15.02.2013 в 09:46:31
Доброго дня всем! Купил бесперебойник (инвертор двойного преобразования) "Бастион 800". В инструкции по эксплуатации написано "При поступлении на вход напряжения любой формы и частоты с амплитудой от 125 до 272 вольт без аккумулятора и от 0 В до 380 В с аккумулятором, на выходе будет синусоедальное напряжение величиной 220 вольт и частотой 50 Гц.
Подключил ИБП к сети (без аккумулятора). Напряжение сети 248 В на выходе с ИБП теже 248 В. Обещаного 220 В нет. Розетка без заземляющего провода.
Прошу специалистов дать инструкции по порядку подключения. Может ли ИБП работать без аккумулятора ? Заранее благодарен за ответы. Владимир
15.02.2013 в 10:04:58
Даже в более навороченных ИБП двойного преобразования на выходе далеко не синусоида. Поэтому, когда меришь цифровым мультиметром, он эту несинусоидальность видит как завышение (особенно без РЕ!). Советую на выход добавить АКТИВНУЮ нагрузку (несколько лампочек накаливания или небольшой ТЭН и проверить стрелочным тестером.
Как правило, ИБП используют для питания чего-то, на входе имеющего импульсный ИБП, ему плевать на "ступенчатую" квазисинусоиду и кучу "гармошек", а также 250В на выходе (мало кто не забыл, что "220 Вольт сети" имеют амплитудное напряжение 250 Вольт. А вольтметры меряют действующее, т.е. усреднённое между пиками и провалами).
Вопрос - а под какую цель Вам вообще ИБП (да ещё без аккума?)? Что является нагрузкой? В любом случае ИБП без аккума использовать не советую - пусть рантайм будет хоть две минуты, зато его "мозги" при провалах зависать не будут.
У меня в заведовании куча гораздо более мощных, да ещё и известного бренда. POWERWARE EATON.
15.02.2013 в 10:15:38
Big525 написал : Может ли ИБП работать без аккумулятора ?
да. Может.
Одинец написал : небольшой ТЭН
для Бастион 800 придётся ТЭН брать совсем небольшой - не более 300 Вт
Одинец написал : на выходе далеко не синусоида.
а продаваны декларируют, что на выходе у них ПРАВИЛЬНАЯ СИНУСОИДА, ну, да пусть остаётся на их совести.
Кстати, в инструкции написано :
Наличие сквозного «0» - в наличии
это в моём понимании не согласуется с типом ON-Line, заявленном производителем, ибо в ИБП типа ON-Line никакого байпаса быть не должно
Существуют две основные топологии построения ИБП - stand-by и on-line, различающиеся тем, какой источник энергии выбран за основной, а какой за резервный.
ИБП топологии stand-by в нормальном режиме подает электроэнергию на выход прямо со входа (через фильтр - подавитель разрядов и шумов) и только в случае сбоя сетевого электропитания задействует инвертор и батарею.
ИБП топологии on-line в нормальном режиме выпрямляет переменный ток, поступающий со входа и затем заново воссоздает переменный ток с помощью постоянно работающего инвертора. Только в случае отказа любого из звеньев этой цепи ИБП on-line подключает выход непосредственно ко входу.
15.02.2013 в 10:19:20
Одинец написал : "220 Вольт сети" имеют амплитудное напряжение 250 Вольт.
да ладно? Я думал что действующее значение от амплитудного в синусоиде отличатся на корень из 2... Вам бы на знание электротехники самому провериться... ;)
15.02.2013 в 10:25:34
Спасибо за ответ. Купил для питания настенного газового котла с целью обезопасить котел от импульсов в сети которые выдает сварочный аппарат. Аккумулятор будет обязательно. Предварительно решил проверить до подключения аккумулятора. Учитывая Вашу рекомендацию проверю выходное напряжение под нагрузкой. Скажите пож-та а какой минимальной емкости аккумулятор можно использовать с этим ИБП. Максимально возможный ток заряда у него = 30 А.
15.02.2013 в 10:28:55
Big525 написал : какой минимальной емкости аккумулятор можно использовать с этим ИБП. Максимально возможный ток заряда у него = 30 А.
минимальная ёмкость выбирается из соображений необходимого расчётного времени автономной работы. Сколько ваш котёл в час потребляет?
Big525 написал : проверю выходное напряжение под нагрузкой.
это правильно
15.02.2013 в 10:38:08
Alexiy написал : да ладно?
Ваша версия амплитудного напряжения сети, уважаемый электротехник? Осциллограмму сети хоть раз делали?
Alexiy написал : это в моём понимании не согласуется с типом ON-Line, заявленном производителем, ибо в ИБП типа ON-Line никакого байпаса быть не должно
Правильно, но неверно. Никакого сквозного ноля в ИБП 9й категории. Это азы. А байпас - это не только сквозной ноль, но и сквозная фаза. Наскрозь, по-русски. В обход и выпрямителя и инвертора. Бывает встроенный и ручной сервис(MBS). Курите матчасть, уважаемый электротехник - это не квадратный корень (все корни находились только круглые;))
15.02.2013 в 11:12:37
Схемы, увы, нет. Я же не сервис-инженер. Только то, что на их сайте в .PDF Кстати, у меня 9155-8 и 9355-15,20 и 30. Мельче не применяем.
15.02.2013 в 11:22:41
Big525 написал : Купил для питания настенного газового котла с целью обезопасить котел от импульсов в сети которые выдает сварочный аппарат
Ясно. Если есть конденсаторный электродвигатель - девятая категория выбор правильный. Но даже к нему (если дешёвый) иногда требуется трансформатор 1:1 соответствующей мощности, иначе движок и ИБП вместе не живут. А что, в инструкции к ИБП не сказано, какая там оптимальная и допустимая величина ёмкости АБ? Сорри, некогда вникать в эти дешёвки, которая одна чудесатее другой.
15.02.2013 в 12:03:52
Одинец написал : Ваша версия амплитудного напряжения сети, уважаемый электротехник? Осциллограмму сети хоть раз делали?
в отличие от вас я не только осциллограмму видел, но и учебник по электротехнике в руках держал и даже помню, что там написано. Даже преподавал её немного.
Одинец написал : Правильно, но неверно.
чё?
Одинец написал : все корни находились только круглые
да, землю копать тоже приходилось :)
15.02.2013 в 12:04:34
Одинец написал : в инструкции к ИБП не сказано, какая там оптимальная и допустимая величина ёмкости АБ?
никогда не пишется ёмкость АКБ под нагрузку (время и мощность использования) выбирается, а не под номинальную мощность ЗУ и инвертора
15.02.2013 в 13:34:20
Одинец написал : Ваша версия амплитудного напряжения сети, уважаемый электротехник? Осциллограмму сети хоть раз делали?
ну 220 до 250 амплитудного это уж слишком, мне кажется так сильно верхушки не зарезать на синусе, на идеальном синусе 311 Вольт
15.02.2013 в 13:44:44
Амплитуда 250В при действующем 220В - это уже скорее меандр, чем синус
15.02.2013 в 13:48:27
ksiman написал : Амплитуда 250В при действующем 220В - это уже скорее меандр, чем синус
причём, со скважностью 13%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу