Здравствуйте.
Покритикуйте квартирный щиток в двушку в доме серии п-3 84года постройки. Ввод от щита этажного до квартиры будет проводом ВВГнг 3х6. В щите этажном старый черный автомат 40А, счетчик ЦЭ6807Б-1. Спасибо.
08.12.2012 в 15:06:18
Здравствуйте.
Покритикуйте квартирный щиток в двушку в доме серии п-3 84года постройки. Ввод от щита этажного до квартиры будет проводом ВВГнг 3х6. В щите этажном старый черный автомат 40А, счетчик ЦЭ6807Б-1. Спасибо.
08.12.2012 в 21:16:59
d1m4ss, Вы чего это там наковыряли? Что у Вас за реле такое под №13? Это что за коммутации автоматом №3 и РКН111 ??? Быстренько уще раз проверьте Вашу схему а потом уже выкладывайте!!!!
08.12.2012 в 21:43:28
Схема с тенями, но Увы нерабочая. Вы сами то видите или нет что у вас там паразитные цепи какие-то, что-то наверчено неразумное. Давайте к примитиву ближе! Тени убрать к чертям. Если двухлинейную делаете явным образом (цветом) выделяйте фазу и ноль.
08.12.2012 в 22:17:58
17 автоматов, 6 УЗО (дифов) и какое-то не понятное реле. И это на двушку!!! Жесть.
08.12.2012 в 23:15:25
Shturman1, Наполнение щита для двушки нормальное, и явно не минимизированное. Автор считает что ему так будет нормально. Я тут подумал, что он возможно релюшкой обозвал контактор??? Но все равно по схеме сильный бардак. РКН запитано через ВА 10А????? пипец какой то??? У реле максимальная коммутируемая мощность 4kW, а это 16А. Зачем понижает отбираемую мощность???
08.12.2012 в 23:29:21
трэш. гдеж Вы такие рисовалки берете то?!:eek:
08.12.2012 в 23:36:14
DED@ПВО написал : d1m4ss,
Вы чего это там наковыряли? Что у Вас за реле такое под №13? Это что за коммутации автоматом №3 и РКН111 ??? Быстренько уще раз проверьте Вашу схему а потом уже выкладывайте!!!!
Сорри за сумбур.
web-rr написал : Схема с тенями, но Увы нерабочая. Вы сами то видите или нет что у вас там паразитные цепи какие-то, что-то наверчено неразумное. Давайте к примитиву ближе! Тени убрать к чертям. Если двухлинейную делаете явным образом (цветом) выделяйте фазу и ноль.
Схему перерисую более наглядно.
DED@ПВО написал : Shturman1, Наполнение щита для двушки нормальное, и явно не минимизированное. Автор считает что ему так будет нормально. Я тут подумал, что он возможно релюшкой обозвал контактор??? Но все равно по схеме сильный бардак. РКН запитано через ВА 10А????? пипец какой то??? У реле максимальная коммутируемая мощность 4kW, а это 16А. Зачем понижает отбираемую мощность???
Так и есть, контактор.
АВ 10А питает РН-111, а контактор запитан через дифф.
Схему, кстати, брал на форуме.
x.tra написал : трэш. гдеж Вы такие рисовалки берете то?!:eek:
Рисовал в www.gliffy.com
08.12.2012 в 23:48:46
d1m4ss написал : Рисовал в
кагбэ оно не для этого. возьмите в экселе хотябы табличкой-группами одно по другимм
08.12.2012 в 23:52:44
x.tra Ok
08.12.2012 в 23:53:58
d1m4ss, Замените автомат через которое запитано РКН111 на С16А. Не надо понижать отбираемую мощность. И вообще, замените РН111 хотя бы на РН113,а лучше на УЗМ51м. Все таки у Вас вводной автомат 40А,а это значит 40 * 230 = 9,2kW. У РН113 коммутируемая мощность 6kW. И автомат ВА С10А лучше вообще убрать, что бы иметь возможность отбирать разрешенную мощность полностью. И что то у вас контактор по подключению сильно смахивает на РМТ101. Уточните пожалуйста, что это за реле собираетесь ставить???
09.12.2012 в 17:35:57
Перерисовал схему в Excel.
За основу брал эту схему
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу