27.12.2012 в 22:21:56
Уважамые форумчане,
мой друг затеял ремонт в квартире, нанял бригаду и уехал. В результате при сдаче объекта вылезло полно косяков особенно по электрике. Главная проблема на кухне. Дом новый, подключение квартир реально трехфазное, по проекту от щитка на кухню два кабеля: 5х4 на варку и 3х2,5 розетки. Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 :eek: То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу. Работы все завершены, даже кухня установлена, что-то менять в штробах уже нереально. Бригадир признает косяк, привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода:
вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5
вариант 2-две фазы по 3х4, два нуля и земля в 3х2.5
Сам при этом говорит, что оба варианта нарушение правил, но гарантирует безопасность. Подскажите, как поступить в данной ситуации?
27.12.2012 в 22:26:20
А чем он гарантирует безопасность? "Мамой клянусь!"?
27.12.2012 в 22:30:39
Водной автомат какой? Подключать плиту однофазно. И не пользоваться всеми комфорками одновременно на полную мощность.
27.12.2012 в 22:34:56
Presspix написал : подключить только на одну фазу
Ну и пусть подключает на 1 фазу (внести изменения в щиток все равно придется) если варочная не больше 8кВт.
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 22:37:20
EV.SA написал : Ну и пусть подключает на 1 фазу (внести изменения в щиток все равно придется) если варочная не больше 8кВт.
И как интересно кабель 3х4 протащит 8кВт?
27.12.2012 в 22:41:38
ksiman написал : И как интересно кабель 3х4 протащит 8кВт?
не включать одновременно все комфорки на полную мощность. поставить на кабель 3*4 автомат 25А. Сначала будет неудобно, частенько будет выбивать, но потом хозяин привыкнет пользоваться плитой в таком режиме. А может и привыкать не придется... Многие из вас одновременно больше 2-х комфорок на полную включают???
25*1,1*220=6кВт (всего минус 1 комфорка от плиты, или все 4 но не на максимуме).
Другой вопрос - какой номинал автомата на вводе? (ввод трехфазный, автомат может быть мелким)
27.12.2012 в 22:42:58
ksiman написал : И как интересно кабель 3х4 протащит 8кВт?
8 000/230 = 34,8 А Или не так? Получается с небольшим запасом даже.
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 22:45:35
Presspix написал : затеял ремонт в квартире, нанял бригаду и уехал
Контроль и ещё раз контроль. И не доверять выбор конструктивных и схемных решений "прорабу", потому как тот чаще всего бездельник-штукатур с двумя классами и пренебрежением к технологии вообще и к строительным в частности.
27.12.2012 в 23:00:56
EV.SA написал : 8 000/230 = 34,8 А Или не так?
Не так... Этот кабель будет защищать АВ на 25А, который и не даст протащить через него больше 28А
27.12.2012 в 23:03:58
спасибо всем за такие быстрые отклики, позвонил другу, выяснил подробности, картина немного другая, возможно даже запутанней. Итак изначально от щитка проведен на плиту кабель 5х4, через автомат 25 и УЗО 40/0,03. Проблем была в том, что место выхода кабеля на кухне никак не совпадало с проектом мебели, надо было перенести место установки плиты на три метра. Решили просто удлинить кабель, чтоб потом на него подключить варку и духовку. когда же друг вернулся нашел следующее творение - в месте установки техники из стены торчат два кабеля 3х4 и 3х2.5, оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке, причем одна фаза на 3х4, другая на 3х2.5, а третья просто отдыхает. Рабочие тупят и говорят - хозяин, сам гаварил, два прибора будешь падключать, вот мы и сделали два провода. Вот такая ситуация.
27.12.2012 в 23:11:51
ksiman написал : Этот кабель будет защищать АВ на 25А
Откуда Вы это знаете?
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 23:15:14
Presspix написал : оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке
Да.....ситуация тяжелая ,нужно искать эту распаячную ,а то потом будет хуже (когда в ней сгорит все на хрен)
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 23:15:28
Presspix написал : Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу.
Нет, нельзя даже на одну... Минимально допустимое сечение при подключении электроплиты- 6 мм кв.
Presspix написал : Подскажите, как поступить в данной ситуации?
"Пристрелить" друга, его жену и собаку бригадира! Елехтрика повесить за мудя!
27.12.2012 в 23:15:39
EV.SA написал : Откуда Вы это знаете?
3-ф ввод на квартиру - 25А (больше никто и не даст) :)
27.12.2012 в 23:17:11
ПPOPAБ написал : при подключении электроплиты- 6 мм кв.
электроплита и варочная поверхность -это разные вещи;) с разным уровнем потребления;)
@fev.santeh Инста