Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

13.12.2012 в 02:17:06

#3491688

Всем привет. Очередной прикол от нашей бухгалтерии и закупки. Купили на щит автоматы TDM в количестве 24 шт. разного номинала. Сразу смутил вес, уж больно легкие, но деваться некуда... Собрал щит, половина автоматов в резерве. В течении 4 месяцев от резерва осталось половина :eek:,так как автоматы под нагрузкой умирали один за одним. Перегруза нет, запас по мощности есть. Одни не взводятся, другие взводятся но не подают, третьи просто заклинило. После этого ДЭКи (старые) в моем рейтинге поднялись на ступеньку выше. Они хоть через один и шли без тепловухи но работали стабильно хоть на к.з без поломок механики. С TDM работать больше не буду,купят еще раз-поставлю в бухгалтерию;). Хорошо по привычке провода от автоматов к нагрузке с колечком под токовые клещи сделал, удобно на резерв перетягивать. Надо будет один разобрать и посмотреть что там внутри, вдруг плавкий предохранитель и все;). Кто еще сталкивался с такими автоматами? Проблемы были? Кстати, на днях нашел в запасе легранд 2003 года, так он по весу тяжелее свежих. Гораздо.

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

13.12.2012 в 10:13:34

#3491933

Так как автоматические выключатели и аксессуары производства TDM имеют название серий и маркировку IEK, и при этом на 10-25% дешевле, то продукция Морозова встречается на рынке чуть более часто, чем этого хотелось бы. ВА 88-40 3P 630А TDM, имеющий гарантийный срок 5 лет, не позволял взвести рукоятку в рабочее положение еще до момента начала эксплуатации. То есть промышленные автоматы TDM не проходят заводскую проверку.

0
Аватар пользователя
diamond161

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

13.12.2012 в 14:27:23

#3492342

Когда-то по незнанию собрал себе в квартиру щиток на них. Брал у офф. дилера. Два дифа типа АВДТ64 неработоспособны в принципе, всегда в положении "вкл", и пофигу в каком положении рычаг. Один диф АВДТ63 при выключенном рычаге давал на выходе ~90-100В. АД12 не взводился. Два или три однополюсных тоже всегда находились в положении "вкл". Пришлось все менять, поставил HYUNDAI. Вот кишки диффа АД12, который не взводился:

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

13.12.2012 в 14:48:30

#3492372

Когда-то нужно было собрать дешевый временный щиток, мне предлагали эти самые TDM, но что-то мне в них не понравилось. Видать не ошибся :) Собрал тогда на EKF и оно вполне себе работало. А не так давно выкопал у знакомого в щитке электромеханическое УЗО ЭКФ (именно так - по русски) - дохлое конечно :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.12.2012 в 11:04:45

#3494200

Видел в одном доме TDM от застройщика. Половина не держали номиналы. Почти все что срабатывали были одноразовыми. После первого же срабатывания обратно уже не взводились...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.12.2012 в 14:10:25

#3494488

Приобретал парочку автоматов на эксперименты и трепанацию ;) Плюсы: 36р за полюс - не жалко выкинуть, половинки хорошо скреплены и не расходятся при затяжке, внутренности все в наличии и очень похожи на IEK ВА47-29М ;) Минусы: теплушки не отрегулированы, контакты никакие, гудят при номинальной нагрузке.

0
Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

15.12.2012 в 14:33:22

#3496352

SVKan написал : Видел в одном доме TDM от застройщика. Половина не держали номиналы. Почти все что срабатывали были одноразовыми. После первого же срабатывания обратно уже не взводились...

Все точно так. Стоит, наверное, их применять в качестве одноразовых предохранителей.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.12.2012 в 14:37:32

#3496354

MITRII написал : Стоит, наверное, их применять в качестве одноразовых предохранителей.

их стоит применять для деверсий в стане врага

0
Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

15.12.2012 в 14:40:06

#3496355

Спасибо diamond161 за фото. Хоть TDM и похож на IEK, с последним работать можно. У меня было примерно 3-5% отказов максимум по IEK.

0
Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

15.12.2012 в 14:43:47

#3496357

andrewkhv написал : их стоит применять для деверсий в стане врага

Ну так и я про то же:D.

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

15.12.2012 в 14:48:39

#3496362

MITRII написал : Стоит, наверное, их применять в качестве одноразовых предохранителей.

Главное, чтобы на фоне такого автомата проводка не превратилась в одноразовую плавкую вставку :)

0
Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

15.12.2012 в 23:42:53

#3497369

MycopOk написал : Главное, чтобы на фоне такого автомата проводка не превратилась в одноразовую плавкую вставку :)

И это тоже верно, ну их совсем. Может открыть тему по негодным для работы компонентам?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.12.2012 в 09:28:01

#3497769

MITRII написал : И это тоже верно, ну их совсем. Может открыть тему по негодным для работы компонентам?

Проще написать годные - список будет короче:)

0
Аватар пользователя
diamond161

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

16.12.2012 в 18:03:59

#3498533

ksiman написал : Проще написать годные - список будет короче:)

как считаете, Hyundai попадают в список?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.12.2012 в 18:11:19

#3498547

diamond161 написал : как считаете, Hyundai попадают в список?

Гадать не буду;) В наших краях - редкость... Промышленную силовую электронику (например частотники) делают неплохо:)

0
Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

17.12.2012 в 03:01:17

#3499727

У нас в конторе выбор не особо шикарный, в основном иек и немного легранда. Хотя на старых объектах попадаются турки ,авв,сименсы и меллеры. К авв вопросов нет, меллеры в основном представлены мех.таймерами и контакторами на рекламное освещение-тоже без вопросов, турки за 10 лет из 36 погибли 6 шт. А вот сименсы примерно 50\50 додыхают, причем из-за корпуса. Просто пластик начинает лопаться или перегреваться в раионе зажимов проводов из-за того что провод в них зажимается не сжатием а распором к задней части корпуса. Еще было немного дэк-ов, но после пары проишествий с самовозгоранием были все ликвидированы. Ну и совсем чуть екф-ов- про сей бренд сказать ничего не могу, ни за не против. Моё личное мнение-чуть хуже иек. Иек примерно 5-8% брак, остальное работает, но не знаю как у них с уставкой параметров. Легранд сейчас брак есть, в основном не взводятся после сработки(из свежих), старички без нареканий+проверяли в лаборатории по токам и номиналам, разброс по параметрам +-5% от нормы. Но это было лет 5 назад, сейчас не знаю. Чуть не забыл, дифы от иек по ходу комплектуются внутренним таймером-все отработав 1-1,5 года перестают взводится:p.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2012 в 12:01:39

#3500106

MITRII написал : Может открыть тему по негодным для работы компонентам?

Да можно просто эту переименовать примерно так "Список барахла с которым не стоит связываться. Отзывы."

MITRII написал : Чуть не забыл, дифы от иек по ходу комплектуются внутренним таймером-все отработав 1-1,5 года перестают взводится.

Клево. Все ж лучше, чем перестают отключаться.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2012 в 13:36:12

#3500285

Kamikaze написал : Клево. Все ж лучше, чем перестают отключаться.

это и понятно - мёртвый клиент не придёт покупать замену вышедшему из строя аппарату! Бизнес! Ничего личного! :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.12.2012 в 19:37:14

#3501087

Kamikaze написал : "Список барахла с которым не стоит связываться. Отзывы."

Уважаемый господин модератор! А ведь этот список не менее важен чем "Смерть от болгарки " и торчать в этом подфоруме должен там же - наверху , где прописались лже- электрики ! Простите накипело...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.12.2012 в 19:44:32

#3501103

Но есть известные надёжные бренды, коих 3 (по малому кругу), а если подумать и подогнать довольно редкие бренды - максимум 6. Это неоднократно обсуждалось и все знают имена.

Schneider Electric, ABB, Legrand - вот он малый круг.

Нужно ли составлять список из пары десятков поганцев?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.12.2012 в 20:03:40

#3501144

web-rr написал : Schneider Electric, ABB, Legrand - вот он малый круг.

Уж очень малый круг обрисовали.:) Монополистов на слуху так сказать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.12.2012 в 20:08:48

#3501160

dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.

Можно немного расширить:) Siemens и Moeller. Остальные приличные Weidmuller, MK Electric, Modeion, Mitsubishi Electric и т.д - Российская экзотика, их можно не учитывать...

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

18.12.2012 в 10:59:55

#3502496

dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.:)

А зачем вам искать что-то иное, если эта тройка производителей перекрывает 90% потребностей в НВА. К тому же автоматы устанавливаются в щиток, впечатление произвести не получится.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 17:32:15

#3503412

anakime написал : А зачем вам искать что-то иное, если эта тройка производителей перекрывает 90% потребностей в НВА.

А стоимость 210% бюджета!!!!

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

19.12.2012 в 20:10:26

#3505980

Интересно наши снабженцы тоже закупили TDM ,энергетик решил освещение в цехах переделать, и нормально все, не один не отказал ,включается выключается намного мягче (по сравнению с IEK) Случайно коротнули отработал как положено,по теплу не приходилость чтобы сработал,перегруза нет, Прошло два года хоть бы один отказал.Может вам не повезло?

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

19.12.2012 в 20:11:44

#3505986

dokar написал : Уж очень малый круг обрисовали.

Дак что продают то и обрисовали.

0
Аватар пользователя
ZYIsaVn

Местный

Регистрация: 27.06.2013

Владивосток

Сообщений: 418

12.05.2014 в 16:20:55

#4525335

MITRII написал : Всем привет. Хорошо по привычке провода от автоматов к нагрузке с колечком под токовые клещи сделал, удобно на резерв перетягивать.

Колечко - это петля из кабеля, можно по-подробнее как именно её сделали под клещи?

0
Аватар пользователя
MITRII

Местный

Регистрация: 01.05.2010

Волгоград

Сообщений: 56

13.05.2014 в 01:28:14

#4526527

ZYIsaVn именно петля из провода. Просто удобно нагрузки по фазам ровнять, так как по магазинам они часто гуляют из за замены или переноса оборудования.Просто оставляешь кусок провода побольше, делаешь колечко и где то под углом 45 градусов закладываешь под автомат что бы крышка щита закрылась.

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

23.05.2014 в 19:08:28

#4546386

Что бы не плодить темы, напишу сюда. Вот попался сегодня такой кадр, кто встречал? G - это какая кратность? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2014 в 21:31:21

#4546629

gesund написал : G - это какая кратность?

В - 3...5 С - 5...10 D - 10...20. G - 6,4...9,6 K - 8...14 L - 3,2...4,8 Z - 2...3

Информация с этого форума. Учитель пользоваться поиском :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу