Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить несколько вопросов по организации электроснабжения в ванной комнате.

Как подключить накопительный водонагреватель и стиральную машинку? Сейчас в ванной одна розетка под стиральную машинку, подключена медным кабелем сечением 2.5 квадрата. Вариант подключения 1: Вскрываем стену, ищем коробку, откуда сейчас выполнено подключение стиральной машинки и тянем линию от туда. Вариант подключения 2: Подключить линию для водонагревателя от существующей розетки шлейфом (пайкой или скруткой, спрятав распределительную коробку в стену)?
З.Ы. Тянуть новый кабель от щитка - не предлагать.

Будет ли дифф.автомат для этой линии выполнять свои задачи при реализации варианта 1?

Освещение, вентилятор. Планирую 5-6 точечных галогеновых лампы и вентилятор запитать от имеющейся линии освещения в ванной комнате. Коммутационную коробку размещаю в коридоре. Или нужны разные линии?

Как подключить электрический теплый пол (площадь примерно 2 кв.м.) и полотенцесушитель ? Кидать еще одну линию от имеющейся распределительной коробки в коридоре и подключать девайсы шлейфом или есть альтернативные варианты?

Вводной щиток: Что можете сказать по поводу самого щитка? Нужна ли срочная замена какого-нибудь автомата, в связи с его низкой надежностью или недостаточной/завышенной мощностью?

0
Вложение
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

02.02.2013 в 22:45:53

IIIypuk написал : Как подключить накопительный водонагреватель и стиральную машинку?

А какая мощность нагревателя и стиралки? Может при вместе на одном АВ (или дифе) не работать - вырубаться. АВ на этой линии стоит 16А?

IIIypuk написал : Как подключить электрический теплый пол (площадь примерно 2 кв.м.) и полотенцесушитель ?

Мощность сушила какая? 2м2 пола это около 250-300Вт? тогда в принципе можно и шлейфом - если упорно не хотите тянуть отдельных линий до ванны (оптимальный вариант)

IIIypuk написал : Что можете сказать по поводу самого щитка?

все менять на продукцию известных марок (ABB, Шнайдер, Легран...) IMHO В общем для начала попробуйте составить схему вашей проводки и понять что и как идет (сечение кабеля и чем защищено в щитке)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.02.2013 в 22:56:04

Pekkonen написал : все менять на продукцию известных марок (ABB, Шнайдер, Легран...) IMHO

все менять на правильные номиналы в первую очередь , 16 на 10 меняем , а 20 на 16. если кабели 3*1,5 и 3*2,5 соответственно .

IIIypuk написал : Вариант подключения 1: Вскрываем стену, ищем коробку, откуда сейчас выполнено подключение стиральной машинки и тянем линию от туда. Вариант подключения 2: Подключить линию для водонагревателя от существующей розетки шлейфом (пайкой или скруткой, спрятав распределительную коробку в стену)?

у вас линия СМ идет напрямую от щита ...

какой водонагреватель ,мощность ?

IIIypuk написал : скруткой

выкиньте такие мысли из головы.

а соединения в коробках(3-е фото) скрутка ?

уточните что у вас в ванную приходит по количеству линий , и каких сечений

0
IIIypuk
IIIypuk
Новичок

Регистрация: 03.08.2012

Екатеринбург

Сообщений: 12

03.02.2013 в 16:28:50

Pekkonen написал : А какая мощность нагревателя и стиралки? Может при вместе на одном АВ (или дифе) не работать - вырубаться. АВ на этой линии стоит 16А?

Да, автомат 16 А. Стиральная машинка потребляет 0.76 КВт/ч, водонагреватель мощностью 2.5 кВт - сколько потребляет ХЗ.

Pekkonen написал : Мощность сушила какая? 2м2 пола это около 250-300Вт?

Заявлено, что полотенчик мощностью 300 Вт, теплые полы потребляют 200 Вт.

Pekkonen написал : все менять на продукцию известных марок

На что посоветуете менять, чтобы щиток не получился золотым по стоимости?

Спасибо всем откликнувшимся.

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

03.02.2013 в 20:23:37

IIIypuk написал : Стиральная машинка потребляет 0.76 КВт/ч

все СМ как правило 2000-2500Вт. Не знаю как остальным форумчанам, а мне до сих не понятно как и что у вас с электропроводкой в квартире. Набросайте простую схемку, хотя бы в части подключения ванной и смежных помещений (коридор видимо, там где ваши распаечные коробки установлены. На второй вашей фотографии вижу УЗО 40А (или это дифф...) и 2 АВ 16А и 20А на 2 группы розеток. Что происходит с этими линиями дальше - не знаю

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

IIIypuk
IIIypuk
Новичок

Регистрация: 03.08.2012

Екатеринбург

Сообщений: 12

04.02.2013 в 21:37:44

Как-то затрудняюсь я с составлением схемы. Смог найти информацию по части электроснабжения, которую предоставил застройщик (только мне кажется, что они нарисовали лишь куда идут трубы с кабелем, а не количество линий в квартире). Сфотографировал открытый щиток, может что-то станет яснее. На входе действительно два дифф.автомата IEK ВД1-63по 40 А, с током сработки 30 мА. Непонятно, зачем они объединены с обычными автоматами, ведь насколько я помню, дифф. автомат - это как раз УЗО+автомат?

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

05.02.2013 в 02:06:09

IIIypuk написал : информацию по части электроснабжения, которую предоставил застройщик

Я извиняюсь,это официальный документ или они его от руки рисовали?

IIIypuk написал : На входе действительно два дифф.автомата IEK ВД1-63по 40 А

Разрешение фото не позволяет определить наличие буквенного кода перед цифрой 40,если она есть-это дифф.

IIIypuk написал : Непонятно, зачем они объединены с обычными автоматами,

Что прикупили - то и впихнули,у них задача другая - сдать объект.

IIIypuk написал : дифф. автомат - это как раз УЗО+автомат?

да

IIIypuk написал : Как-то затрудняюсь я с составлением схемы.

Поверьте - после

IIIypuk написал : части электроснабжения, которую предоставил застройщик

что - то составить без специального расследования весьма затруднительно.

0

И это пройдёт ...

Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

05.02.2013 в 03:17:55

serj12 написал : что - то составить без специального расследования весьма затруднительно.

Предлагаю IIIypuk проверить схему застройщика на месте, тем более, что действительно сечений кабеля не указано, есть только трубы под них. Заодно и посмотрите как сделаны соединительные коробки. То есть брать и "прозванивать" каждую линию, ну или отключать АВ и смотреть что потухло. После этого ясности должно прибавиться!

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

IIIypuk
IIIypuk
Новичок

Регистрация: 03.08.2012

Екатеринбург

Сообщений: 12

05.02.2013 в 20:47:42

serj12 написал : Я извиняюсь,это официальный документ или они его от руки рисовали?

Ну подписи на нем есть)

serj12 написал : Разрешение фото не позволяет определить наличие буквенного кода перед цифрой 40,если она есть-это дифф.

Буквенного кода нет, но сайт производителя говорит о нем как о дифф. выключателе (УЗО типа А). После прозвонки вырисовалась вот такая картина.

Т.е. на плиту и стиралку от щитка идут отдельные кабели.

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

05.02.2013 в 21:27:49

IIIypuk написал : Буквенного кода нет,

Точно,на первом фото видно.

IIIypuk написал : После прозвонки вырисовалась вот такая картина.

Плита - 40 А на 4 мм2 - плохо,ИЕК - плохо.Кухня 20 А на 2,5 мм2 - в натяг,ну и ИЕК вы поняли.Освещение 16 А на 1,5 мм2 на фиг не упало,про ИЕК понятно.

IIIypuk написал : Как подключить накопительный водонагреватель и стиральную машинку? Сейчас в ванной одна розетка под стиральную машинку, подключена медным кабелем сечением 2.5 квадрата. Вариант подключения 1: Вскрываем стену, ищем коробку, откуда сейчас выполнено подключение стиральной машинки и тянем линию от туда.

Если там сварка - придётся соединение переделывать,надеюсь спаять,опрессовать,сварить можете?

IIIypuk написал : Будет ли дифф.автомат для этой линии выполнять свои задачи при реализации варианта 1?

Это УЗО .Со свистом.А АВ на 16А при одновременном включении может и сработать(если одновременно не включать - всё будет супер).

IIIypuk написал : Вариант подключения 2: Подключить линию для водонагревателя от существующей розетки шлейфом (пайкой или скруткой, спрятав распределительную коробку в стену)?

А штатные разъёмы розетки использовать никак?

IIIypuk написал : Освещение, вентилятор. Планирую 5-6 точечных галогеновых лампы и вентилятор запитать от имеющейся линии освещения в ванной комнате. Коммутационную коробку размещаю в коридоре. Или нужны разные линии?

На этой линии что - то дофига навешано,а зал как-то выделен.Да вполне можно запитать.

IIIypuk написал : Как подключить электрический теплый пол (площадь примерно 2 кв.м.) и полотенцесушитель ? Кидать еще одну линию от имеющейся распределительной коробки в коридоре и подключать девайсы шлейфом или есть альтернативные варианты?

Да всё это можно,если бы УЗО на 10мА стояло на ванную...И СУП в порядке была.

IIIypuk написал : Вводной щиток: Что можете сказать по поводу самого щитка? Нужна ли срочная замена какого-нибудь автомата, в связи с его низкой надежностью или недостаточной/завышенной мощностью?

Можно поменять на Хагер или Шнейдер Домовой - бюджетно очень и по-надёжней.А так можно поставить для себя любимого Legrand DX или Schneider IC60N ...

0

И это пройдёт ...

IIIypuk
IIIypuk
Новичок

Регистрация: 03.08.2012

Екатеринбург

Сообщений: 12

06.02.2013 в 11:54:53

serj12 написал : Плита - 40 А на 4 мм2 - плохо,ИЕК - плохо.Кухня 20 А на 2,5 мм2 - в натяг,ну и ИЕК вы поняли.Освещение 16 А на 1,5 мм2 на фиг не упало,про ИЕК понятно.

Подскажите, пожалуйста, на автоматы каких номиналов необходимо произвести замену?

serj12 написал : А АВ на 16А при одновременном включении может и сработать(если одновременно не включать - всё будет супер).

Может поменять на автомат 20А или это будет не правильно?

serj12 написал : А штатные разъёмы розетки использовать никак?

Т.е. меняю розетку, на что-нибудь типа ABB Basic IP44 и к ее клеммам подключаю кабель для второй розетки?

serj12 написал : Да всё это можно,если бы УЗО на 10мА стояло на ванную...И СУП в порядке была.

С учетом того, на распаечная коробка подключена к общему автомату на розеточную сеть перед которым стоит УЗО на 40А с током утечки 30 мА, можно ли это считать "условно безопасным" и можно ли без штробления стен улучшить ситуацию?