15.12.2012 в 23:13:37
Доброго вечера.
Начинаем ремонт в новостройке. Собственно, дошел вопрос до подбора компонентов щита.
Электрик вроде опытный - однако, есть нюансы - да и самому хотелось бы понимать, т.к. сказать, изнанку процесса.
Естественно, постарался как можно полнее изучить азы, схемы типовые и присутствующие на форуме.
Плод трудов:
Коридор/тамбур неотключаемые общим рубильником - под будущую сигнальную/систему (умный дом).
От подъездного щитка (счетчика) предполагается кинуть NYM 3*6. Все остальное - NYM 3*1,5 (свет), 3*2,5 (розетки).
Насколько грамотна такая схема? Возможно какие-то компоненты (номиналы) в схеме указаны неверно или излишни?
Модули, предварительно, ABB. П.С. По стояку м его состоянию пока информации мало, так же как и по вводному автомату в подъедном щитке. Обязательно дополню.
15.12.2012 в 23:37:41
вводное узо заменить с 30мА на 100мА
а так все норм , но большой щит будет для трешки однако
зы на холодильник узо 32/30 опечатка ?
15.12.2012 в 23:42:03
Вводное УЗО (рубильник которое) может выбивать при утечках на линиях, либо там номинал надо поболее 30мА, или селективное ставить.
15.12.2012 в 23:50:30
кое что упустил - если вводное узо стоит в квартирном щите (о чем я подозреваю) , то в нем смысла ровно ноль.
есть смысл ставить только в этажный щит до вводного кабеля, так как у вас все групповые лини имеют диф. защиту. А в квартирный ставить автомат двухполюсный
16.12.2012 в 00:03:22
Metall, а вводное - вы про рубильник? Не-не, просто силовой рубильник. cs-cs, конечно, помог разъяснить его назначение. Цель - вырубать все и вся при выходе из дома. Поэтому отдельно линии в тамбуре/коридоре и холодильник. Предвижу сложности при построении сети умного дома (для каждой комнаты) из-за этого рубильника...
Про селективное УЗО на вводе на 100 или 300 мА задумаюсь, конечно.
Про холодильник, да - косякнул, я так понимаю его лучше вешать на дифавтомат отдельный 16мА/30мА?
16.12.2012 в 00:05:28
Zed1982, сд**аваться кому нибудь будете? На с/у узо поболее надо! (номинал) Либо на свет 6А!
16.12.2012 в 00:10:51
Zed1982 написал : я так понимаю его лучше вешать на дифавтомат отдельный 16мА/30мА?
лучше - да , дешевле - нет , и так и так надежно , разница лишь в занимаемом месте.
Zed1982 написал : Про селективное УЗО на вводе на 100 или 300 мА задумаюсь, конечно.
вы не задумайтесь а еще раз это прочтите
Metall написал : если вводное узо стоит в квартирном щите (о чем я подозреваю) , то в нем смысла ровно ноль. есть смысл ставить только в этажный щит до вводного кабеля, так как у вас все групповые лини имеют диф. защиту. А в квартирный ставить автомат двухполюсный
16.12.2012 в 00:12:16
services написал : На с/у узо поболее надо! (номинал) Либо на свет 6А!
я вас прошу. УЗО 25А 10мА на с/у там с головой (и не одной) хватит
16.12.2012 в 00:15:48
Metall написал : я вас прошу. УЗО 25А 10мА на с/у там с головой (и не одной) хватит
УЗО то с головой хватит, а вот на освещение санузла ВА 6А надобы. Или в санузле будет люминисценсия на 3,5kW?????
16.12.2012 в 00:24:53
DED@ПВО написал : надобы
сомневаюсь насчет надо, ведь кабель на освещение проложен 3*1,5 , разве что желательно - тогда да.
я бы ставил на свет 6А , на розетку 10А , и под узо 16А 10мА , оно в наличии у всех фирм есть , что про 25/10 не скажешь.
16.12.2012 в 00:37:18
Metall написал : я вас прошу. УЗО 25А 10мА на с/у там с головой (и не одной) хватит
Я и спросил кому нибудь это хозяйство сдается... 25А узо,а автоматы 16 и 10А, это Вам о чем то говорит, если нет,читаем ПУе...
16.12.2012 в 00:48:28
services, извините, не совсем понял.
Щиток, как и квартира, делается "под себя". Сдаваться никому не будет.
Про "25А узо,а автоматы 16 и 10А" - номинал с 10мА, мягко сказать, не очень находится в магазинах Москвы.:(
Metall написал : вы не задумайтесь а еще раз это прочтите
Это будем с местной УК решать - разрешат ли ставить, ну и днем посмотрю, что там наверчено в подъездном щитке.
16.12.2012 в 20:26:21
Некоторые обновления.
16.12.2012 в 21:07:49
Zed1982, А счетчик каких номиналов??
17.12.2012 в 11:39:29
DED@ПВО, Меркурий 203.2Т. Номинал 5А, макс 60А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу