Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

31.12.2012 в 14:03:56

Господа, нужно запитать привод автоматических ворот мощностью около 500 Вт. Как скажите, подойдет ли такой провод (алюминий, сечение жилы 2,5 мм2). Провод хочу проложить в земле. Расстояние до ворот 11 м. Какая технология прокладки под землей?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.12.2012 в 14:17:20

Если Вас не смущает, что в быту аллюминий можно использовать только на подводе к дому, то делайте:) Протаскиваете кабель в металлорукав, роете траншею, кладёте туда кабель и закапываете:)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.12.2012 в 14:18:49

Роем траншею 0,8 м, выравниваем дно, сыпем подсыпку из песка (не комки смёрзшиеся, не острый щебень, а песок рассыпчатый!) толщиной 5-7 см, укладываем в траншею змейкой кабель, сверху засыпаем немного (те же 5-7 см) песком, укладываем ряд кирпичей для защиты кабеля при случайных раскопках, сверху засыпаем всё грунтом.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.12.2012 в 14:19:33

ksiman написал : Если Вас не смущает, что в быту аллюминий можно использовать только на подводе к дому, то делайте:)

Его не смущает, ибо это за пределами жилых помещений и вообще помещений.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.12.2012 в 14:20:59

ksiman написал : Если Вас не смущает, что в быту аллюминий можно использовать только на подводе к дому, то делайте

Вроде алюминий только внутри дома нельзя. Для подземной прокладки лучше конечно бронированый кабель взять.

А этот, как минимум, в трубу ПНД просится для механической защиты.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.12.2012 в 14:23:40

web-rr написал : Роем траншею 0,8 м, выравниваем дно, сыпем подсыпку из песка (не комки смёрзшиеся, не острый щебень, а песок рассыпчатый!) толщиной 5-7 см, укладываем в траншею змейкой кабель, сверху засыпаем немного (те же 5-7 см) песком, укладываем ряд кирпичей для защиты кабеля при случайных раскопках, сверху засыпаем всё грунтом.

Да так кладут кабель 10кВ:eek: Тут всего 11м и на своём участке...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.12.2012 в 14:24:49

Oleg_Zh, Вроде АВВГ, но такое ощущение, что изоляция жил - полиэтилен. Впрочем, для земли это даже лучше.

ksiman, > 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

Конечно, небронированный кабель нужно ложить в песчаную подушку.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.12.2012 в 14:26:17

ksiman написал : Протаскиваете кабель в металлорукав

Господь с Вами!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.12.2012 в 14:29:44

Kamikaze написал : Господь с Вами!

Нормальный металлорукав в земле переживёт ворота:) Про аллюминий - подзабыл библию, надо на ночь почитать...

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

31.12.2012 в 14:36:14

В трубу ПНД как писали выше или в гофру предназначенную для прокладки в земле.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.12.2012 в 14:40:12

Khlebnikov написал : В трубу ПНД как писали выше или в гофру предназначенную для прокладки в земле.

Основания для утверждения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу