Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.02.2013 в 14:27:07

Alexiy написал : никогда не пишется ёмкость АКБ под нагрузку (время и мощность использования) выбирается,

В моих в описании указаны типы подключаемых внешних батарейных шкафов. Например, 9х55 - ВАТ -96х7A/h. Достаточно понятно, что там 96 аккумов по 7 А/ч, а конкретно - в параллель три стринга из 32х последовательно включенных аккумов. К мелкотне, где 12-36 Вольт питания внешних батарей, может быть указано что-то типа 110 W/cell. Это 24 А/ч.

Надо же, какие все грамотные с амплитудным - никто не повёлся. Да знаю я, меня, в конце концов, в гугле не забанили. (а после дешёвых ИБП - как раз почти меандр и будет... PW бестрансформаторный, но там очень хитрая система формирования выходного напряжения (много-много ступенек...) и огромные дроссели.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2013 в 14:52:55

Одинец написал : К мелкотне, где 12-36 Вольт питания внешних батарей, может быть указано что-то типа 110 W/cell. Это 24 А/ч.

современная автомобильная АКБ 60-70 Ач. 24 А/ч - где такой взять и почему амперы делим на часы, а не умножаем? ;) Если газовый котёл завязан с системой водяного обогрева, то нужно ещё циркуляционные насосы питать и в сумме это будет порядка 100-300 Вт В идеальных условиях 300 Вт это как раз порядка 1 часа при питании от АКБ 25 Ач. К сожалению, в реальности ещё не забываем про КПД инвертора и прочие потери. Кому нужна система с временем автономной работы менее часа? Я как-то рассчитывал такой случай http://www.solnechnogorsk.net/forum/forum116/thread118525.html#post1028311

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2013 в 15:02:22

Одинец написал : а после дешёвых ИБП - как раз почти меандр и будет...

смотря какой меандр... если идеальный знакопеременный симметричный, то действующее значение равно амплитудному

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.02.2013 в 15:03:57

Alexiy написал : почему амперы делим на часы

Потому что лень точку посерёдке рисовать - да и во всяких документов, от прайс-листов и накладных до разных инструкций в большинстве именно так. Знаю, что и кВт/ч тоже надо писать кВт•ч. А что это за АВТОМОБИЛЬНЫЙ аккумулятор в ИБП??? Необслуживаемый герметичный на 60-70 Ач далеко не любого типа может применяться далеко не на любом автомобиле. А вот заливные аккумы (с пробками) категорически не стоит тянуть в жильё. Глава 4.12 ПОТ РМ-016 и глава 2.10 ПТЭЭП по поводу аккумуляторных не просто так написаны. Аккумы на 24А/ч много в каких самых крупных, как я их обзываю, подстольных ИБП применяются (почти в том же размере есть 18 А/ч)

Конечно, не идеальный. Это же не ГСС...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2013 в 15:28:07

Одинец написал : А вот заливные аккумы (с пробками)

Зайдите в любой автомагазин - нет там таких уже давно! Только необслуживаемые и продаются.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2013 в 15:35:45

Одинец написал : Аккумы на 24А/ч много в каких самых крупных, как я их обзываю, подстольных ИБП применяются (почти в том же размере есть 18 А/ч)

нафига покупать Бастион 800 за 15 000 руб. чтобы подключить его к АКБ от мопеда? Тогда проще сразу компьютерный ИБП за 2000 руб. купить

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.02.2013 в 15:58:23

Alexiy написал : Зайдите в любой автомагазин - нет там таких уже давно! Только необслуживаемые и продаются.

Вчера был, покупал прыскуй для замков. Питер. Были и заливные. Напомнить не мешает - какие в жильё чтоб не тянули. Кстати, 70 А/ч не любой ИБП выдержит зарядку. Некоторые как раз до 24х, а большая ёмкость - проблемы с отводом тепла от ключевых элементов ЗУ ИБП.

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

15.02.2013 в 16:07:57

Одинец написал : Кстати, 70 А/ч не любой ИБП выдержит зарядку

ну а когда в ИБП есть не самый хреновый моззг - то все еще хуже. Поведение с батареей непонятной ему характеристики становится непредсказуемым. "Калибровка поюзанного APC Smart RT при замене или добавлении батарей" - такааая песняяяяя....

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.02.2013 в 17:05:13

Да, в онлайновой аПИСЕ менять аккум - это пытка не хуже "звонка другу" или "помощи зала"... У них там злонамеренно какой-то особо извратный контроль за батареей. А уж кажется, чего проще: с учётом времени выборки по току и напруге... Как говорят братья-хохлы, "Повбывав бы гадив. Усих!!!" У меня одна "писькина" Симметра-80К, ставили подрядчики в комплекте с тем, что она питала в нескольких стойках. Тьфу, гадость! Слава богу, у моих такого гемора нет - но надо вручную выставить "ватт на цель" (W/Cell) и число стрингов в параллель. А некоторые "рыла" (RIELLO) имеют возможность разное число батарей (последовательно соединённых) с немаленьким разбегом прописать...

0
Аватар пользователя
Big525

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Одесса

Сообщений: 104

15.02.2013 в 18:32:22

Из инструкции: 1. Мощность номинальная - 300 Вт (Без использования аккумуляторной батареи)

  1. Максимально возможный ток заряда аккум. батарей - 30 А.
  2. Диапазон напряжений в режиме ON-Line - 125-272 В.
0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

15.02.2013 в 18:52:18

http://www.leoton.ua/ups-bastion-800.php - там же указано про диапазон емкости батарей.

Хотя вот интересно, а как он про емкость установленного акка узнает и ведет заряд?

0
Аватар пользователя
Big525

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Одесса

Сообщений: 104

15.02.2013 в 19:51:39

Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Подключу отпишусь.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

18.02.2013 в 09:24:07

idv написал : Хотя вот интересно, а как он про емкость установленного акка узнает

А как узнаёт ёмкость прибор "Кулон-12"? Примерно так же, по изменению напруги в жёстко нормированное время, скорее всего, при заряде конденсатора...

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

18.02.2013 в 13:01:23

Одинец написал : А как узнаёт ёмкость прибор "Кулон-12"? Примерно так же, по изменению напруги в жёстко нормированное время, скорее всего, при заряде конденсатора...

Представил себе точность полученного результата. Впрочем, при заряде интересна не оставшаяся в акке энергия, а его реальная (паспортная для нового) емкость. Ее Кулон предсказать не сможет

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

19.02.2013 в 10:05:16

idv написал : Представил себе точность полученного результата.

Кулоном? Поверьте, весьма высокая. И не зависит от степени зарядки аккума (если только он не разряжен ниже допустимого предела). Хотя как именно работает "Кулон" - ХЗ.