13.12.2012 в 02:17:06
#3491688
Всем привет. Очередной прикол от нашей бухгалтерии и закупки. Купили на щит автоматы TDM в количестве 24 шт. разного номинала. Сразу смутил вес, уж больно легкие, но деваться некуда... Собрал щит, половина автоматов в резерве. В течении 4 месяцев от резерва осталось половина :eek:,так как автоматы под нагрузкой умирали один за одним. Перегруза нет, запас по мощности есть. Одни не взводятся, другие взводятся но не подают, третьи просто заклинило. После этого ДЭКи (старые) в моем рейтинге поднялись на ступеньку выше. Они хоть через один и шли без тепловухи но работали стабильно хоть на к.з без поломок механики. С TDM работать больше не буду,купят еще раз-поставлю в бухгалтерию;). Хорошо по привычке провода от автоматов к нагрузке с колечком под токовые клещи сделал, удобно на резерв перетягивать. Надо будет один разобрать и посмотреть что там внутри, вдруг плавкий предохранитель и все;). Кто еще сталкивался с такими автоматами? Проблемы были? Кстати, на днях нашел в запасе легранд 2003 года, так он по весу тяжелее свежих. Гораздо.
13.12.2012 в 10:13:34
#3491933
Так как автоматические выключатели и аксессуары производства TDM имеют название серий и маркировку IEK, и при этом на 10-25% дешевле, то продукция Морозова встречается на рынке чуть более часто, чем этого хотелось бы. ВА 88-40 3P 630А TDM, имеющий гарантийный срок 5 лет, не позволял взвести рукоятку в рабочее положение еще до момента начала эксплуатации. То есть промышленные автоматы TDM не проходят заводскую проверку.
13.12.2012 в 14:27:23
#3492342
Когда-то по незнанию собрал себе в квартиру щиток на них. Брал у офф. дилера. Два дифа типа АВДТ64 неработоспособны в принципе, всегда в положении "вкл", и пофигу в каком положении рычаг. Один диф АВДТ63 при выключенном рычаге давал на выходе ~90-100В. АД12 не взводился. Два или три однополюсных тоже всегда находились в положении "вкл". Пришлось все менять, поставил HYUNDAI. Вот кишки диффа АД12, который не взводился:
13.12.2012 в 14:48:30
#3492372
Когда-то нужно было собрать дешевый временный щиток, мне предлагали эти самые TDM, но что-то мне в них не понравилось. Видать не ошибся :) Собрал тогда на EKF и оно вполне себе работало. А не так давно выкопал у знакомого в щитке электромеханическое УЗО ЭКФ (именно так - по русски) - дохлое конечно :)
14.12.2012 в 11:04:45
#3494200
Видел в одном доме TDM от застройщика. Половина не держали номиналы. Почти все что срабатывали были одноразовыми. После первого же срабатывания обратно уже не взводились...
14.12.2012 в 14:10:25
#3494488
Приобретал парочку автоматов на эксперименты и трепанацию ;) Плюсы: 36р за полюс - не жалко выкинуть, половинки хорошо скреплены и не расходятся при затяжке, внутренности все в наличии и очень похожи на IEK ВА47-29М ;) Минусы: теплушки не отрегулированы, контакты никакие, гудят при номинальной нагрузке.
15.12.2012 в 14:33:22
#3496352
SVKan написал : Видел в одном доме TDM от застройщика. Половина не держали номиналы. Почти все что срабатывали были одноразовыми. После первого же срабатывания обратно уже не взводились...
Все точно так. Стоит, наверное, их применять в качестве одноразовых предохранителей.
15.12.2012 в 14:37:32
#3496354
MITRII написал : Стоит, наверное, их применять в качестве одноразовых предохранителей.
их стоит применять для деверсий в стане врага
15.12.2012 в 14:40:06
#3496355
Спасибо diamond161 за фото. Хоть TDM и похож на IEK, с последним работать можно. У меня было примерно 3-5% отказов максимум по IEK.
15.12.2012 в 14:43:47
#3496357
15.12.2012 в 14:48:39
#3496362
MITRII написал : Стоит, наверное, их применять в качестве одноразовых предохранителей.
Главное, чтобы на фоне такого автомата проводка не превратилась в одноразовую плавкую вставку :)
15.12.2012 в 23:42:53
#3497369
MycopOk написал : Главное, чтобы на фоне такого автомата проводка не превратилась в одноразовую плавкую вставку :)
И это тоже верно, ну их совсем. Может открыть тему по негодным для работы компонентам?
16.12.2012 в 09:28:01
#3497769
MITRII написал : И это тоже верно, ну их совсем. Может открыть тему по негодным для работы компонентам?
Проще написать годные - список будет короче:)
16.12.2012 в 18:03:59
#3498533
ksiman написал : Проще написать годные - список будет короче:)
как считаете, Hyundai попадают в список?
16.12.2012 в 18:11:19
#3498547
diamond161 написал : как считаете, Hyundai попадают в список?
Гадать не буду;) В наших краях - редкость... Промышленную силовую электронику (например частотники) делают неплохо:)
17.12.2012 в 03:01:17
#3499727
У нас в конторе выбор не особо шикарный, в основном иек и немного легранда. Хотя на старых объектах попадаются турки ,авв,сименсы и меллеры. К авв вопросов нет, меллеры в основном представлены мех.таймерами и контакторами на рекламное освещение-тоже без вопросов, турки за 10 лет из 36 погибли 6 шт. А вот сименсы примерно 50\50 додыхают, причем из-за корпуса. Просто пластик начинает лопаться или перегреваться в раионе зажимов проводов из-за того что провод в них зажимается не сжатием а распором к задней части корпуса. Еще было немного дэк-ов, но после пары проишествий с самовозгоранием были все ликвидированы. Ну и совсем чуть екф-ов- про сей бренд сказать ничего не могу, ни за не против. Моё личное мнение-чуть хуже иек. Иек примерно 5-8% брак, остальное работает, но не знаю как у них с уставкой параметров. Легранд сейчас брак есть, в основном не взводятся после сработки(из свежих), старички без нареканий+проверяли в лаборатории по токам и номиналам, разброс по параметрам +-5% от нормы. Но это было лет 5 назад, сейчас не знаю. Чуть не забыл, дифы от иек по ходу комплектуются внутренним таймером-все отработав 1-1,5 года перестают взводится:p.
17.12.2012 в 12:01:39
#3500106
MITRII написал : Может открыть тему по негодным для работы компонентам?
Да можно просто эту переименовать примерно так "Список барахла с которым не стоит связываться. Отзывы."
MITRII написал : Чуть не забыл, дифы от иек по ходу комплектуются внутренним таймером-все отработав 1-1,5 года перестают взводится.
Клево. Все ж лучше, чем перестают отключаться.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
17.12.2012 в 13:36:12
#3500285
Kamikaze написал : Клево. Все ж лучше, чем перестают отключаться.
это и понятно - мёртвый клиент не придёт покупать замену вышедшему из строя аппарату! Бизнес! Ничего личного! :)
17.12.2012 в 19:37:14
#3501087
Kamikaze написал : "Список барахла с которым не стоит связываться. Отзывы."
Уважаемый господин модератор! А ведь этот список не менее важен чем "Смерть от болгарки " и торчать в этом подфоруме должен там же - наверху , где прописались лже- электрики ! Простите накипело...
17.12.2012 в 19:44:32
#3501103
Но есть известные надёжные бренды, коих 3 (по малому кругу), а если подумать и подогнать довольно редкие бренды - максимум 6. Это неоднократно обсуждалось и все знают имена.
Schneider Electric, ABB, Legrand - вот он малый круг.
Нужно ли составлять список из пары десятков поганцев?
17.12.2012 в 20:03:40
#3501144
web-rr написал : Schneider Electric, ABB, Legrand - вот он малый круг.
Уж очень малый круг обрисовали.:) Монополистов на слуху так сказать.
17.12.2012 в 20:08:48
#3501160
dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.
Можно немного расширить:) Siemens и Moeller. Остальные приличные Weidmuller, MK Electric, Modeion, Mitsubishi Electric и т.д - Российская экзотика, их можно не учитывать...
18.12.2012 в 10:59:55
#3502496
dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.:)
А зачем вам искать что-то иное, если эта тройка производителей перекрывает 90% потребностей в НВА. К тому же автоматы устанавливаются в щиток, впечатление произвести не получится.
18.12.2012 в 17:32:15
#3503412
anakime написал : А зачем вам искать что-то иное, если эта тройка производителей перекрывает 90% потребностей в НВА.
А стоимость 210% бюджета!!!!
19.12.2012 в 20:10:26
#3505980
Интересно наши снабженцы тоже закупили TDM ,энергетик решил освещение в цехах переделать, и нормально все, не один не отказал ,включается выключается намного мягче (по сравнению с IEK) Случайно коротнули отработал как положено,по теплу не приходилость чтобы сработал,перегруза нет, Прошло два года хоть бы один отказал.Может вам не повезло?
19.12.2012 в 20:11:44
#3505986
12.05.2014 в 16:20:55
#4525335
MITRII написал : Всем привет. Хорошо по привычке провода от автоматов к нагрузке с колечком под токовые клещи сделал, удобно на резерв перетягивать.
Колечко - это петля из кабеля, можно по-подробнее как именно её сделали под клещи?
13.05.2014 в 01:28:14
#4526527
ZYIsaVn именно петля из провода. Просто удобно нагрузки по фазам ровнять, так как по магазинам они часто гуляют из за замены или переноса оборудования.Просто оставляешь кусок провода побольше, делаешь колечко и где то под углом 45 градусов закладываешь под автомат что бы крышка щита закрылась.
23.05.2014 в 21:31:21
#4546629
gesund написал : G - это какая кратность?
В - 3...5 С - 5...10 D - 10...20. G - 6,4...9,6 K - 8...14 L - 3,2...4,8 Z - 2...3
Информация с этого форума. Учитель пользоваться поиском :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий