Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2013 в 23:03:52

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях линии групповых сетей - 1,5мм2, но это справедливо например для розеточной группы Для освещения - Раздел 6

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.01.2013 в 23:26:44

ksiman написал : Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях линии групповых сетей - 1,5мм2, но это справедливо например для розеточной группы Для освещения - Раздел 6

Пруфлинк?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 23:47:09

avmal написал : Попробуйте прочитать начало раздела шесть и вы поймёте, что раздел семь их подменяет.

Правильно, подменяет, но только для групповых линий здания. Внутриквартирные групповые линии относятся не к ним, а к осветительным линиям, что и сказано в главе 6.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.01.2013 в 23:47:59

ksiman написал : Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях линии групповых сетей - 1,5мм2, но это справедливо например для розеточной группы

Для любой групповой линии. Что касается розеточной, то врагу я именно такое сечение и поставил бы.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.01.2013 в 23:53:34

А обсуждение дальше идет, какая разница какой кабель, если все равно потолок штробить нельзя.

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.01.2013 в 23:57:41

Михаил М, сделать внешнюю прокладку кабеля, который задекорировать - колонна на стене - фальш. потолочный брус на потолке. Не вариант?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 00:07:18

avmal, Читаем главу 6, пункт 6.1.3:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.01.2013 в 00:14:32

DED@ПВО написал : Читаем главу 6, пункт 6.1.3: PUE7.pdf

Лучше 6.1.2. Блин!!! Ну почему все читают только то, что хотят услышать?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 00:20:40

avmal написал : Лучше 6.1.2.

Не лучше, потому что оно для СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК !

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

12.01.2013 в 02:13:07

Михаил М написал : Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!

kirich написал : Хм.... Потолок болгаркой, не одно нарушение, так другое.

+1, да и пылюки будет:swoon потом долго еще будете находить ее по всем закаулкам, даже если принять "антипыльные" меры. Если конечно не штробарез. Да и то...

Как вариант, учитывая, что потолочные перекрытия внутри имеют каналы вдоль, то пробуриться в пару точках на потолке и внутри попытаться протащить провод.

web-rr написал : Что касается телефонной лапши, да под обои... Изоляция там не рассчитана на 220 вольт, её пробьёт, искра проскочит, обои загорятся.

Во, во...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.01.2013 в 07:30:29

Михаил М&Co, кто собрался класть лапшу: вы случаем со шкафа головой вниз не упали???? Какие могут быть макароны??? 3 жилы 1.5 квадрата (если автомат С10), и в виде кабеля. Не хотите кабель - покупайте светильник на батарейках!

DED@ПВО, вы сначала научитесь осмысливать, что читаете, а то такую чушь порете.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.01.2013 в 07:50:37

DED@ПВО написал : Не лучше, потому что оно для СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК !

Т.е. 6.1.3 для жилых зданий, а 6.1.2. для специальных? Я балдею ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 14:18:22

avmal написал : Т.е. 6.1.3 для жилых зданий, а 6.1.2. для специальных? Я балдею ...

А там по моему конкретно написано и перечислены эти специальные сооружения(установки, что сиречь одно и тоже). Вы же по моему примерно моего возраста, и уж должны не смешивать в кучу людей и коней! Нам ведь Бородино не нужно, так ведь? В квартире человек может находиться 24 часа в сутки, а в кафе, кинотеатре, библиотеке - нет.

0
Аватар пользователя
Михаил М

Местный

Регистрация: 18.10.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 25

12.01.2013 в 16:10:04

andrewkhv написал : Михаил М&Co, кто собрался класть лапшу: вы случаем со шкафа головой вниз не упали???? Какие могут быть макароны??? 3 жилы 1.5 квадрата

ну вот я и спрашиваю. по поводу лапши убедительно написано, по поводу потолка не очень понял, в чем косяк? дом - колонны залиты, потом межэтажные перекрытия залиты тоже, потом штукатурка (как я понимаю) на потолке, вот её вроде можно немного прорезать болгаркой (ну или руками проковырять канавку под провод. или лучше не надо? с брусом понятно, но без него посимпатичнее будет. еще по сечению провода - 0.75 нельзя на лампу на потолке вести? вроде по мощности и это с запасом, там же всего одна лампа маломощная.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

12.01.2013 в 16:50:25

Михаил М написал : потом межэтажные перекрытия залиты тоже, потом штукатурка (как я понимаю) на потолке, вот её вроде можно немного прорезать болгаркой (ну или руками проковырять канавку под провод. или лучше не надо?

Нельзя потолок резать в принципе, это ослабляет несущие свойства перекрытия, разве что штукатурку и под вашу ответственность. Болгаркой весьма и весьма пыльно и грязно, разве что бороздоделом. Перфаком насверлить вдоль отверстия неглубоко, потом сформировать канавку тож пыльно, но на порядок меньше пыли.

Михаил М написал : еще по сечению провода - 0.75 нельзя на лампу на потолке вести? вроде по мощности и это с запасом, там же всего одна лампа маломощная.

Как вам сказать. По мощности это с запасом конечно, а по надежности...вообщем тоже под вашу ответственность. Все ИМХО;)

0