04.02.2013 в 11:00:23
Доброго времени суток уважаемые господа! Затеял ремонт в новостройке, дошло дело до щитка. Посмотрел по форуму и уже получилось что-то нарисовать. Покритикуйте схему что не так Есть пара вопросов:
Заранее благодарен!
04.02.2013 в 11:08:04
Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?
04.02.2013 в 11:17:38
Читайте форум,и перерисовуйте схему.
04.02.2013 в 12:30:57
Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность
04.02.2013 в 13:37:06
Vladimir_Vas написал : Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?
Ну дык УЗО общее на 300 мА (кстати оно должно быть селективное), а дифы на 30 мА и на 10 мА.
УЗО на ванну не проходит по току. Там бы 40 А надо.
У вас там на двух розеточных групах АВ по 20 А. Все розеточные групы АВ не больше 16А.
Сейчас меня тут закидают яйцами, но использование дифов на 10 мА на линиях с электроникой (СМ, ПММ) ИМХО может приводить к ложным срабатываниям этих дифов поскольку электроника дает немалый ток утечки в нормальном режиме работы, а диф может уже сработать при половине номинального тока утечки (а это 5 мА). Я бы ставил на 30 мА
04.02.2013 в 14:35:34
Shturman1 написал : Ну дык УЗО общее на 300 мА (кстати оно должно быть селективное), а дифы на 30 мА и на 10 мА.
Дык, а зачем оно перед дифами? Чтобы при КЗ в светильнике оставить без электричества все? В чем кайф такого включения? При смене лампочки сгоревшей чтоб больше гемора было? И без фонарика ночью не поменять?
04.02.2013 в 14:39:47
Vladimir_Vas написал : Дык, а зачем оно перед дифами? Чтобы при КЗ в светильнике оставить без электричества все?
Че то я вас не понял. УЗО ведь не срабатывает от КЗ. При КЗ в светильнике должен сработать именно дифавтомат. А УЗО на 300 мА вроде как противопожарное рекомендуеться ставить.
04.02.2013 в 14:52:18
Shturman1 написал : Че то я вас не понял. УЗО ведь не срабатывает от КЗ.
Если КЗ в светильнике будет между фазой и нулем - да, не сработает. А если между фазой и землей? Или Вы в светильники землю не заводите? А если они металлические?
04.02.2013 в 14:59:46
Ну хорошо пусть даже так. Но ведь если взять противопожарное УЗО селективным (как я и писал), то это снимет все проблемы о которых вы пишите.
04.02.2013 в 15:11:23
я подумал - имеет смысл вообще ставить это узо, прошерстив форум я его вообще не встречал в схемах?
04.02.2013 в 16:00:10
Shturman1 написал : Но ведь если взять противопожарное УЗО селективным (как я и писал), то это снимет все проблемы о которых вы пишите.
Трудно объяснять почему днем светло, а ночью - темно. Если в светильнике будет КЗ между фазой и землей - при чем тут селективность то? УЗО отработает быстрее автомата. А самое главное - что дает такое включение? Чем плохо - я указал. А чего хорошего - Вы даже не попытались сказать. Зачем перед дифами ставить УЗО? Для противопожарной защиты шины от УЗО до дифов? Ну это же смешно!
04.02.2013 в 16:20:04
Vladimir_Vas написал : при чем тут селективность то
Да при том что если установлено селективное УЗО, а за ним диф, то при КЗ на землю (утечка) первым сработает диф и отключит только поврежденную линию, а не УЗО которое имеет выдержку времени на отключение.
04.02.2013 в 16:26:46
Данное Узо взял с этой схемы
Переделал
04.02.2013 в 17:18:54
УЗО 63 А , 30 мА перед розеточными автоматами будет постоянно выбивать, слишком много на него навешано всего. А в случае утечки в какой либо из розеточных линий вы и знать не будете, где утечка. 11 автоматов на одно УЗО? ИЗ ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Посчитайте расчетный ток утечки.
Переделали на 4 автомата. Все равно как будете узнавать, в какой линии утечка, когда УЗО отключится? В схеме щита надо длины кабелей указывать обязательно.
04.02.2013 в 17:23:40
В квартирном щите,или АВ-50А,или ВН-63А. В/панель,подключайте стационарно,дифф можете и не ставить.Узо 40А,замените на 63А.