Доброе время суток. Перерыл весь форум, но не нашел похожей темы.
В общем суть вопроса в следующем, имеется варочная поверхность 3.5 кВт и духовка 2.9 кВт. Хотелось бы все это дело повесиить на линию для плиты. Линия для плиты 6кв.мм защищена 32А автоматом в квартирном щитке. Планирую установить на кухне щиток со схемой из рисунка
Есть ли что-то идеологически неверное в таком подключении?
ksiman написал :
Нету такого обязательного требования
Ну можно заменить слово должны на нужно, но один хрен будут вопли тех кто любит плодить клеммники на DIN рейку. В моем случае один на РЕ, а в другом два РЕ и N. Лишний клеммник как раз съест место 2р, так что ни какой экономии места. Тем более разница в АВ не велика, да и плюс цена дополнительного клеммника.
DED@ПВО написал :
Ноль и фаза должны разрываться одновременно.
Очередной бред! DED@ПВО, когда такую пургу несете, добавляйте фразу "мое мнение" или "я так считаю"
Ноль, он мужик такой серьезный, и никому ничего не должен. Хотя нет, единственное что он обязан - это не разрываться без отключения фазы! А именно или отключай только фазу, или отключай фазу и ноль одновременно двухполюсным автоматом (четырехполюсным в трехазной сети) или автоматом 1P+N
Тут просто схемы с двухполюсником(-ами) рисуют из-за вот чего. Потому что монтаж можно круто сделать. На автоматы - гребёнку двухполюсную опять же. И под неё же подсунуть приходящие хвосты. И с автоматов снять отходящие. А PE - на штатную шинку.
То-есть вот в таком случае хватит небольшого боксика на 4 модуля от ABB. А такой боксик чуть ли не влезет прям под цоколь куйхни.
И ещё иногда такое читерство с двухполюсным автоматом используют из-за того, что, к примеру в ABB можно штатно два разных провода зажать.
DED@ПВО написал :
Ноль и фаза должны разрываться одновременно.
Как можно такие советы давать ? Все штатные автоматы 1 полюсные и другие в 1 фазной цепи особо не нужны..Какой смысл разрывать ноль если фаза разорвана ? Линия от щетка обесточена .какой смысл в начале линии рвать еще и ноль ?
Solovey написал :
Ноль, он мужик такой серьезный, и никому ничего не должен. Хотя нет, единственное что он обязан - это не разрываться без отключения фазы! А именно или отключай только фазу, или отключай фазу и ноль одновременно
jud-suss написал :
Какой смысл разрывать ноль если фаза разорвана ?
Только на вводе в квартиру.
jud-suss написал :
Линия от щетка обесточена .какой смысл в начале линии рвать еще и ноль ?
Возможно, просто для фазы в щитке начало , а для нуля конец, правильно ? Я имел в виду если на воде фаза разорвана значит тока в цепи нет, правильно ? зачем рвать ноль ?
При нормальном состоянии/обслуживании внутридомовых сетей - ничего. В рельной жизни - возможность полностью отрубить квартиру нахер, если ноль оборвался и началась цветомузыка с произвольно меняющимся потенциалом нейтрали. Или бухой жэковец перепутал на Вашем вводе нейтраль с фазой.
jud-suss написал :
для фазы в щитке начало , а для нуля конец, правильно ?
Нет. Они оба начинаются в щитке, а заканчиваются в розетке. Если смотреть шире - начинаются на ТП, а заканчиваются в конкретном потребителе (чайник, лампочка, стиралка etc).
ksiman написал :
Конечно можно, если они на 16А, но щит раздуется минимум до 8п
Рассматриваю вариант собрать один длинный блок и вложить его в кухонный шкаф =) вот только что то щиток подходящий не нахожу, они вообще бывают в высоту около 10 см?
Шурег написал :
Рассматриваю вариант собрать один длинный блок и вложить его в кухонный шкаф =) вот только что то щиток подходящий не нахожу, они вообще бывают в высоту около 10 см?
Таких низких не бывает, т.к. невозможно будет подключиться к модулям. Минимум 130мм Рувинил