/16/10
Вы совсем никогда ничего не читаете? Или даже не пытаетесь вникнуть в то что написано? Как слова знакомые увидели так сразу отписались... Мне то Вы зачем все это рассказываете? Это вон поборникам буквы ПУЭ предложите.