15.02.2013 в 13:45:19
Новостройка, однушка 50 квадратов, из планов СМ и водогрей в с/у, свет в с/у и на стенах, свет+розетка на лоджии, теплые полы в прихожей и ванной провод, кухня, гостиная спальня пленка под ламинатом. составил схему по рекомендациям "Юрки", даже пробовал заказать, но понял, что нуждаюсь в конструктивной критике. Планировал осуществить реализацию на Шнейдере Асti9, но увидев ценник испугался и решил максимально упростить схему. Также прошу совета с бюджетом, что дешевле из брендов, стоит ли рассмотреть серии АВВ и Шнейдера на 4,5кА (напр. Домовой или SH201L) или......???? Все ли источники я учел??? Кстати уже забыл про защиту от протечек в ванной, а ведь планировал :)
15.02.2013 в 13:47:49
Тёплые полы надо под УЗО ставить ;)
15.02.2013 в 15:53:31
Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА
15.02.2013 в 17:17:10
На тёплые полы - 30мА На свет поставить 1п С10
15.02.2013 в 19:31:06
fsv20 написал : Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА
А света в комнатах - что, не будет???
15.02.2013 в 19:35:37
MICKAEL написал : прихожая-звонок-домофон(???)-гардероб если 3х1.5 то АВ10А
такого невстречал
безопасней на 10 мА
+1 мой косяк, увидел, так и есть 3х1,5 тогда 1П10А спасибо
15.02.2013 в 19:36:48
DED@ПВО написал : А света в комнатах - что, не будет???
свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке
15.02.2013 в 20:09:45
fsv20 написал : свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке
На схеме щитка - нету!!!
15.02.2013 в 20:10:24
Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше :)
15.02.2013 в 20:12:54
fsv20 написал : Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше
Вводной АВ С50А 2р должен стоять в этажном щитке до счетчика, а в квартирном щитке все что после счетчика.
15.02.2013 в 21:09:30
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п. Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля :)
15.02.2013 в 21:41:38
ksiman написал : Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п. Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля :)
+1 Идею уловил, мерси огромное :)
15.02.2013 в 22:09:59
ksiman написал : Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение.
Достаточно ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.