Аватар пользователя
iven4eg

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

18.12.2012 в 14:30:59

Добрый день.
Задался тут вопросом: квартира новостройка при ремонте на кухне как учесть установку вытяжки? т.е. тянуть для нее кабель или включать ее в розетку фапртука.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 14:32:50

выделенный кабель до вытяжки - жирно ей слишком будет. Только самые сильные мажоры на такое идут

0
Аватар пользователя
Hakamada

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

18.12.2012 в 15:06:44

iven4eg написал : Добрый день.
Задался тут вопросом: квартира новостройка при ремонте на кухне как учесть установку вытяжки? т.е. тянуть для нее кабель или включать ее в розетку фапртука.

вариант 1: Вывести абель на уровне где бует вытяжка, потом соединение на пресс гильзах вариант 2: Поставить розетку на уровне где бует вытяжка. вариант 3 спустить провод до розетки фартука (не красиво, но на работу не влияет)

Лучше всего вариант 1 или 2 только кабель не отдельной линией от щитка а тянуть от РК

0
Аватар пользователя
iven4eg

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

18.12.2012 в 15:15:09

Тоже склоняюсь к 1 или 2 варианту, только возможно ж кабель не от РК, а от последней розетки из блока фартука?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 15:33:20

iven4eg, Смотря какая варочная. Если газовая, то розетка на уровне вытяжки и кабель к варочной туда где автоподжиг подсоединяется. Если электрическая то розетка там же и кабель тоже на варочную, на одну из фаз и ноль.

0
Аватар пользователя
Vlad55

Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

18.12.2012 в 15:55:35

Hakamada написал : вариант 1: Вывести абель на уровне где бует вытяжка, потом соединение на пресс гильзах вариант 2: Поставить розетку на уровне где бует вытяжка. вариант 3 спустить провод до розетки фартука (не красиво, но на работу не влияет)

Лучше всего вариант 1 или 2 только кабель не отдельной линией от щитка а тянуть от РК

У меня вариант 2.

0
Аватар пользователя
iven4eg

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

18.12.2012 в 15:58:38

DED@ПВО, с чем связанно сажать вытяжку на варочную? На вытяжку то можно кабель 2.5, а на варочную минимум 4 (варочная электрическая)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 16:06:19

iven4eg написал : возможно ж кабель не от РК, а от последней розетки из блока фартука?

да, обычно так и делают. всё запитывают шлейфом по ходу кабеля.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2012 в 16:46:52

Hakamada написал : Вывести абель на уровне где бует вытяжка, потом соединение на пресс гильзах

Только не на гильзах, если есть необходимость в соединении. А вообще, обычно выведенный провод от шлейфа розеток фартука или подсветки рабочей поверхности подключается к клеммам вытяжки напрямую.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 17:03:34

iven4eg написал : DED@ПВО, с чем связанно сажать вытяжку на варочную? На вытяжку то можно кабель 2.5, а на варочную минимум 4 (варочная электрическая)

Варочная сама собой, и кстати у многих варочных подключение кабеля не вилкой ,а клеммником. Именно поэтому.

0
Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

18.12.2012 в 22:24:30

У меня розетка немного ниже на кухне чем сама вытяжка. Просто провод сетевой аккуратно провел к ней и включаю когда нужно.

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

18.12.2012 в 23:39:38

iven4eg написал : Добрый день. Задался тут вопросом: квартира новостройка при ремонте на кухне как учесть установку вытяжки? т.е. тянуть для нее кабель или включать ее в розетку фапртука.

Пока делаете ремонт, будет лучше подвести розетку к самой вытяжке, например от линии рабочей поверхности. Этим вы убиваете пару зайцев). Нет болтающегося провода от вытяжки. Учитывайте, что у вытяжек обычно провод слегка коротковат, и может просто не дотянутся. Вы будете вести провод к плите, и ничто не помешает провести его мимо вытяжки, и сделать от него отвод для розетки.

Вариантов множество, выбирайте самый удобный.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2012 в 11:20:42

skye11 написал : лучше подвести розетку к самой вытяжке, например от линии рабочей поверхности.

только, конечно, не от варочной панели, а от розеток фартука, например.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.12.2012 в 13:34:08

Alexiy написал : только, конечно, не от варочной панели,

Почему? Если варочная поверхность газовая и у неё есть автоподжиг, то, почему не подсоединить к варочной поверхности???

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2012 в 14:56:00

тогда это не варочная панель запитывается, а электроподжиг Если говорим про варочную поверхность, то имеем в виду выделенную линию 6 мм2 - к ней лучше не цепляться.

0