Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 16:04:03

Добрый день! Схема щитка во вложении. Все ли в ней работоспособно? Принимается любая критика! Заранее спасибо! Щиток рассчитываю приобрести MINI PRAGMA. На сколько модулей нужно покупать?

0
Вложение
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 16:11:35

Вот так сейчас выгладит щиток на лестничной клетке

и в квартире

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

12.01.2013 в 16:14:35

Drak написал : Все ли в ней работоспособно?

Вводной кабель какой?Проточники , если одновременно - бросок тока не хилый будет и 6 мм2 на 40А?Если не долговременно. Вытяжка обычно по мощности смешная.

0

И это пройдёт ...

Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 16:17:28

Думаю что 3х10. Одновременно надеюсь не будут включаться, хотя... Може разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использваться? Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 16:20:58

Drak, Это даже интересно! Два проточника по 10 kW!!!! Проводка на них нужна 3х10 и автомат 50А, вводной у Вас всего 50А. Стало быть только накопительные, либо один накопительный, а второй проточный 4-6kW мощностью, для кухни. Тогда на проточник 3х6, а на накопитель 3х2,5.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 16:22:19

Drak написал : Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?

Да можно.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

12.01.2013 в 16:22:50

прикольный ввод

0

И это пройдёт ...

Вложение
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 16:23:33

Понял, спасибо! А еще есть недопустимые моменты?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 16:24:20

serj12 написал : прикольный ввод

Умощнили тем что было. Потянет. Главное - аккуратно сделали.

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 16:25:20

[QUOTE=serj12;3555954]прикольный ввод Когда увидел, тоже навело на мысль: А греться не будет? Это у соседей проводку меняли.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

12.01.2013 в 16:28:25

Drak написал : Может разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использоваться?

Преимущество накопительного - всегда есть запас воды.

Drak написал : Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?

Обычно подключаю к линии света - 3*1,5,но можно и к розеткам

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.