Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

27.12.2012 в 22:21:56

Уважамые форумчане,
мой друг затеял ремонт в квартире, нанял бригаду и уехал. В результате при сдаче объекта вылезло полно косяков особенно по электрике. Главная проблема на кухне. Дом новый, подключение квартир реально трехфазное, по проекту от щитка на кухню два кабеля: 5х4 на варку и 3х2,5 розетки. Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 :eek: То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу. Работы все завершены, даже кухня установлена, что-то менять в штробах уже нереально. Бригадир признает косяк, привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода:
вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5 вариант 2-две фазы по 3х4, два нуля и земля в 3х2.5 Сам при этом говорит, что оба варианта нарушение правил, но гарантирует безопасность. Подскажите, как поступить в данной ситуации?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 22:26:20

А чем он гарантирует безопасность? "Мамой клянусь!"?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2012 в 22:30:39

Водной автомат какой? Подключать плиту однофазно. И не пользоваться всеми комфорками одновременно на полную мощность.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.12.2012 в 22:34:56

Presspix написал : подключить только на одну фазу

Ну и пусть подключает на 1 фазу (внести изменения в щиток все равно придется) если варочная не больше 8кВт.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 22:37:20

EV.SA написал : Ну и пусть подключает на 1 фазу (внести изменения в щиток все равно придется) если варочная не больше 8кВт.

И как интересно кабель 3х4 протащит 8кВт?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2012 в 22:41:38

ksiman написал : И как интересно кабель 3х4 протащит 8кВт?

не включать одновременно все комфорки на полную мощность. поставить на кабель 3*4 автомат 25А. Сначала будет неудобно, частенько будет выбивать, но потом хозяин привыкнет пользоваться плитой в таком режиме. А может и привыкать не придется... Многие из вас одновременно больше 2-х комфорок на полную включают???

25*1,1*220=6кВт (всего минус 1 комфорка от плиты, или все 4 но не на максимуме).

Другой вопрос - какой номинал автомата на вводе? (ввод трехфазный, автомат может быть мелким)

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.12.2012 в 22:42:58

ksiman написал : И как интересно кабель 3х4 протащит 8кВт?

8 000/230 = 34,8 А Или не так? Получается с небольшим запасом даже.

1

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.12.2012 в 22:45:35

Presspix написал : затеял ремонт в квартире, нанял бригаду и уехал

Контроль и ещё раз контроль. И не доверять выбор конструктивных и схемных решений "прорабу", потому как тот чаще всего бездельник-штукатур с двумя классами и пренебрежением к технологии вообще и к строительным в частности.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 23:00:56

EV.SA написал : 8 000/230 = 34,8 А Или не так?

Не так... Этот кабель будет защищать АВ на 25А, который и не даст протащить через него больше 28А

0
Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

27.12.2012 в 23:03:58

спасибо всем за такие быстрые отклики, позвонил другу, выяснил подробности, картина немного другая, возможно даже запутанней. Итак изначально от щитка проведен на плиту кабель 5х4, через автомат 25 и УЗО 40/0,03. Проблем была в том, что место выхода кабеля на кухне никак не совпадало с проектом мебели, надо было перенести место установки плиты на три метра. Решили просто удлинить кабель, чтоб потом на него подключить варку и духовку. когда же друг вернулся нашел следующее творение - в месте установки техники из стены торчат два кабеля 3х4 и 3х2.5, оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке, причем одна фаза на 3х4, другая на 3х2.5, а третья просто отдыхает. Рабочие тупят и говорят - хозяин, сам гаварил, два прибора будешь падключать, вот мы и сделали два провода. Вот такая ситуация.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.12.2012 в 23:11:51

ksiman написал : Этот кабель будет защищать АВ на 25А

Откуда Вы это знаете?

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.12.2012 в 23:15:14

Presspix написал : оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке

Да.....ситуация тяжелая ,нужно искать эту распаячную ,а то потом будет хуже (когда в ней сгорит все на хрен)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2012 в 23:15:28

Presspix написал : Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу.

Нет, нельзя даже на одну... Минимально допустимое сечение при подключении электроплиты- 6 мм кв.

Presspix написал : Подскажите, как поступить в данной ситуации?

"Пристрелить" друга, его жену и собаку бригадира! Елехтрика повесить за мудя!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2012 в 23:15:39

EV.SA написал : Откуда Вы это знаете?

3-ф ввод на квартиру - 25А (больше никто и не даст) :)

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.12.2012 в 23:17:11

ПPOPAБ написал : при подключении электроплиты- 6 мм кв.

электроплита и варочная поверхность -это разные вещи;) с разным уровнем потребления;)

0

@fev.santeh Инста

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.