#3584264

Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем разница в монтаже нулевых шинок для каждого группового УЗО и общей шины? Я понимаю, что схема так и так рабочая, тогда в чем разница?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Roman1981lip написал :
в чем разница в монтаже нулевых шинок для каждого группового УЗО и общей шины

в монтаже никакой разницы . в назначениях этих шин большая разница

Roman1981lip написал :
Я понимаю, что схема так и так рабочая

какая схема?

Roman1981lip написал :
Я понимаю, что схема так и так рабочая, тогда в чем разница?

Если после нескольких УЗО объединить нулевые шинки в одну - схема окажется нерабочей.

После УЗО нули объединять нельзя исходя из принципа работы самого УЗО. Если объедините УЗО будут ложно отключаться от нагрузки.

Metall написал :
в назначениях этих шин большая разница

Какая разница, поподробней можно

Metall написал :
какая схема?

Схема с общей шиной и отдельными

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Roman1981lip написал :
поподробней можно

это бесполезно пока вы не поймете принцип работы УЗО

Roman1981lip написал :
Какая разница, поподробней можно

Нули на выходах УЗО объединять нельзя. УЗО будет неправильно работать.
Для осознания этого явления курите тему "что такое УЗО"

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

Solovey написал :
Нули на выходах УЗО объединять нельзя. УЗО будет неправильно работать.

Почему же неправильно - как раз правильно - будет отключаться

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

MycopOk написал :
Почему же неправильно - как раз правильно - будет отключаться

+1 апередили

Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Значит провода N отходящих кабелей зажаты в самих клеммах УЗО

Регистрация: 24.01.2010 Кондопога Сообщений: 178

Roman1981lip написал :
Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько

на картинках еще и не то нарисовать могут

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Roman1981lip написал :
Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько

Пример картинки приведите.

Roman1981lip написал :
Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько

От общей нулевой шины идут перемычки на ВХОД каждого УЗО. А нулевых групповых шинок Вы не видите, потому как групповых нулей, скорее всего два, и оба они посажены на нулевой выход каждого из УЗО. Два провода одного сечения допускается подсадить под один контакт . Если больше - тогда шинка.

В общем понятно, тема закрыта