krokttc
krokttc
Новичок

Регистрация: 05.07.2008

Santo Tirso

Сообщений: 45

17.02.2013 в 19:51:29

Всем день добрый вот есть такой щиток прошу помощи в реализации упрощенной схемы... проводка двухпроводная

  1. можно ли ставить автомат в наружном щитке при входе С25?
  2. первой линией остается старая проводка, люминтивая, (на ней свет и розетки в комнатах) можно ли С16 ? боюсь ставить узо... утечки в старой проводке не исключены... если все-таки надо ставить то какое? (на ней кандей-инвертор, свет-энергосберегалки, 2 телика, комп, холодец)

    Добавлены 3 линии ПВС 2x2.5 (сверху видно )))

  3. один кабель на стиралку (ванная) дифавтомат С16 10мА ?
  4. одна на эл. духовку дифавтомат С16 10мА ?
  5. одна на свет санузел/кухня и розетки кухня... УЗО 40А 30мА + С16 ?

также возможно ли оставить старый счетчик... и влезет ли в эту нишу дин-рейка со всем этим делом... какие будут мнения? спасибо.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.02.2013 в 23:47:51

krokttc, Боюсь, что у Вас такая же система, что и у меня - Ваши ПАРы стоят после счетчика на фазу и ноль, а до счетчика нет ничего - провода ввода напрямую в счетчик. Если проводка у Вас 2х2,5 алюминий, то вводной автомат максимум В16А при условии, что проводку насиловать не будут. Кстати счетчик у Вас на какой ток??? У меня стоял 5-17А, но теперь планово поменяли на 5-60А. Так что узнайте в Электрокомпании - может и Вам поменяют или в планах стоите??? Старый счетчик лучше не оставлять,- он может быть очень слабым по току. В общем разузнайте все в Электрокомпании: будут ли менять счетчики? На какую разрешенную мощность Вы можете расчитывать - и тогда можно будет говорить о квартирном щитке. Дерзайте!

0
alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

18.02.2013 в 00:00:15

плохо что 2х2,5 в ванну и для духовки надо былобы трех жильный провод,какой мощности духовка?? Насчет того влезет или нет, уместить можно то....только как те динрейки там крепить в нише.пробки как я понимаю демонтируются?если да то вместить будет проще. Узо и диф автоматы как правило ставятся на те линии с которыми возможен контакт людей и с зонами повышенной влажности ,бытовые розетки(на холодильник например узо и диф не обязателен ,тк он включается в эту разетку один раз и на долго и не кто туда не лазеет) также водонагреватели,роз в санузлах.так же какого сечения вводной провод в квартиру?алюминевый? возможно он окажется слабым звеном после вашей переделки в кваритре

0
krokttc
krokttc
Новичок

Регистрация: 05.07.2008

Santo Tirso

Сообщений: 45

18.02.2013 в 00:08:31

DED@ПВО спасибо, у меня тоже 5-17А, мне хватит... теплых полов и прочих нужностей нет... разрешение на снятие возьму, когда определюсь... что там и как уже по факту увижу... про мощность... кто его знает.. у всех соседей жучки стоят в подъезде... только 2 автомата видел... сталинка... а новый не хочу... продавал комплектующие их производителям... так что хочется верить что в механике сего говна нет... меньше знаешь лучше спишь...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.02.2013 в 00:17:01

krokttc написал : а новый не хочу... продавал комплектующие их производителям... так что хочется верить что в механике сего говна нет... меньше знаешь лучше спишь...

Ну, не знаю!? Мне поставили наш Украинский NIK 2102.02.M2B 5-60А, становится на старые крепления один в один, плоский, механический узел учета.Пока работает как надо. Замена плановая - бесплатно! Полов и прочих нужностей пока нет, но уверяю Вас поставите новый счетчик, получите нормальную мощность - и сами себе скажете, - а почему бы и нет? Поэтому все это надо закладывать в проект и смету сразу - потом будут одни матюки!!!

0
krokttc
krokttc
Новичок

Регистрация: 05.07.2008

Santo Tirso

Сообщений: 45

18.02.2013 в 00:18:03

alexandr89 спасибо, заземлять все одно не на что... ввод какой не видно... духовка бюджетная заявленная мощность 2,5 кВт пробки конечно уберутся...

0
alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

18.02.2013 в 00:25:28

заземлить можно на металические части в щите. к саммому щиту,к трубам по которым проходит проводка(теоретически можно использовать любую арматуру в бетоне в качестве земли).узнайте сечение вводного кабеля в квартиру и исходя из этого ставить вводной автомат.помойму ввод в хрущевках алюминий тоже 2,5 квадрата а это не больше 16А

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

18.02.2013 в 00:26:44

krokttc написал : у меня тоже 5-17А, мне хватит

лишь бы "самохода" не было...

krokttc написал :

  1. можно ли ставить автомат в наружном щитке при входе С25?

разрешённая вводная мощность?сечение магистрали?

krokttc написал :

  1. первой линией остается старая проводка, алюминиевая, (на ней свет и розетки в комнатах) можно ли С16 ?

Менять не будете?!можно и С16А - только не надо,нужна диагностика.

krokttc написал : боюсь ставить узо... утечки в старой проводке не исключены... если все-таки надо ставить - то какое?

А что током может ударить или пожар - не боитесь?Нужно обследовать старую проводку - возможно и УЗО будет работать нормально.

krokttc написал : Добавлены 3 линии ПВС 2x2.5

У вас открытая проводка?!

krokttc написал : также возможно ли оставить старый счетчик... и влезет ли в эту нишу дин-рейка со всем этим делом... какие будут мнения?

А нужно?

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.02.2013 в 00:27:14

alexandr89 написал : заземлить можно на металические части в щите. к саммому щиту,к трубам по которым проходит проводка.

И поубивать всех кто посягнет на ентот щит!!! Пусть сунутся!!!

0
alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

18.02.2013 в 00:34:23

DED@ПВО щиты и трассы по которым проходят магистрали заземленные и это правило которое соблюдали всегда, а если у человека его в квартире нет то можно использовать эту альтернативу, по крайней мере автоматика будет срабатывать при утечке и кз

0
krokttc
krokttc
Новичок

Регистрация: 05.07.2008

Santo Tirso

Сообщений: 45

18.02.2013 в 00:44:08

serj12 написал : лишь бы "самохода" не было...

что имеется ввиду? не понял слэнга )

serj12 написал : разрешённая вводная мощность?сечение магистрали?

насчет мощности не выяснял.. ввод пока тоже неизвестен... если предположить люминтий 4-ку ? тогда что ставить

serj12 написал : Менять не будете?!можно и С16А - только не надо,нужна диагностика. А что током может ударить или пожар - не боитесь?Нужно обследовать старую проводку - возможно и УЗО будет работать нормально.

нет, замена не светит... я диагностировал только визуально, когда розетки менял и коробки смотрел) надобность в узо сомневает ) т.к. понимаете всю жизнь обычные пробки стояли) как правильно производится диагностика? есть приборы какие?

serj12 написал : У вас открытая проводка?!А нужно?

нет... сопли просто висят пока не подключены... далее в штробах и по подвесному потолку кухни и с/у....

alexandr89 написал : щиты и трассы по которым проходят магистрали заземленные и это правило которое соблюдали всегда, а если у человека его в квартире нет то можно использовать эту альтернативу, по крайней мере автоматика будет срабатывать при утечке и кз

а УЗО в двухпроводной проводке будет нормально работать? насчет щитка этажного... там только дверцы с рамкой из металла.... да жестянка с фарфоровыми жуками... чего-то магистрального цельного металлического не замечено...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу