DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2013 в 17:38:24

SergSB написал : И никто Вам из спецов не говорил это править.

Это как понимать, уважаемый???

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.02.2013 в 20:52:40

DED@ПВО написал : на одной группе.В случае перегрузки у Вас должны сработать 4АВ с меньшим током

а это как понимать ? перегрузка на какой линии ? и почему должны сработать 4АВ ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2013 в 21:19:57

Metall написал : а это как понимать ? перегрузка на какой линии ? и почему должны сработать 4АВ ?

Я имел ввиду любой из четырех при перегрузе по линии!

0
бобазик
бобазик
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Кызыл

Сообщений: 32

21.02.2013 в 03:26:39

А я имел в виду сумарный ток через вводной автомат и УЗО, т.к. 4х16А всяко больше чем 25А

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2013 в 18:18:45

бобазик написал : А я имел в виду сумарный ток через вводной автомат и УЗО, т.к. 4х16А всяко больше чем 25А

Вводной автомат не панацея, сегодня 25А, а завтра глядишь 50А разрешат. Что будете менять УЗО - а старое куда??

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.02.2013 в 21:28:22

50А при 3-х фазах ? Ну если только к 2050 году. Но тогда будут другие УЗО и автоматы ...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2013 в 21:41:21

SergSB написал : 50А при 3-х фазах ? Ну если только к 2050 году. Но тогда будут другие УЗО и автоматы ...

Нет это на сегодняшние реалии! У ТС три фазы только в будущем, возможно! А тогда и вводной будет не 2р,а 4р. А это значит кое что переделывать прийдется!

0
бобазик
бобазик
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Кызыл

Сообщений: 32

01.03.2013 в 08:00:40

Попробывал нарисовать 3-х фазный щиток, посмотрите если не сложно

P/S/ диффавтоматы С16, 30 мА в колличестве 6 шт. имеются в наличии поэтому грех их не применить.

0
Вложение
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.03.2013 в 09:55:00

бобазик написал : Попробывал нарисовать 3-х фазный щиток, посмотрите если не сложно

P/S/ диффавтоматы С16, 30 мА в колличестве 6 шт. имеются в наличии поэтому грех их не применить.

в данном случае грех , кабель 3*1,5 защищается автоматом на 10А максимум.

узо 32/10 не встретите. 32/30 тоже

диф автомат 16/30 лучше на бойлер поставьте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу