d1m4ss
d1m4ss
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Москва

Сообщений: 17

08.12.2012 в 15:06:18

Здравствуйте.

Покритикуйте квартирный щиток в двушку в доме серии п-3 84года постройки. Ввод от щита этажного до квартиры будет проводом ВВГнг 3х6. В щите этажном старый черный автомат 40А, счетчик ЦЭ6807Б-1. Спасибо.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.12.2012 в 21:16:59

d1m4ss, Вы чего это там наковыряли? Что у Вас за реле такое под №13? Это что за коммутации автоматом №3 и РКН111 ??? Быстренько уще раз проверьте Вашу схему а потом уже выкладывайте!!!!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.12.2012 в 21:43:28

Схема с тенями, но Увы нерабочая. Вы сами то видите или нет что у вас там паразитные цепи какие-то, что-то наверчено неразумное. Давайте к примитиву ближе! Тени убрать к чертям. Если двухлинейную делаете явным образом (цветом) выделяйте фазу и ноль.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

08.12.2012 в 22:17:58

17 автоматов, 6 УЗО (дифов) и какое-то не понятное реле. И это на двушку!!! Жесть.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.12.2012 в 23:15:25

Shturman1, Наполнение щита для двушки нормальное, и явно не минимизированное. Автор считает что ему так будет нормально. Я тут подумал, что он возможно релюшкой обозвал контактор??? Но все равно по схеме сильный бардак. РКН запитано через ВА 10А????? пипец какой то??? У реле максимальная коммутируемая мощность 4kW, а это 16А. Зачем понижает отбираемую мощность???

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.12.2012 в 23:29:21

трэш. гдеж Вы такие рисовалки берете то?!:eek:

0
d1m4ss
d1m4ss
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Москва

Сообщений: 17

08.12.2012 в 23:36:14

DED@ПВО написал : d1m4ss,
Вы чего это там наковыряли? Что у Вас за реле такое под №13? Это что за коммутации автоматом №3 и РКН111 ??? Быстренько уще раз проверьте Вашу схему а потом уже выкладывайте!!!!

Сорри за сумбур.

  1. Реле под номером 13 - типа Модульный контактор CT 40A 2НО 230В | арт. 15966 Schneider Electric
  2. Автомат 3 отключает РН-111м поскольку он подключен не через дифф.

web-rr написал : Схема с тенями, но Увы нерабочая. Вы сами то видите или нет что у вас там паразитные цепи какие-то, что-то наверчено неразумное. Давайте к примитиву ближе! Тени убрать к чертям. Если двухлинейную делаете явным образом (цветом) выделяйте фазу и ноль.

Схему перерисую более наглядно.

DED@ПВО написал : Shturman1, Наполнение щита для двушки нормальное, и явно не минимизированное. Автор считает что ему так будет нормально. Я тут подумал, что он возможно релюшкой обозвал контактор??? Но все равно по схеме сильный бардак. РКН запитано через ВА 10А????? пипец какой то??? У реле максимальная коммутируемая мощность 4kW, а это 16А. Зачем понижает отбираемую мощность???

Так и есть, контактор.
АВ 10А питает РН-111, а контактор запитан через дифф.
Схему, кстати, брал на форуме.

x.tra написал : трэш. гдеж Вы такие рисовалки берете то?!:eek:

Рисовал в www.gliffy.com

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.12.2012 в 23:48:46

d1m4ss написал : Рисовал в www.gliffy.com

кагбэ оно не для этого. возьмите в экселе хотябы табличкой-группами одно по другимм

0
d1m4ss
d1m4ss
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Москва

Сообщений: 17

08.12.2012 в 23:52:44

x.tra Ok

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.12.2012 в 23:53:58

d1m4ss, Замените автомат через которое запитано РКН111 на С16А. Не надо понижать отбираемую мощность. И вообще, замените РН111 хотя бы на РН113,а лучше на УЗМ51м. Все таки у Вас вводной автомат 40А,а это значит 40 * 230 = 9,2kW. У РН113 коммутируемая мощность 6kW. И автомат ВА С10А лучше вообще убрать, что бы иметь возможность отбирать разрешенную мощность полностью. И что то у вас контактор по подключению сильно смахивает на РМТ101. Уточните пожалуйста, что это за реле собираетесь ставить???

0
d1m4ss
d1m4ss
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Москва

Сообщений: 17

09.12.2012 в 17:35:57

Перерисовал схему в Excel.

За основу брал эту схему

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу