11.01.2013 в 22:40:31

ksiman написал : ПУЭ-7 6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. 6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.

ПУЭ-7 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2

Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

7-я глава имеет приоритет над другими. Верно? Итог 1,5 - это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 22:48:40

web-rr написал : ПУЭ-7 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2

Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

7-я глава имеет приоритет над другими. Верно? Итог 1,5 - это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры

Этот раздел распространяется на подъездные групповые линии, а раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.01.2013 в 22:55:57

DED@ПВО написал : Этот раздел распространяется на подъездные групповые линии, а раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе.

Пруфлинк на утверждение?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.01.2013 в 22:57:08

DED@ПВО написал : раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе

Попробуйте прочитать начало раздела шесть и вы поймёте, что раздел семь их подменяет. Не спорю, что наши нормативы дерьмо, но других пока не существует и потому приходится довольствоваться опытом и советами, за которыми вы сюда обращаетесь. Очень обидно, когда человеку желаешь хорошо, а этого не все понимают. Ещё и в некомпетентности упрекают.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2013 в 23:03:52

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях линии групповых сетей - 1,5мм2, но это справедливо например для розеточной группы Для освещения - Раздел 6

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.01.2013 в 23:26:44

ksiman написал : Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях линии групповых сетей - 1,5мм2, но это справедливо например для розеточной группы Для освещения - Раздел 6

Пруфлинк?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 23:47:09

avmal написал : Попробуйте прочитать начало раздела шесть и вы поймёте, что раздел семь их подменяет.

Правильно, подменяет, но только для групповых линий здания. Внутриквартирные групповые линии относятся не к ним, а к осветительным линиям, что и сказано в главе 6.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.01.2013 в 23:47:59

ksiman написал : Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях линии групповых сетей - 1,5мм2, но это справедливо например для розеточной группы

Для любой групповой линии. Что касается розеточной, то врагу я именно такое сечение и поставил бы.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.01.2013 в 23:53:34

А обсуждение дальше идет, какая разница какой кабель, если все равно потолок штробить нельзя.

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.01.2013 в 23:57:41

Михаил М, сделать внешнюю прокладку кабеля, который задекорировать - колонна на стене - фальш. потолочный брус на потолке. Не вариант?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 00:07:18

avmal, Читаем главу 6, пункт 6.1.3: