Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире, сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.01.2013 в 22:46:12

#3561914

Можно запросто :) WAGO 773-304 на времянку подойдёт Только про автоматик С10 не забудьте ;)

Аватар пользователя
Vollob

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Тула

Сообщений: 640

14.01.2013 в 22:52:15

#3561935

Лучше не использовать ни каких клемм. А сделать все на скрутку и пропаять. Скрутки должны быть в распаячной коробке. 1.5 хватит на комнату, но все зависит от дальнейшей нагрузки. На розетки конечно лучше кидать 2.5 мм

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2013 в 22:57:35

#3561954

nadal написал : подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

Нет.

nadal написал : можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5?

Можно, но смысла увеличивать сечение никакого нет.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.01.2013 в 23:42:01

#3562098

Vollob написал : Лучше не использовать ни каких клемм.

Клеммы WAGO использовать можно. Только нужно использовать их по назначению и правильно монтировать. И (это уже личные предпочтения) старайтесь использовать только на линиях освещения, где максимальный ток ограничен автоматом в щитке 6 или 10А.

Аватар пользователя
nadal

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Челябинск

Сообщений: 7

15.01.2013 в 06:57:34

#3562488

Т.е. у меня получается так: У меня из щитка выходит кабель на 1,5 и идет в коридор на распаячную коробку. сюда приходит кабель из санузла на 1,5, освещение спальни 1,5 и розетки спальни 2,5. лучше всё-таки ваго?т.к. я думаю это временная конструкция) и почему WAGO 773-304 не подходят?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2013 в 08:04:44

#3562537

nadal написал : почему WAGO 773-304 не подходят?

Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.01.2013 в 08:09:04

#3562540

avmal написал : Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.

WAGO на аллюминии только в осветительной сети нормально работают :( WAGO 773-304 на медь нормально идут, но если паста смущает, можно поставить WAGO 773-324 и даже WAGO 273-202 :) Хотя для таких времянок предпочитаю WAGO 222

Аватар пользователя
Vollob

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Тула

Сообщений: 640

15.01.2013 в 20:09:35

#3564195

Еще раз говорю. Ваши клеммы можно использовать только в осветительных сетях при очень маленьких нагрузках (например подключить светильник с лампочкой на 60 Вт или чуть более). Категорически не советую их использовать в розеточной сети. Через некоторое время как включите в разетку более-менее приличную нагрузку, эти клеммы начнут течь как мягкий пластелин и завоняет горелой пластмассой. Занимаюсь эксплуатацией электрооборудования в жилых зданиях, более 10 лет и насмотрелся на такие клеммы у горе жильцов. Если уж вам очень хочется, то используйте сжимы-ответвительные, они в карболитовой оболочке, но тогда распайку надо ставить в два или в три раза объемнее

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 20:29:41

#3564259

nadal написал : Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе! В противном случае Вы не имеете право ставить на розеточную группу автомат 16А. А вам нужно ограничение отбираемой мощности??? Я думаю, что нет, поэтому обязательно переделать!
  2. WAGO в розеточной сети на суммарную нагрузку не катит ни в коем случае! С помощью их можно разве что удлинить кабель к одиночной розетке и не более того!

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.01.2013 в 20:41:16

#3564303

DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

Шепотом: в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.01.2013 в 20:41:41

#3564304

DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

ссылочку на пункт документа можно?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 21:02:50

#3564369

юра Т написал : ссылочку на пункт документа можно?

Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а??? Почему молчим???

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 21:04:23

#3564378

alexposter написал : в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв

Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток, тогда и поймешь!

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.01.2013 в 21:13:16

#3564409

DED@ПВО написал : Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток

  • тыкать токо не надо. Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.01.2013 в 21:22:40

#3564438

DED@ПВО написал : Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а???

я кладу согласно проекту!!!

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 21:30:28

#3564473

alexposter написал : Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.

Вот и читайТЕ внимательно, там сказано о групповых линиях в общем, а не в частности. А это означает, что групповые линии начинаются с 1,5мм2, но это не значит что на розетки необходимо укладывать 1,5мм2. Кроме ПУЭ(задающего рамки действий) есть еще СНИПы, СНП(а в Росии еще и федеральные законы), ДНАОП и ДБН(для Украины) в которых тоже много чего сказано в рамках ПУЭ.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.01.2013 в 21:45:13

#3564513

юра Т написал : я кладу согласно проекту!!!

А если в проекте укажут класть на всё ПВС 2х0,75 ? Проекты пишут и утверждают люди, которые могут ошибаться :(

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2013 в 21:57:39

#3564550

DED@ПВО написал :

  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.

Советовать аккуратнее надо, и если ссылаешься на ПУЭ - будь готов назвать пункт, иначе будь готов что тебя ткнут носом в твои советы.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 22:03:08

#3564568

Solovey написал : Советовать аккуратнее надо, и если ссылаешься на ПУЭ - будь готов назвать пункт, иначе будь готов что тебя ткнут носом в твои советы.

Я уже замучался говорить что ПУЭ задает рамки в пределах которых можно действовать в общем, а не в частности! ПУЭ не сильно разделяет жилище от производства, оно их держит под общим знаменателем! Для частностей существуют СНИПы, СНП и Федеральные законы которые тоже действуют только в рамках заданных ПУЭ. Именно там расписано что можно в квартирах, а чего нельзя!

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 22:07:12

#3564583

ksiman написал : Проекты пишут и утверждают люди, которые могут ошибаться

Проекты составляют инженеры-проектировщики, и уж если он допускает такие ошибки граничащие с преступлением, то ему не место в проектной организации. Проектировщик должен чувствовать ответственность за то что делает!!!!!

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 22:08:33

#3564588

Solovey написал : DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.

Этот здравый смысл это СНИП и СП!

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2013 в 22:12:14

#3564610

DED@ПВО, уж лучше тогда не упоминай ПУЭ или любой другой нормативный документ, если точно не знаешь что и где написано, а то находится такой умник, ляпнет какую-то отсебятину со ссылкой на ПУЭ, а потом все удивляются где же там такой пункт...

Раздавай советы от своего лица - вопросов никаких не будет.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 22:23:05

#3564646

Solovey написал : DED@ПВО, уж лучше тогда не упоминай ПУЭ или любой другой нормативный документ, если точно не знаешь что и где написано, а то находится такой умник, ляпнет какую-то отсебятину со ссылкой на ПУЭ, а потом все удивляются где же там такой пункт...

Не надо так грубо, я ведь постарше буду! И помоему я Всем говорю Вы! Будьте добры, будьте пожалуйста повежлевей. И к стати порицая меня будьте добры на цитатку из ПУЭ, СНИП, СП выставлять в опровержение моих слов. По моему мы говорим на разных логических языках!

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2013 в 22:38:39

#3564702

DED@ПВО, я Вас именно к логике и призываю.

DED@ПВО написал : порицая меня будьте добры на цитатку из ПУЭ, СНИП, СП выставлять в опровержение моих слов.

О как, видите, а как спор, так Вы тоже цитату просите.

Solovey написал : DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.

А я ведь сразу написал, что лично я не знаю такого документа где написано что на розетки надо 2.5 квадрата кидать, а именно Вы сослались что это в ПУЭ где-то написано.

Нет ведь в природе такого документа который запретит мне на бытовую розетку кабель 1.5 квадрата кинуть под защитой автомата 10А например, но есть здравый смысл, который говорит: "Зачем ограничивать нагрузку 10А, кога бытовые розетки рассчитаны на 16А?"

Логично? Мне кажется что да!

Очень надеюсь что Вы поняли к чему я этот разговор завел. Не ссылайтесь пожалуйста на документ, если не уверены что там эта информация есть. Или разбавляйте свои высказывания фразами "вроде, мне кажется, возможно... и.т.д..."

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 23:25:47

#3564837

Solovey написал : А я ведь сразу написал, что лично я не знаю такого документа где написано что на розетки надо 2.5 квадрата кидать, а именно Вы сослались что это в ПУЭ где-то написано.

А Вы поинтересуйтесь у проектировщиков, они ведь не только здравым смыслом пользуются, как Вы думаете? Им этого НЕЛЬЗЯ, потому что у них тоже спросят из какого пальца высосал!

Аватар пользователя
V@D1k

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

15.01.2013 в 23:48:20

#3564900

у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А, сами розетки тоже 16А (но на самом деле я не думаю что китайские пластмаски выдержат больше 10 :))))

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2013 в 00:23:47

#3564972

V@D1k написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А

Это не ваша радость, а застройщика. Нарушить ничего не нарушили, но зато сэкономили здорово на вас.

V@D1k написал : сами розетки тоже 16А (но на самом деле я не думаю что китайские пластмаски выдержат больше 10

Быстрее всего Козьмодемьянск или Йошкар-Ола. Обычно такими застройщик пользуется.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 00:33:15

#3565000

V@D1k написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А, сами розетки тоже 16А (но на самом деле я не думаю что китайские пластмаски выдержат больше 10 )))

А Вы поинтересуйтесь где сейчас проектировщик - наверняка уже в другом проектном учреждении. Хорошие проектировщики на вес золота и работают практически в одной фирме почти всю жизнь, а фуфло летает!

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.01.2013 в 02:49:20

#3565126

DED@ПВО написал : Хорошие проектировщики на вес золота и работают практически в одной фирме почти всю жизнь, а фуфло летает!

  • уважаемый, не содрогайте воздух почем зря. Всё равно на жилстроительстве любого проектировщика нагнут и попу вазелином намажут, если ему рабочее место ценно. Ведь что не запрещено - то разрешено, не правда ли? И крыть бывает нечем, даже если очень хочется (в том числе и проектировщику заказчика, а они ( заказчики) нынче шибко вумные пошли, типа мы всё сами знаем, ты только нарисуй да распишись).