06.02.2013 в 07:45:45
#3616095
Покритикуйте схему электрического щита в частном доме. В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
06.02.2013 в 10:35:02
#3616307
Неверно. 1) Все нижнии позиции - должны быть дифавтоматы. Просто УЗО не защитит от короткого замыкания и прочих проблем. 2) Стиралку завести под общее УЗО - вместо кондиционера. 3) Духовка будет газовая или электрическая или смешанная ? Если 2 или 3, то требуется отдельная ветка с отдельным автоматом. 4) Теплый пол будет водяной ? Или электрический тоже будет ? 5) Не много автоматов на свет ? Почему 2*1.5, а не 3*1.5 ? С землей\защитным 0 лучше. 6) УЗО общее лучше на 40А. Тем более оно стоит почти столько же. 7) Посмотрите нагрузку по фазам. На свет нужно будет добавить что-то еще.
07.02.2013 в 06:54:43
#3618106
1,2,6) Поправил 3) Плита будет газовая 4) Никаких теплых полов не будет 5) Хотелось бы на каждую комнату по автомату, можно на 2 комнаты 1 автомат 7) На свет в случае чего посажу вновь появившиеся (непредвидееные) нагрузки.
07.02.2013 в 22:52:06
#3620214
Не исправили. Для провода 3*2.5 автомат B10 ... И потом еще и УЗО. Нет - тут дифф нужен С16 и 30 мА. Кондей так и не стал отдельно на своем диффе. В этой ситуации кондей может вырубить общее УЗО и много устройств останутся без тока. Кондей должен быть отдельным. По нагрузке - я говорил что на фазу со светом можно подключить эти устройства (что отдельные - что в самом низу). И на свет лучше 3*1.5.
07.02.2013 в 23:08:21
#3620284
Странная схема у вас. Семь автоматов освещения на одно УЗО. Вот отключится это УЗО и как будете искать причину? А если отключение раз в час? То вообще трудно найти будет. Пока все работает, то без проблем конечно, но в одном светильнике утечка и вы без света. И проверить надо на этот пункт ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
13.02.2013 в 07:24:01
#3632240
Попытался нарисовать схему с учетом всех замечаний.
Может стоит увеличить номинал АВ на свет до 10А Можно ли заменить цепочку АВ+2УЗО на стиральную и посудомоечную машины двумя дифавтоматами?
13.02.2013 в 11:49:39
#3632612
Нет - стало только хуже.
Вы совсем запутались !!!
1) Диф = это УЗО+АВТОМАТ = в 1 устройстве
2) УЗО должно ставится после автомата. А к автомату должны подключаться провода устройства. У Вас стало наоборот.
3) На свет нужны 10А автоматы, т.е. именно столько тока может пропустить данный тип провода. И нет смысла себя зажимать.
4) Считаю что Вы правильно попробовали поделить свет на 2 УЗО. Это правильно. Но ! Вместо УЗО появились дифы.
5) Считаю что Вы правильно попробовали объединить устройства работающие с водой = п/м и стиралка = в общий блок. Но перепутали тип подключения УЗО+автоматы.
6) Так и не вывели отдельно кондиционер.
13.02.2013 в 14:41:43
#3632966
вторая схема рабочая , только линию там где СМ и ПММ , нужно поставить два автомата после каждого узо. или
бобазик написал : заменить цепочку АВ+2УЗО на стиральную и посудомоечную машины двумя дифавтоматами?
зы если заменить все дифы на узо , то щит выйдет дешевле на 40% , и грамотнее на 100%
13.02.2013 в 19:15:24
#3633549
бобазик, Уберите все УЗО на свет и все проблемы со светом отпадут. Автоматы на свет В6А - в конце концов это частный дом с запиткой от ВЛ. УЗО на розетки поставить 63А/0,03А. Автоматы на розетки тоже можно бы поставить В16А. Кондей можно вообще вывести из под УЗО.
13.02.2013 в 23:18:47
#3634175
SergSB написал : Нет - 2) УЗО должно ставится после автомата. А к автомату должны подключаться провода устройства. У Вас стало наоборот. .
Это прописано в каких нибудь правилах?
14.02.2013 в 05:52:50
#3634645
Попытался учесть все замечания. (такая же тема открыта на
14.02.2013 в 14:31:26
#3635307
Во-во-во. Это совсем другое дело. Почти идеал ! Осталось еще сделать так. 1) УЗО для п/м и для стиралки сделать общим (но 40А). 2) А это УЗО (но 40А) поставить общим для гаража и подсобки. 3) Кондей вывести из под общего автомата 25А = точно также как и холодильник. Потому что, напр, вы уехали - отключили общий автомат. Продукты в порядке, а в доме жара такая что потом несколько дней ее убирать. Это неудобно. Очень! Т.е. кол-во элементов будет такое же - но будет все под защитой - в разумном кол-ве.
14.02.2013 в 16:56:04
#3635568
Спасибо, завтра перерисую. Посмотрите ещё раз, если не затруднит.
15.02.2013 в 00:33:22
#3636529
бобазик написал : В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
А нагрузки под узо будут переставляться?
И это пройдёт ...
15.02.2013 в 03:18:37
#3636737
В планах нет, всё надо решить сейчас.
15.02.2013 в 04:27:06
#3636768
бобазик написал : В планах нет, всё надо решить сейчас.
Просто не понятно как
бобазик написал : каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
Т.е верхнее УЗО - фаза А,и т.д.Если так - то плохо,при однофазном вводе,туда-сюда,но тоже не кошерно,а при трёхфазном - у вас перекос постоянно будет,правильно вам Avs7153 написал на том форуме - надо нагрузку симметрично делить(это та ещё головная боль).
И это пройдёт ...
15.02.2013 в 07:45:44
#3636848
Попробывал учесть все Ваши замечания, посмотрите.
15.02.2013 в 11:09:18
#3637075
бобазик написал : посмотрите.
Ну вам - то видней как там что сочетается,просто удобней когда группы под УЗО по помещениям подобраны.И УЗО с ПММ и СМ -1)в природе таких не водится у нормальных производителей,ибо 10мА - очень чувствительное 2)всё равно к какой-то фазе цеплять надо,может всё таки распределить под те три.
И это пройдёт ...
15.02.2013 в 11:29:19
#3637100
О5 Вы ушли из правильного направления. Не нужно было свет так под УЗО заводить. Теперь никто не узнает что отключает УЗО. Для этого потребуется читать многостраничную инструкцию, которую еще нужно будет найти. Если она вообще будет физически. До этого было все четко и понять. Пусть будут 2 УЗО на свет. Проблем с нагрузкой нет. 5-6 УЗО легко развесить на 3 фазы равномерно. 3-4 сложно и почти невозможно. А 5-6 легко. Про УЗО на 30 мА - это правильно.
15.02.2013 в 23:02:18
#3638388
бобазик, У тебя частный дом?
15.02.2013 в 23:05:32
#3638393
SergSB, Читал тут долго, вы смотрю спец из всех изьясняетесь, более корректно. Скажите, зачем на освещение УЗО?
15.02.2013 в 23:08:46
#3638403
Zodchi написал : SergSB, Читал тут долго, вы смотрю спец из всех изьясняетесь, более корректно. Скажите, зачем на освещение УЗО?
Чтобы когда лампочку сумашедший будет менять - его не убило. Или чтобы когда пластиковый Г выключатель не сломался когда на него сумашедший надавит - его не убило. Или чтобы когда сумашедший бра включит - его не убило. Или когда сумашедший встанет с кровати и головой или рукой встретится с бра - его не убило. И т.д.
15.02.2013 в 23:10:32
#3638410
Zodchi написал : SergSB, Читал тут долго, вы смотрю спец из всех изьясняетесь, более корректно. Скажите, зачем на освещение УЗО?
Считаю себя спецом. Мое образование это позволяет. :p
16.02.2013 в 00:14:13
#3638597
SergSB написал : Чтобы когда лампочку сумашедший будет менять - его не убило. Или чтобы когда пластиковый Г выключатель не сломался когда на него сумашедший надавит - его не убило. Или чтобы когда сумашедший бра включит - его не убило. Или когда сумашедший встанет с кровати и головой или рукой встретится с бра - его не убило. И т.д.
Сумасшедшие сидят в специализированных заведениях, а вот идиоты ходят среди нас как ни в чем не бывало! Освещению нечего делать под УЗО, задолбаетесь бегать включать после каждого перегорания лампочки!
16.02.2013 в 00:24:58
#3638618
12 лет живу со светом под УЗО 30 мА от ABB. За все время УЗО под свет сработало 2 раза. Именно тогда когда нужно было. Спасла 2 людей. 1 раз рабочего. 2 раз меня. Благодаря нему я жив.
16.02.2013 в 12:07:23
#3639119
Спецом себя не считаю, постоянно приходится гнаться за нововведениями. 11 лет работаю электромехаником.Делаю проекты, сделал своими руками не один объект под ключ. Отталкиваясь от первого варианта, сделал бы так: 1)из инструкции УЗО, на один узо ставится не более 2-х автоматов! Из практики- на свет узо не ставлю никогда. 2)Ставлю на 3-х фазке после счётчика АВВ 32А, пока можно поставить Однофазный АВДТ 30мА 32А. - они заменят все узо и удешевят щит в 2-3 раза! 3)Освещение раскидал бы на три группы и поставил три 16А автомата. В дальнейшем каждая группа будет питаться от своей фазы. Раскидал бы чтоб от одного автомата питались не смежные помещения. Например: спальня+ крыльцо. 4)На все розетки ставлю автоматы 25А. но на кухню лучше завести 5Х4мм и раскидать розетки от разных фаз. Кухня потребляет больше всех и автоматы на каждую фазу мин 32А. Все провода ВВГнг или хотябы ВВГ.
16.02.2013 в 17:54:40
#3639659
DED@ПВО написал : Освещению нечего делать под УЗО, задолбаетесь бегать включать после каждого перегорания лампочки!
а ещё обижается, когда его лжеэлектриком называют!!! Элементарные представления о принципе работы УЗО начисто отсутствуют, зато все вокруг:
DED@ПВО написал : Сумасшедшие сидят в специализированных заведениях, а вот идиоты ходят среди нас как ни в чем не бывало!
Трави ещё! :D
16.02.2013 в 18:02:49
#3639686
Zodchi написал : на один узо ставится не более 2-х автоматов
суеверие
Zodchi написал : на свет узо не ставлю никогда
даже в помещениях с повышенной опасностью и потолками ниже 2,5 м?
Zodchi написал : Ставлю на 3-х фазке после счётчика АВВ 32А,
32*0,66=21,12 кВт Щедро.
Zodchi написал : Однофазный АВДТ 30мА 32А. - они заменят все узо и удешевят щит в 2-3 раза!
и при любой утечке весь дом отрубается от электричества... шикарно!
Zodchi написал : Освещение раскидал бы на три группы и поставил три 16А автомата
при том, что 16*3*0,22=10,56 кВт Нефиговая мощность на освещение 1-этажного домика! Учитывая то, что выключатели на 10 А - не более...
Zodchi написал : На все розетки ставлю автоматы 25А
А они, бедняжки на 16 А рассчитаны... Не жалко?
Zodchi написал : на кухню лучше завести 5Х4мм
на плиту не 6 мм2?
Zodchi написал : автоматы на каждую фазу мин 32А.
ну, это ваще шедевр! При том, что вводной тоже 32 А...
16.02.2013 в 18:04:26
#3639692
SergSB написал : 12 лет живу со светом под УЗО 30 мА от ABB. За все время УЗО под свет сработало 2 раза. Именно тогда когда нужно было. Спасла 2 людей. 1 раз рабочего. 2 раз меня. Благодаря нему я жив.
Я тоже живу 40 лет при свечах и не разу не обжогся!!! Ну и что! Каждый кулик свое болото хвалит! Если уж говорить на эту тему, то почему то никто еще не предлагал свет ставить под дифф! А почему??? Разница в чем???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий