Добрый день!
Схема щитка во вложении.
Все ли в ней работоспособно?
Принимается любая критика!
Заранее спасибо!
Щиток рассчитываю приобрести MINI PRAGMA.
На сколько модулей нужно покупать?
Вводной кабель какой?Проточники , если одновременно - бросок тока не хилый будет и 6 мм2 на 40А?Если не долговременно.
Вытяжка обычно по мощности смешная.
Думаю что 3х10.
Одновременно надеюсь не будут включаться, хотя...
Може разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использваться?
Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?
Drak,
Это даже интересно! Два проточника по 10 kW!!!! Проводка на них нужна 3х10 и автомат 50А, вводной у Вас всего 50А. Стало быть только накопительные, либо один накопительный, а второй проточный 4-6kW мощностью, для кухни. Тогда на проточник 3х6, а на накопитель 3х2,5.
Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB
Drak написал :
Заменил проточники на накопительные
Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт
Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо
Drak,
На свет поставьте автоматы В6А. Розетку щита на отдельный автомат АВ С16А, и подключить до диффа.
Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
serj12 написал :
Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB
не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
DED@ПВО написал : Drak,
Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?
Metall написал :
не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
С этим проблем не будет. Позади щитка есть свободное место для проводов. При желании можно будет использовать.
serj12 написал :
Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт
Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо
Накопительный как раз и будет около 2кВт. Мощнее смысла нет.
Вместо УЗО типа А тогда что поставить? И если оставлю, то просто перестрахуюсь получается?
дружба написал :
Почему 63А? Установите дифф S.50А 300мА.
Сквозной ток рояли не играет, может и прокатит и разрешат?
А так конечно 50А. Я привык к автомату до счетчика и УЗО S 100мА после него.
Почему то кажется что автомат на вводе надежнее, чем (Дифф) два по двести в одну посуду!
Вро де бы все нормально, но есть одно но! Я о холодильнике и домофоне. Это будет неотключаемая группа??? Если да, то точку подключения перенести до ВН. Если нет, то все правильно.
P.S. А почему на свет не заменил на В6А, из экономии? Да, еще: розетки санузел1 и 2 это что такое? Надо бы подписывать. Я имею ввиду место установки, там ведь по зонам!
DED@ПВО написал :
Я думаю тащить будет не ТС, а потому ему подкорректируют! Ну мы же не можем заставить делать как мы хотим, мы можем только предложить!
Да, я тоже думаю, что кабелей в окончательном варианте поубавиться
Drak написал :
Какие еще есть недопустимые моменты?
2 провода зажимать под один автомат недопустимо. (на схеме свет спален и кухни объединен.так же как и свет гостиной и детской). И лучше поставить на освещение комнаты отдельный автомат В6.
На кондиционеры, как правило, УЗО не ставят, так как это стационарное оборудование. Варочную панель и духовой шкаф тоже можно вынести из-под УЗО.
На водонагреватели незачем УЗО типа А. Достаточно АС. (УЗО типа А значительно дороже типа АС).
DED@ПВО написал :
Я думаю тащить будет не ТС, а потому ему подкорректируют! Ну мы же не можем заставить делать как мы хотим, мы можем только предложить!
ksiman написал :
Схема получилась неоднозначная...
зачем в санузле 3 независимые розетки Лучше-б на кухню розеток добавили
зачем столько групп на освещение? Кабель халявный?
Так ведь два санузла в разных углах квартиры.
Как вариант объеденить розетку в санузле1 со стиральной машинкой. Разумно?
А на кухню итак много автоматов стоит:
-Розетки кухня, вытежка на кухне, подсветка стенки
-Посудомоечная машина
-Духовой шкаф
-Варочная панель
Может не стоить увеличивать?
А вот лоджию как раз таки надо под УЗО.
И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.
DED@ПВО написал :
Ребята уже сколько на форуме мурыжится аксиома: УЗО + АВ дешевле Дифф! Ставить его нужно только если со свободным местом в щитке цейнтнот!
Не всегда так выходит
У Домового SE
IDif K стоит немного дешевле ВД63 + ВА63
cwdlcs написал :
А вот лоджию как раз таки надо под УЗО.
И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.
Роутер будет в комнате. VDSL от телефонной линии.
Домофон и холодильник обязательно разделять?