Покритикуйте схему электрического щита в частном доме. В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
06.02.2013 в 10:35:02
Неверно. 1) Все нижнии позиции - должны быть дифавтоматы. Просто УЗО не защитит от короткого замыкания и прочих проблем. 2) Стиралку завести под общее УЗО - вместо кондиционера. 3) Духовка будет газовая или электрическая или смешанная ? Если 2 или 3, то требуется отдельная ветка с отдельным автоматом. 4) Теплый пол будет водяной ? Или электрический тоже будет ? 5) Не много автоматов на свет ? Почему 2*1.5, а не 3*1.5 ? С землей\защитным 0 лучше. 6) УЗО общее лучше на 40А. Тем более оно стоит почти столько же. 7) Посмотрите нагрузку по фазам. На свет нужно будет добавить что-то еще.
07.02.2013 в 06:54:43
1,2,6) Поправил 3) Плита будет газовая 4) Никаких теплых полов не будет 5) Хотелось бы на каждую комнату по автомату, можно на 2 комнаты 1 автомат 7) На свет в случае чего посажу вновь появившиеся (непредвидееные) нагрузки.
07.02.2013 в 22:52:06
Не исправили. Для провода 3*2.5 автомат B10 ... И потом еще и УЗО. Нет - тут дифф нужен С16 и 30 мА. Кондей так и не стал отдельно на своем диффе. В этой ситуации кондей может вырубить общее УЗО и много устройств останутся без тока. Кондей должен быть отдельным. По нагрузке - я говорил что на фазу со светом можно подключить эти устройства (что отдельные - что в самом низу). И на свет лучше 3*1.5.
07.02.2013 в 23:08:21
Странная схема у вас. Семь автоматов освещения на одно УЗО. Вот отключится это УЗО и как будете искать причину? А если отключение раз в час? То вообще трудно найти будет. Пока все работает, то без проблем конечно, но в одном светильнике утечка и вы без света. И проверить надо на этот пункт ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
13.02.2013 в 07:24:01
Попытался нарисовать схему с учетом всех замечаний.
Может стоит увеличить номинал АВ на свет до 10А Можно ли заменить цепочку АВ+2УЗО на стиральную и посудомоечную машины двумя дифавтоматами?
13.02.2013 в 11:49:39
Нет - стало только хуже.
Вы совсем запутались !!!
1) Диф = это УЗО+АВТОМАТ = в 1 устройстве
2) УЗО должно ставится после автомата. А к автомату должны подключаться провода устройства. У Вас стало наоборот.
3) На свет нужны 10А автоматы, т.е. именно столько тока может пропустить данный тип провода. И нет смысла себя зажимать.
4) Считаю что Вы правильно попробовали поделить свет на 2 УЗО. Это правильно. Но ! Вместо УЗО появились дифы.
5) Считаю что Вы правильно попробовали объединить устройства работающие с водой = п/м и стиралка = в общий блок. Но перепутали тип подключения УЗО+автоматы.
6) Так и не вывели отдельно кондиционер.
13.02.2013 в 14:41:43
вторая схема рабочая , только линию там где СМ и ПММ , нужно поставить два автомата после каждого узо. или
бобазик написал : заменить цепочку АВ+2УЗО на стиральную и посудомоечную машины двумя дифавтоматами?
зы если заменить все дифы на узо , то щит выйдет дешевле на 40% , и грамотнее на 100%
13.02.2013 в 19:15:24
бобазик, Уберите все УЗО на свет и все проблемы со светом отпадут. Автоматы на свет В6А - в конце концов это частный дом с запиткой от ВЛ. УЗО на розетки поставить 63А/0,03А. Автоматы на розетки тоже можно бы поставить В16А. Кондей можно вообще вывести из под УЗО.
13.02.2013 в 23:18:47
SergSB написал : Нет - 2) УЗО должно ставится после автомата. А к автомату должны подключаться провода устройства. У Вас стало наоборот. .
Это прописано в каких нибудь правилах?
14.02.2013 в 05:52:50
Попытался учесть все замечания. (такая же тема открыта на
14.02.2013 в 14:31:26
Во-во-во. Это совсем другое дело. Почти идеал ! Осталось еще сделать так. 1) УЗО для п/м и для стиралки сделать общим (но 40А). 2) А это УЗО (но 40А) поставить общим для гаража и подсобки. 3) Кондей вывести из под общего автомата 25А = точно также как и холодильник. Потому что, напр, вы уехали - отключили общий автомат. Продукты в порядке, а в доме жара такая что потом несколько дней ее убирать. Это неудобно. Очень! Т.е. кол-во элементов будет такое же - но будет все под защитой - в разумном кол-ве.
14.02.2013 в 16:56:04
Спасибо, завтра перерисую. Посмотрите ещё раз, если не затруднит.
15.02.2013 в 00:33:22
бобазик написал : В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
А нагрузки под узо будут переставляться?
И это пройдёт ...
15.02.2013 в 03:18:37
В планах нет, всё надо решить сейчас.