11.01.2013 в 21:00:34
надо провод незаметно провести, сильно штробить не хочется. можно ли "лапшу" пустить (я её хочу заглубить чуть, заштукатурить) лампочка будет энергосберегающая, обыкновенная. возможно две таких (мощностью до 24Вт каждая)
11.01.2013 в 21:03:51
Не хотите штробить-можно ведь и болгарой прорезать неглубокий паз, в который ребром вставить провод 0.75мм, всё лучше
11.01.2013 в 21:06:09
Михаил М написал : надо провод незаметно провести, сильно штробить не хочется. можно ли "лапшу" пустить (я её хочу заглубить чуть, заштукатурить) лампочка будет энергосберегающая, обыкновенная. возможно две таких (мощностью до 24Вт каждая)
А чем ВВГ-П 3x1,5 не угодил - довольно плоский и по всем правилам
11.01.2013 в 21:25:29
Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!
11.01.2013 в 21:26:46
ksiman написал : А чем ВВГ-П 3x1,5 не угодил - довольно плоский и по всем правилам
ну уж 1.5 точно лишку. но и по 0.75 толстовато выглядит по сравнению с лапшой
11.01.2013 в 21:28:56
Имейте в виду, что этот провод придётся ещё и как-то отдельно защищать (автоматическим выключателем) Но найти нормальный автомат для провода сечением 0,12мм2 проблемно
11.01.2013 в 21:32:40
Михаил М написал : ну уж 1.5 точно лишку.
А тем не менее это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры.
Что касается телефонной лапши, да под обои... Изоляция там не рассчитана на 220 вольт, её пробьёт, искра проскочит, обои загорятся. Дальше всё зависит от действий пожарной команды.
11.01.2013 в 21:38:17
web-rr написал : А тем не менее это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры.
Минимально возможное сечение для прокладки - 0,75мм2
11.01.2013 в 21:54:46
ksiman написал : Минимально возможное сечение для прокладки - 0,75мм2
Пруфлинк? Самообразование всегда начеку.
11.01.2013 в 21:58:43
Михаил М написал : Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!
Хм.... Потолок болгаркой, не одно нарушение, так другое.
11.01.2013 в 21:59:02
web-rr написал : Пруфлинк? Самообразование всегда начеку.
ПУЭ-7 6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. 6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
11.01.2013 в 22:40:31
ksiman написал : ПУЭ-7 6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. 6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
ПУЭ-7 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
7-я глава имеет приоритет над другими. Верно? Итог 1,5 - это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры
11.01.2013 в 22:48:40
web-rr написал : ПУЭ-7 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
7-я глава имеет приоритет над другими. Верно? Итог 1,5 - это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры
Этот раздел распространяется на подъездные групповые линии, а раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе.
11.01.2013 в 22:55:57
DED@ПВО написал : Этот раздел распространяется на подъездные групповые линии, а раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе.
Пруфлинк на утверждение?
11.01.2013 в 22:57:08
DED@ПВО написал : раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе
Попробуйте прочитать начало раздела шесть и вы поймёте, что раздел семь их подменяет. Не спорю, что наши нормативы дерьмо, но других пока не существует и потому приходится довольствоваться опытом и советами, за которыми вы сюда обращаетесь. Очень обидно, когда человеку желаешь хорошо, а этого не все понимают. Ещё и в некомпетентности упрекают.