Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем разница в монтаже нулевых шинок для каждого группового УЗО и общей шины? Я понимаю, что схема так и так рабочая, тогда в чем разница?
Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
Roman1981lip написал :
Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
Roman1981lip написал :
Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
От общей нулевой шины идут перемычки на ВХОД каждого УЗО. А нулевых групповых шинок Вы не видите, потому как групповых нулей, скорее всего два, и оба они посажены на нулевой выход каждого из УЗО. Два провода одного сечения допускается подсадить под один контакт . Если больше - тогда шинка.